建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007检验批表格
GB50411-2007 4-1
墙体节能分项工程检验批质量验收记录
GB50411-2007 4-2
墙体节能分项工程检验批质量验收记录(续)
本表适用于采用板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。 一、主控项目
1. 检验方法:观察尺量检查;核查质量证明文件。
检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 2. 检验方法:核查质量证明文件及复验报告。 检查数量:全数检查。
3. 检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。
检查数量:同一厂家同一种产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次。 4. 检验方法:核查质量证明文件。 检查数量:全数检查。
5. 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。
6. 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。
7. 检验方法:观察;手扳检查;保温材料厚度采取针插法或剖开法尺量检查;粘结强度和锚固力核查试验报告;核查隐蔽工程验收记录。
检查数量:每个检验批抽查不少于3处。
8. 检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。 9. 检验方法:核查试验报告。
检查数量:每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。 10. 检验方法:观察检查;核查试验报告和隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。
11. 检验方法:对照设计核查施工方案和砌筑砂浆强度报告,用百格网检查灰缝砂浆饱满度。 检查数量:每楼层的每个施工段至少抽查一次,每次抽查5处,每处不少于3个砌块。
12. 检验方法:检查型式检验报告、出厂检验报告、对照设计观察和淋水试验检查;核查隐蔽工程验收记录。
检查数量:型式检验报告、出厂检验报告全数核查;其他项目每个检验批抽查5%,并不少于3处。 13. 检验方法:对照设计观察检查;核查质量证明文件和隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查5%,不少于3处。
14. 检验方法:对照设计观察检查;必要时抽样剖开检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查5%,不少于5个洞口。
15. 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:按不同热桥种类,每种抽查20%,并不少于5处。 二、一般项目
1. 检验方法:观察检查。 检查数量:全数检查。
2. 检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
检查数量:每个检验批抽查不少于5处,每处不少于2m2.。
3. 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:按不同热桥种类,每种抽查10%,并不少于5处。 4. 检验方法:对照施工方案观察检查。 检查数量:全数检查。 5.检验方法:观察检查。
检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于5处。 6.检验方法:观察、尺量检查。
检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于10处。 7.检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。。
检查数量:按不同部位,每类抽查10%,并不少于5处。 8.检验方法:对照施工方案和产品说明书进行检查。 检查数量:全数检查。
GB50411-2007 5
幕墙节能分项工程检验批质量验收记录
说明
本表适用于透明和非透明的各类建筑幕墙的节能工程质量验收。 主控项目
1. 检验方法:观察尺量检查;核查质量证明文件。
检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。
2. 检验方法:核查质量证明文件及复验报告。 检查数量:全数检查。
3. 检验方法:进场时抽样复验,验收时核查复验报告。 检查数量:同一厂家同一种产品抽查不少于1组。
4. 检验方法:观察及启闭检查;核查隐蔽工程验收记录;幕墙的气密性能检测报告;见证记录。
检查数量:核查全部质量证明文件及性能检测报告。现场观察及启闭检查按检验批抽查30%,并不少于5处。气密性能检测应对一个单位工程中面积超过1000m2的每一种幕墙均抽取一个试件进行检测。
5. 检验方法:对保温板或保温层采取针插法或剖开法,尺量厚度;手扳检查。 检查数量:按检验批抽查30%,并不少于5处。 6. 检验方法:观察;尺量;手扳检查。
检查数量:检查全数的10%,并不少于5处。 7. 检验方法:对照幕墙节能设计文件,观察检查。 检查数量:按检验批抽查10%,并不少于5处。 8. 检验方法:观察检查。
检查数量:按检验批抽查10%,并不少于5处。 9. 检验方法:通水试验,观察检查。
检查数量:按检验批抽查10%,并不少于5处。 一般项目
1. 检验方法:观察检查。 检查数量:全数检查。 2. 检验方法:观察检查。
检查数量:按检验批抽查10%,并不少于5件(处)。 3. 检验方法:观察检查。
检查数量:按检验批抽查10%,并不少于5件(处)。 4. 检验方法:观察检查。
检查数量:按检验批抽查10%,并不少于10件(处)。 5. 检验方法:观察检查。
检查数量:按检验批抽查10%,并不少于10件(处)。
GB50411-2007 6
建筑门窗节能分项工程检验批质量验收记录
说明
本表适用于建筑门窗节能工程的质量验收,包括金属门窗、塑料门窗、木质门窗、各种复合门窗、特种门窗,天窗以及门窗玻璃安装等节能工程的施工质量验收。 一、主控项目
1. 检验方法:观察尺量检查;核查质量证明文件。
检查数量:建筑门窗每个检验批应至少抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 2. 检验方法:核查质量证明文件及复验报告。 检查数量:全数检查。
3. 检验方法:随机抽样送检,核查复验报告
检查数量:同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于3樘。 4. 检验方法:观察检查;核查质量证明文件。 检查数量:建筑门窗每个检验批应至少抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。 5. 检验方法:随机抽样,对照产品设计图纸,剖开或拆开检查。
检查数量:同一厂家同一品种类型的产品各抽查不少于1樘。金属副框的隔断热桥措施按检验批抽查30%。
6. 检验方法:随机抽样现场检验。
检查数量:同一厂家同一品种类型的产品各抽查不少于3樘。 7. 检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。 8. 检验方法:观察检查。
检查数量:全数检查。
9. 检验方法:核查质量证明文件,观察尺量手扳检查。 检查数量:建筑门窗每个检验批应至少抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。安装牢固程度全数检查。 …… 此处隐藏:4355字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料