消防图纸会审记录表

来源:网络收集 时间:2025-12-22
导读: 图纸会审记录表C2-2工程名称 地点 序号 1 图号 图纸问题后勤工程学院新校区火灾自动报警系统 编号 日期 专业名称 07-04-C2-001 2009年5月4日 火灾自动报警系统 图纸问题交底 系统图中与平面图纸不一致是否均 以平面图为准 数量、位置以平面图为准,原理以系

图纸会审记录表C2-2工程名称 地点 序号 1 图号 图纸问题后勤工程学院新校区火灾自动报警系统

编号 日期 专业名称

07-04-C2-001 2009年5月4日 火灾自动报警系统 图纸问题交底

系统图中与平面图纸不一致是否均 以平面图为准

数量、位置以平面图为准,原理以系统图 为准。

2

280度防火阀应为控制模块,图纸中 有的用监视模块(280防火阀是不是 根据通风专业的要求,看防火阀的状态确 常开的?)70度防火阀应为监视模 定。 块,图纸中有的用控制模块。 个别楼手报距离过远,已超过规范 要求的30米。 按照规范增加。

3

4

图纸中的消防电话为多线制,新国 标中要求消防电话是总线制的,现在 按原图施工。 消防设备厂家已经不生产多线电话和 多线广播了。 消防广播设计说明中是总线的但是部 如果没有,增加。 分图纸中没有广播模块。 ZR-RVS2*4(规范允许做到2*2.5 , 如果需要2*4.0必须订做但不能提供 检测报告。室内部分是否可以考虑用 ZR-BV4替换,室外是否考虑使用电缆 。 NH-RVS8*1.5 ; NH-RVS10*1.5 ; NHRVS16*1.5 ; ZR-RVP6*1.5 ; NHRVV-3*1.5 ; NH-RVVP2*1.5均是在室 外附设是否考虑使用室外电缆。 (教学组团的信号线、室外管网中中使用 的)

5

6

JXZT-02

7

NH-RVS8*1.5 ; NH-RVS10*1.5 ; NHRVS16*1.5 ; ZR-RVP6*1.5 ;

8

ZR-RVP2*1.0 ;ZR-RVP2*1.5 ;ZRRVP3*1.5;ZR-RVP3*1.0等型号市场 ZR-RVP就是ZR-RVVP 不常见均需定制,广播线使用ZRBV2*1.5 。 ZR-RVS4*1.5;ZR-RVS8*1.5;ZRRVS10*1.5等型号,市场中没有这种 规格,ZR-RVS8*1.5是不是就是4组 ZR-RVS2*1.5。 是

9

签 字 栏

建设单位

监理单位

设计单位

施工单位

1、由施工单位整理、汇总,建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。 2、图纸会审记录应根据图纸专业(建筑、结构、给排水及采暖、电气、通风空调、智能系统 等)汇总、整理。 3、设计单位应由专业设计负责人签字,其他相关单位应由项目技术负责人或相关专业负责人 签认。

2、图纸会审记录应根据图纸专业(建筑、结构、给排水及采暖、电气、通风空调、智能系统等)汇总、整理。

3、设计单位应由专业设计负责人签字,其他相关单位应由项目技术负责人或相关专业负责人签认。

图纸会审记录表C2-2工程名称 地点 10 14 02 102-01后勤工程学院新校区火灾自动报警系统

编号

07-04-C2-001

日期 专业名称

2009年5月4日 火灾自动报警系统

9/B轴值班室内有一个QSX是区域显 示主机吗?是否应该 增加直播电话.

不用增加电话,是区域机不是主机。

防火漏电监控主机是否和消防联动,如何 不联动 联动. 本楼中每层2-4轴强电间中有一个配电 如不能达到切断非消防电源的目的增加模 盘没有受控,火灾时是否需要强切。 块。

15

102-01

16

YK-01

防爆探测器应该是4根线,图纸显示是3根 3根线可以满足要求,安装高度距地面30至 线,安装高度不明确。 50mm.

17

02

水池及房顶水箱间上面均匀液位仪均应

该 做一个高低水位显示仪. 增加监视模块。

18

研发楼、门诊楼、西区特种实验室有广播 不考虑,和厂家订做壁挂机。 、电话是否考虑使用琴台主机

19

04

门诊楼三层4-5/N-L轴会议室内应增加一 个温感.

可以增加一个烟感.

20

特勤汽车队平面图中手报不带电话插孔, 系统图中有.

按平面图施工.

21

16#-02

综合食堂及学员宿舍组团中消火栓线有的 楼号要求用ZR-BVS4*4,有的要求用ZR室内如果管路是SC15时,穿ZR-BV4*1.5,如 RVS3*1.5,但是图纸中管路预埋均是SC15 果管路允许还是按图施工,室外统一使用 管路,其他组团也有类似问题是否考虑在 室内消火栓线统一使用ZR-BV4*1.5,室外 ZR-BV4*4. 统一使用ZR-BV4*4.

建设单位 签 字 栏

监理单位

设计单位

施工单位

图纸会审记录表C2-2工程名称 地点后勤工程学院新校区火灾自动报警系统

编号

…… 此处隐藏:654字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
消防图纸会审记录表.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2327725.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)