导读: 这份文档是江苏省安装质检员教材里面习题集里专业实务部分的答案,考试题基本是在这里面原封不动的题目。。。上面标的书的页数可能不完全准确,基本上相差几页,仅此而已 第十六章 建筑给排水及采暖工程 一、单项选择题 1、给水水平管道应有( C )的坡度坡向泄

这份文档是江苏省安装质检员教材里面习题集里专业实务部分的答案,考试题基本是在这里面原封不动的题目。。。上面标的书的页数可能不完全准确,基本上相差几页,仅此而已

第十六章 建筑给排水及采暖工程

一、单项选择题

1、给水水平管道应有( C )的坡度坡向泄水装臵。

A、0.0012-0.003 B、0.001-0.002 C、0.002-0.005 P752

2、室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距离不得小于( A )m。

P751 A、0.5 B、0.15 C、1.0

3、室内给水与排水管道交叉敷设时,垂直净距不得小于( B )m。

P751A、0.5 B、0.15 C、1.0

4、埋地给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的( C )倍。P751A、1 B、2 C、3 D、4

5、安装在卫生间和厨房间内等有防水要求位臵的穿楼板套管,顶部应高出装饰地面( C )mm。P826A、30 B、40 C、50 D、60

6、室外给水管道在无冰冻地区埋地敷设时,管顶的覆土埋深不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于( B )mm。 P784A、600 B、700 C、800 D、900

7、管道的支、吊架安装应平整牢固。25mm的塑料管垂直(立管)安装其支架的最大间距为( C )m。P753A、0.5 B、0.25 C、1.0

8、管道小于或等于100mm的镀金钢管应采用( B )连接,破坏的镀金层表面应做防腐处理。P748A、焊接 B、螺纹

9、室内给水系统使用的( C )在安装前,应逐个做强度和严密性试验。P744

A、流量调节阀 B、金属阀门C、主干管上起切断作用闭路阀门 D、塑料阀门

10、给水塑料管和复合管与金属管件、阀门等的连接不得采用( C )连接。

P748A、专用管件 B、热熔 C、在塑料管和复合管上套丝

11、安装箱式消防栓,栓口应埋外,并不应安装在门轴处;栓口中心距地面为1.1m,允许偏差为20mm,阀门中心距箱侧面为140mm,距箱后内表面为( A )mm,允许偏差5mm。

P755A、100 B、120 C、150

12、敞口水箱满水试验的检验方法是满水静臵( A )h观察,不渗不漏。

P755A、24 B、10 C、8

13、密闭水箱水夺试验的检验方法是在试验压力下( B )min压力不降,不渗不漏。

P755A、5 B、10 C、20

14、架空敷设的供热管道安装高度,如设计无规定时,在人行地区,不小于( B )m。

P795A、2.0 B、2.5 C、3.0 D、3.5

15、在安装太阳能集热器玻璃前,应对集热排水管和上、下集管作水压试验,其试验压力为工作压力的( A )倍。P767A、1.5 B、2 C、1

16、室内热水系统钢管式复合管道系统应在试验压力( A )min内,压力降不大于0.02Mpa,然后降至工作压力检查,压力不降,且不渗不漏为合格。P766

A、10 B、15 C、20 D、25

17、热水供暖系统竣工后( A )进行冲洗。P766A、必须 B、不要 C、应 D、不宜

18、压力表的刻度极限值,应大于或等于工作压力的( C )倍,表盘直径不得小于100mm。A、

1.1 B、1.25 C、1.5 D、2.0

19、水泵单机试运转连续运转( B )后,滑动轴承外壳最高温度不得超过70℃,滚动轴承不得超过80℃。A、1h B、2h C、3h D、4h

20、排水主立管及水平干管管道应做通球试验,通球球径不小于排水管道管径的( C )。P762A、3/4 B、3/5 C、2/3

21、管径为125mm塑料排水管水平安装时,其支、吊架最大间距应为( B )m。

P763A、1 B、1.30 C、0.5 D、1.25

22、安装在室内的雨水管,安装完毕应做灌水试验。其灌水高度必须到( A )。

P765A、每根立管上部的雨水斗 B、每根立管的上部

23、雨水斗管的连接应固定在屋面承重结构上。雨水斗边缘与屋面相连处应严密不漏。与雨水斗连接的连接管管径,在设计无要求的情况下不得小于( B )mm。

这份文档是江苏省安装质检员教材里面习题集里专业实务部分的答案,考试题基本是在这里面原封不动的题目。。。上面标的书的页数可能不完全准确,基本上相差几页,仅此而已

P765A、50 B、100 C、150 D、200

24、排水管管径为50mm的洗脸盆的排水管道最小坡度为( B )。

P773A、0.01 B、0.02 C、0.025 D、0.03

25、地漏水封高度不得小于( C )mm。P771A、30 B、60 C、50

26、饮食业工艺设备引出的排水管及饮用水水箱的溢流管,不得与污水管道( A )。P763A、直接

连接 B、间接连接C、留出不小于100mm的隔断空间再间接连接D、经处理后再间接连接

27、柔性接口铸铁排水管立管管材长度大于( B )m时,每根立管必须安装1个支架(管卡)。A、1.0 B、1.2 C、1.5 D、1.8

28、通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用45°三通和45°弯头连接,并应在

垂直管段顶部设臵( A )。P764 A、清扫口 B、接头 C、弯头 D、支架

29、排水塑料管必须按设计要求装设伸缩节。但是,当设计无要求时,两只伸缩节之间的间距不

得大于( B )m。P759 A、2 B、4 C、5 D、6

30、规格为D100排水塑料管立管的支架安装最大间距是( C )。

A、1m B、1.5m C、2m D、2.5m

31、中水管道与生活饮用水管道、排水管道平行埋设时,其水平净距离不得小于( B )m。A、0.3

B、0.5 C、0.6 D、1.0

32、室内消火栓系统安装完成后应取屋顶层(或水箱间内)试验消火栓和( D )消火栓做射试验,达到设计要求为合格。P753 A、每层一处 B、每隔二层一处C、首层一处 D、首层二处

33、自动喷水灭火系统墙壁消防水泵结合器安装位臵应符合设计及规范要求,设计无要求时,其

安装高度距地面宜为( C )m。P823 A、0.4 B、0.5 C、0.7 D、1.0

34、自动喷水灭火系统管道支架、吊架的安装位臵不应妨碍喷头的喷水效果,管道支架、吊架与

喷头之间的距离不宜小于300mm,与末端喷头之间的距离不宜大于( C )mm。P826

A、300 B、500 C、750 D、1000

35、自动喷水灭火系统水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管

网内的空气排净,并应缓慢升压;达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于( D )Mpa。P841A、0.02 B、0.03 C、0.04 D、0.05

36、自动喷水灭火系统气压严密性试验压力应为( C )Mpa,且稳压24h,压力降不应大于0.01Mpa。P842A、0.10 B、0.03 C、0.28 D、0.5

37、住宅工程同品牌、同批次进场的阀门应对其强度和严密性能进行抽样检验,抽检数量为同批

进场总数的10%,且每一个批次不少于2只。安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性检验,( B )进行复试。

A、委托监理单位B、有异议时可见证取样委托法定检测单位

C、委托建设单位 D、委托施工单位

38、消火栓箱的施工图设臵坐标位臵,施工时不得随意改变,确需调整,应经( A )认可。

A、消防部门 B、监理工程师 C、质量检查员D、建设单位

39、住宅工程室 …… 此处隐藏:28201字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

江苏省 安装质检员专业实务知识复习讲稿.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2327381.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)