企业级数据中心机房建设
计算机机房建设
gg336x280();92.83-1612-0-2538-1612.jpg" alt="企业级数据中心机房建设" />
企业级计算机机房建设方案
计算机机房建设
计算机信息中心机房规划设计范围
机房位置的选择 机房功能分区规划建议 机房装修建议 机房UPS配电系统 机房空调系统 机房防雷接地系统 机房安全及环境监控系统 机房布线工程
计算机机房建设
相关参考标准
TIA-942--数据中心电信基础设施标准 GB50174--国家标准电子计算机机房设计规范
CECS 72:97--建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范 GB2887-82--计算站场地技术条件 GB 9361--计算站场地安全要求
计算机机房建设
机房位置的选择:
电子计算机机房在多层建筑或高层建筑物内宜设于第二、三层。 电子计算机机房位置选择应符合下列环境要求:
9水源充足、电力比较稳定可靠,交通通讯方便,自然环境清洁;
9远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的工厂、仓库、堆场等;9远离强振源和强噪声源;9避开强电磁场干扰。
9当无法避开强电磁场干扰或为保障计算机系统信息安全,可采取有效的电磁屏蔽措施。
计算机机房建设
机房功能分区规划建议
主机房 基本工作间
辅助间一(UPS配电室) 辅助间二(消防室)
辅助间三(空调室、维修间、仓库等)
计算机机房建设
机房建筑要求
主机房净高,应按机柜高度和通风要求确定。宜为2.4~3.0m。 电子计算机机房的楼板荷载可按5.0~7.5kN/m2设计。
电子计算机机房主体结构应具有耐久、抗震、防火、防止不均匀沉陷等性能。变形缝和伸缩缝不应穿过主机房。
主机房中各类管线宜暗敷,当管线需穿楼层时,宜设计技术竖井。 室内顶棚上安装的灯具、风口、火灾探测器及喷嘴等应协调布置, 并应满足各专业的技术要求。
电子计算机机房围护结构的构造和材料应满足保温、隔热、防火等要求。 电子计算机机房各门的尺寸均应保证设备运输方面。
计算机机房建设
人流及出入口要求
电子计算机机房宜设单独出入口,当与其它部门共用出入口时,应避免人流、物流的交叉。
电子计算机机房建筑的入口至主机房应设通道,通道净宽不应小于1.5m。 当电子计算机机房与其它建筑物合建时,应单独设防火分区(计算机房一般用二氧化碳或卤代烷灭火系统)。
电子计算机机房的安全出口,不应少于两个,并宜设于机房的两端。门应向疏散方向开启,走廊、楼梯间应畅通并有明显的疏散指示标志。
主机房、基本工作间及第一类辅助房间的装饰材料应选用非燃烧材料或难燃烧材料。
计算机机房建设
gg336x280();mw=1612.jpg" alt="企业级数据中心机房建设" />
机房装修-天花吊顶
考虑计算机房的技术要求以及机房高度要求,建议采用全铝喷塑微孔天花板,规格600×600mm,厚度δ=0.6mm,乳白色哑光。
天花需达到以下要求:色调柔和,不产生眩光、防火、防潮、易清洁、吸音。
计算机机房建设
机房装修-隔墙
主机房与UPS配电室、消防气瓶室与基本工作间、UPS配电室与消防气瓶室之间间墙采用轻钢龙骨及双面埃特板安装,中间填充隔音玻璃棉;
主机房与基本工作间墙建议采用不锈钢包框玻璃间断,以增强机房区的通透感,玻璃间墙下需装有250mm高墙基。
机房外墙不应有窗户,需采用轻钢龙骨双面埃特板封闭。
为了机房内设备的安全,所有本机房与外界连接的墙体的缝隙区(天花上或地板下)管线槽接口处均以水泥沙浆堵塞,以防止虫、鼠进入机房。
计算机机房建设
机房装修-防静电活动地板
防静电活动地板能达到:防尘、坚韧耐磨、耐冲击、耐重压、耐腐蚀、耐溶剂、平整亮丽、着色自由、便于清理、维护,保养,且使用寿命长之目的; 机房入口采用斜坡板设计方便设备运输;
高架地板材质为全钢型或铝合金型,L*W(600*600mm); 活动地板距地面高度宜设计在200~400mm之间; 活动地板承重:集中载荷≥500KG。
蜂巢板
计算机机房建设
机房装修-照明系统设计规范
电子计算机机房照明的照度标准应符合下列规定:
99
主机房的平均照度可按200、300、500lux取值;
基本工作间、第一类辅助房间的平均照度可按100、150、200lux取值。
电子计算机机房照度标准的取值应符合下列规定
99999
间歇运行的机房取低值;持续运行的机房取中值;连续运行的机房取高值;无窗建筑的机房取中值或高值。
电子计算机机房应设置疏散照明和安全出口标志灯,其照度不应低于0.5lux。
计算机机房建设
机房UPS电力配置系统
为防止计算机机房内通讯及服务设备因瞬间断电而导致系统停机或损坏,于计算机机房内配置不断电电源供电系统(UPS)。
机房内其它电力负荷不得由计算机主机电源和不间断电源系统供电。主机房内宜设置专用动力配电箱。
相位负荷均衡:单相负荷应均匀地分配在三相线路上,并应使三相负荷不平衡度小于20%。
UPS需做冗余考虑,每个机柜内至少配置两个电源回路,确保供电绝对安全。
市电输入建议提供两路,一路正常市电输入、一路备用电源输入。
计算机机房建设
机房UPS电力配置系统-无冗余系统架构
UPS A
U1 Powr Panel
UPS设备故障维修将导致电力输出中断、系统中断。中国.苏州高新区银珠路20号5栋1楼Address:F1,Building#5,No.20 Yinzhu Road New&Hi-tech District, Suzhou, China
计算机机房建设
机房UPS电力配置系统-冗余系统架构市电输入备用输入市电输入备用输入
UPS UPS A B其中一台UPS设备故障维修,其负载会由另一台UPS承担,不会导致供电终止。
U1 Powr Panel
U2 Powr Panel
中国.苏州高新区银珠路20号5栋1楼Address:F1,Building#5,No.20 Yinzhu Road New&Hi-tech District, Suzhou, China
计算机机房建设
UPS配置可用性比较UPS配置单机系统 (N)描述单一 UPS模块正常情况下由一个主要的 UPS串联冗余模块为负载供电;一个辅助的 (“独立”)UPS为主 UPS模块的静态旁路供电并联冗余 (N+1)双总线系统 (2N, 2N+1)多个并联的容量相同的 UPS模块共享一条输出总线两条完全独立的供电线路,每条都可以独立支持负载 3 2等级Ⅱ可用性排名 1=最低等级*等级Ⅰ
4=最高
等级III
中国.苏州高新区银珠路20号5栋1楼Address:F1,Building#5,No.20 Yinzhu Road New&Hi-tech District, Suzhou, China
计算机机房建设
机房空调系统根据GB50174-93《电子计算机房设计规范》和GB2887-89《计算机站场地要求》中规定的温湿度要求:项目夏季温度湿度温度变化率 20~240C 45%~65%<50C/h不结露 A级冬季 18~220C B级全年 15~300C 40%~70%<100C/h不结露
中国.苏州高新区银珠路20号5栋1楼Address:F1,Building#5,No.20 Yinzhu Road New&Hi-tech District, Suzhou, China
…… 此处隐藏:1301字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音