防寒、防冻计划与措施
能为你提供帮助
XXX煤矿
防寒、防冻措施
年XX月
XX日 2013
能为你提供帮助
1. 目的
XX镇煤矿冬季时间长,气候寒冷,为确保矿井冬季安全生产,我矿采取有效措施,积极为职工营造一个温暖舒适的工作和生活环境。
2. 要求
明确任务,落实责任。在10月15日份召开了防寒防冻工作会,成立了防寒防冻领导小组,并制定了防寒防冻工作措施,逐级落实防寒防冻工作责任,将每一项防寒防冻工作任务细化量化到人,并出台防寒防冻工作奖惩措施,做到工作有分工、实施有重点、管理有成效。 重点突出,措施到位。重点对对地面办公楼、宿舍楼、井口、职工澡堂等场地的供暖设施及管道进行了深入排查,针对防寒防冻薄弱环节,做到防寒防冻工作措施“五落实”,即落实项目、落实人员、落实质量、落实工期、落实责任。防寒防冻工程在11月1日前将全部完工,11月具备全面供暖条件并进入全面供暖状态。
强化管理,防控结合。我矿坚持“以预防为主,管控结合”的工作方法,列出了防寒防冻重点部位,指定相关负责人和检查人,加强监督和管理。同时,我矿还制订了防寒防冻重大问题汇报制度和特殊天气防寒防冻应急预案,专门安设了应急抢修队伍,为及时处置突发事件提供技术及人员保障。
3. 防寒、防冻专项措施实施
根据xx地区的气候特点,防寒防冻措施执行时间为每年的11月1日至次年的4月1日。
3.1. 每年10月份开始启动防寒防冻工作,查找和解决易使设备受到冻损的隐患;10月20日前针对检查发现问题制定整改计划并发布执行。
3.2. 防寒防冻物资需求计划应列入各专业10月份物资需求计划,由经营科落实全部的防寒防冻物资应在10月15日前到货入库。
3.3. 每年10月25日前,公司各部门应组织完成全部防寒防冻工作整改
能为你提供帮助
计划,由矿长组织对整改完成情况进行检查,并根据检查结果提出考核意见。
3.4. 对热风炉进行改造,保证向井下所供热风温度到井下时,井下温度达到2度以上。不发生因措施落实不到位发生冻坏设备的情况,生产各部门给予相应支持配合。
4. 防寒、防冻组织机构职责及分工
4.1. 领导小组:
组 长:xxxx
副组长:xxx xxx
成 员:xxx xxx xxx xxx
4.2. 督查组:
组长:xxx)
副组长:xx
成员:xxx、xxx、xxx、xxx
4.3 职责分工
4.3.1领导小组职责:
4.3.1.1指挥协调全公司生产防寒防冻工作,决策重大方案。
4.3.1.2在防寒防冻工作执行中对各专业组的工作计划和实施进度进行审查。
4.3.1.3对防寒防冻工作中出现的设备和系统异常问题的决策。
4.3.1.4对防寒防冻工作开展情况进行评价。
4.4.1. 督查组职责:
4.4.1.1. 按公司防寒防冻措施要求和各专业组的工作计划进行检查
督促,督促各专业组工作到位,在进入冬季前做组织做好防寒防冻预防措施。
4.4.1.2. 对于各专业组提出的防寒防冻重大问题,组织进行技术攻
能为你提供帮助
关,协助领导小组决策治理方案。
4.4.1.3. 对于治理过程中的具体问题进行协调,检查发现问题整改
计划落实情况,在冬季运行中,定期检查防寒防冻工作技术措施的执行情况,并提出工作考核。
4.4.1.4. 组织处理因防寒防冻工作不到位发生的突发事件,总结防
寒防冻经验并落实到下年度防寒防冻措施中。
4.4.2. 专业小组职责:
4.4.2.1. 防寒防冻工作实行小组长负责制,小组长负责对本组管辖
范围内的设备、系统、设施等在进入冬季前组织进行全面清查,对发现的防寒防冻隐患制定整改措施并落实。
4.4.2.2. 对一般性的问题进行方案决策。
4.4.2.3. 对于改造方案复杂、涉及资金投入较多、工艺繁杂的问题,提请督查组和领导小组予以支持。
4.4.2.4. 对存在问题,按生产系统设备分工,安排相应部门处理解决。
4.4.2.5. 及时组织、处理机组在冬季运行期间出现的异常问题。
4.4.2.6. 在冬季锅炉运行期间,运行和维护部门要通过巡检、巡视加强设备运行情况的判断,做到提前发现问题,及时进行处理。
5. 防寒防冻措施要求
5.1 通用原则:
5.1.1 10月20日前由通防工区负责对生产区域等主要构筑物进行门、窗损坏情况统计,维护部11月1日前完成门窗的检查和处理。
5.1.2 10月20日由修理厂负责组织协调对锅炉暖风器系统进行试投,并及时联系消缺,保障在10月25日前完成,11月1日正式投运采暖系统,并根据环境温度情况,调整供热温度。
5.1.3 机修队在11月1日前完成全部厂房门口挂棉门帘。严密关闭所有厂房门窗,不得随意开启。
能为你提供帮助
5.1.4 在井上下温度低的地方由各区队区长挂设玻璃管温度计,保证温度在2℃以上,若温度降低应及时采取有效措施;冬季运行期间调度室每2小时检查一次,并进行记录。生产早会上调度室通报前一天井上下各施工地点的最低温度。
5.1.5 由安全科组织成立防寒防冻工作的应急处理小组,并针对专业防寒防冻的重点,制定本部门的抢修预案。
对于不易采取措施彻底治理结冻隐患的系统,需要改变系统运行方式才能适应冬季运行的情况,应由机电科出具专题技术方案,经审批后由安全科执行。
5.2 防寒防冻技术措施
5.2.1锅炉
5.2.1.1 在冬季来临之前,检查并修理所负责的采暖系统,保证所负责的采暖系统可以随时投运。以天气预报为准在第一次霜冻来临之前投入采暖系统,并检查确保系统无漏水和采暖正常。
5.2.1.2 确保启动锅炉房和锅炉主厂房内的窗户门窗完好且在关闭状态。清扫卫生开启后要注意及时关闭。
5.2.1.3 在每年的10月20日前,完成2台锅炉启动点火试运工作,单台炉点火试运时间不少于4小时,对启动炉设备进行全面检验,10月30日前由设备维修部对试运缺陷进行消除。
5.2.1.4 启动锅炉试运后进行带压放水余热烘干。工业水至启动锅炉房供水手动门关闭,并将管道中的水放干净。启动锅炉房给水箱补水手动旁路门微开,给水箱放水门开启。
5.2.1.5 启动锅炉定期排污疏水扩容器在冬季时要将其底部疏水旁路门打开,将扩容器内部的存水放干净。
5.2.1.6 每天至少安排人员去锅炉房检查二次。
5.2.1.7 每轮值交班前在炉侧闭冷水系统管道最低点处进行放水,以保证管路中的水是流动的,且没有死区。
能为你提供帮助
5.2.1.8 锅炉启动循环泵高、低压注水管路增加保温,锅炉启动循环泵在锅炉停运后要将其冲洗水冷却器及冲洗水管道中的水放尽。
5.2.1.9 锅炉房消防水系统,室外部分管道入冬前将系统内存水放掉。
5.2.1.10需要悬挂温度计的地点:
5.2.1.10.1 在锅炉房内悬挂一支温度计。
5.2.1.10.2 空压机房门口悬挂一支温度计。
5.2.1.10.3地面修理厂
5.2.2热风炉
5.2.1.1 在冬季来临之前,检查并修理所负责的采暖系统,保证所负责的采暖系统可以随时投运。以天气预报为准在第一次霜冻来临之前投入采暖系统,并检查确保系统无漏水和采暖正常。
5.2.1.2 确保热风炉内的窗户门窗完好且在关闭状态。清扫卫生开启后要注意及时关闭。
5.2.1.3 在每年的10月20日前,完成热风炉启动点火试运工作,对热风炉设备进行全面检验,10月3 …… 此处隐藏:2215字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音