第六章 波形畸变与电力谐波

来源:网络收集 时间:2026-07-25
导读: 供电系统电能质量电气2003级2006—2007 学年 第一学期 第六章 波形畸变与电力谐波6.1 概述谐波属于电能质量体系中波形质量问题,也是电能质量 体系中研究最多的问题。86年起,IEEE两年一次学术会议, 96年称电力谐波与电能质量学术会,……。国内 84年和93年

供电系统电能质量电气2003级2006—2007 学年 第一学期

第六章 波形畸变与电力谐波6.1 概述谐波属于电能质量体系中波形质量问题,也是电能质量 体系中研究最多的问题。86年起,IEEE两年一次学术会议, 96年称电力谐波与电能质量学术会,……。国内 84年和93年 相继颁布部标和国家标准。85和88 年国外、国内出版第一部 专著,98年改为供电系统谐波。 谐波是非线性用电设备产生的,这些用电设备向电网注 入谐波电流,使电网 PCC点电压波形发生严重畸变。因此谐 波主要是供电系统的问题。 电力电子装置等非线性设备对现实需求发挥了重要作用, 但也对系统安全、优质、经济运行带来了危害,谐波的分析、 评估、治理成为解决的课题。

6.2 波形畸变的概念一、波形畸变

在非线性电阻上加理想正弦电压,但流过的电流是非正弦 的,电流波形发生畸变。因此,非线性设备是电力系统谐波源。 图6-2表明畸变波形可用正弦波形的和表示。

6.2 波形畸变的基本概念一、波形畸变 谐波定义:谐波是周期性电气量的正弦波分量,其频率为 基波频率的整数倍。 谐波性质:1)谐波次数h必须为正整数; 2)间谐波和次谐波不属于高次谐波;

3)谐波是稳态、连续现象;暂态过程的波形 畸变和陷波都不属于高次谐波范畴;4)短时间谐波也不属于稳态谐波范畴。 二、有效值和总谐波畸变率 负荷产生的谐波电流引起PCC点电压畸变,电压畸变程度 取决于系统阻抗和谐波电流。

二、畸变波形有效值和总谐波畸变率 频域内畸变电压和电流可分解为傅里叶级数v( t ) 2Vh sin( h 1t hh 1 M MM 1 2 2 U v (t )dt U1 U h2 ) 有效值: TT h 2M 1 2 2 2 I i (t )dt I 1 I h h 2 TT

i (t ) 2 I h sin(h 1t h )h 1

畸变波形峰值与有效值间的关系: 1)畸变波形峰值与 有效值不存在 2 倍的关 系,但各次谐波存在。2) 畸变波形有效值 与各次谐波分量初相角无 关。初相角影响波形。

二、畸变波形有效值和总谐波畸变率 畸变波形的畸变指标:谐波含有率和总谐波畸变率。 谐波含有率指某次谐波分量的大小;总谐波畸变率指 畸变波形偏离正弦波形的程度。表达式如下 谐波电流、电压含有率: 电流、电压总谐波畸变率:HRI h Ih 100% I1 HRUh Uh 100% U1

THDI

Ih 2

M

2 h

I1

100%

THDU

Uh 2

M

2 h

U1

100%

提高供电系统电能质量,对谐波进行综合治理,防止谐波 造成的危害,就是要把谐波含有率和总谐波畸变率限制到国家 标准规定的允许范围之内。

三、非正弦电路的功率和功率因数 1、正弦电路的功率和功率因

数 P P VI cos 功率因数: cos 有功功率: S 无功功率:Q VI sin

2、非正弦电路的功率和功率因数 1 T 有功功率:P T 0 h 1

vidt Vh I h cos h

说明:同频率的电压和电流才构成有功功率。仿照上式定义无功功率: Q f Vh I h sin hh 1

说明:非正弦条件下的无功功率没有明确物理意义,式中 各次谐波无功功率互相抵消现象与实际不符。

三、非正弦电路的功率和功率因数 视在功率: S VI Vh2 I h2 h h

说明:S、P、Q之间不保持直角三角形关系,且比较 可知 S P Q ,差值称为畸变功率D: 畸变功率: D S 2 ( P 2 Q 2 ) f2 2 2 f

假定电压波形为正弦函数变化 ,可推出:P VI 1 cos 1 ,S VI V 2 I 2 V 2 I 2 V I 2 I 2 h h 1 1h 2 h 2

功率因数:

PF

P VI 1 cos 1 I 1 1 cos 1 cos 1 2 S VI I 1 THD i

说明:功率因数与移相功率因数和电流畸变率有关。

四、三相电路中的谐波 三相对称正弦电路三相电压互差1200,三相对称非正弦电 压也符合这种关系:vah 2Vh sin( h 1t h )

vbh 2Vh sin( h 1t h h 120 ) vch 2Vh sin( h 1t h h 120 )

分析:1)当h=3k+1时,三相谐波电压相序与基波相序相 同,即第1、4、7、10等次谐波都为正序性谐波; 2)当h=3k+2时,三相谐波电压相序与基波相序相 反,即第2、5、8、11等次谐波都为负序性谐波。 3)当h=3k+3时,三相谐波电压相位相同,即第3、 6、9、12等次谐波都为零序性谐波。

6.3 典型谐波源分析谐波源指系统中产生谐波的非线性用电设备。按非线性特 性分类包括铁磁饱和型、电子开关型和电弧型三类。 一、磁饱和型设备(变压器、电抗器等) 1、铁芯设备谐波电流特点 1)i0 为尖顶波,含有3、 5、7等奇次谐波电流; 2)谐 波大小与电压有关, U高、 i0 大,谐波大。 2、变压器中的谐波电流 1)配电变谐波问题突出; 2)中性点接地变压器含有大量3及3倍次谐波电流;

3)有角形绕组变压器线电流中无三倍次频谐电流。

二、整流装置的谐波(影响最大的谐波源)1、单相全控桥式整流(不分析整流原理,只分析谐波)

结论:理想单相全控桥式整流交流侧电流为连续周期方波, 只含有2K±1次谐波电流,不含直流和偶次谐波分量。 若直流侧电感量不够大,负载电流波形将出现间断。

二、整流装置的谐波 2、三相全控桥式整流

结论:理想三相全控桥式整流交 流侧各相电流为断续周期方波,只含 有6K±1次谐波电流。

二、整流装置的谐波 3、6相桥式整流 可采用Y/y12和Y/d11接线的整

流变压器组成 6 相桥式整流电路。 单相电路如图所示。 图a谐波电流同6-29式,图b谐 波电流为6-53式,图c为两者结合构 成的6 相桥式整流电路。 理想6 相桥式整流直流侧的波头脉动数P=12。 结论:理想6 相桥式整流交流侧各相电流为连续周期梯形 波,含有12K±1次谐波电流。 下面讲述整流装置的特征谐波和非特征谐波。

4、整流装置的特征谐波和非特征谐波 1)特征谐波—整流装置在理想情况下产生的谐波。 整流装置交流侧为谐波电流源,特征谐波 h=KP ±1;

整流装置直流侧为谐波电压源,特征谐波 h=KP。例如:单相全波,P=2,产生1、3、5、7……次谐波; 三相半波,P=3,产生2、4、6、8……次谐波;

三相全波,P=6,产生5、7、11、13……次谐波。产生的各次谐波电流Ih小于或等于I1/h。 结论:装置整流波形的波头脉动数P越多,谐波次数h越高, 谐波电流Ih越小。 2)非特征谐波— 指由于控制角不等,电压、阻抗不对称 等因素产生的次数不定的谐波。难以进行数值分析。

三、电力机车产生的谐波 电力机车负荷为波动性很大的大功率单相整流负荷,具有 不对称、非线性、波动性和功率大的特点,将产生高次谐波和 基波负序电流。 1、牵引网的供电方式 为不对称供电系统 两站距离40~50Km; 供电距离20~25Km; 供电电压110/27.5KV。 2、电力机车电路与电流波形 电力机车电路和注入电网的电流波形如图所示。由于采用 单相全波整流,不采取措施将产生很大的谐波电流。

…… 此处隐藏:1299字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
第六章 波形畸变与电力谐波.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2327153.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)