给排水管道安装施工方案_secret
给排水以及管道安装
一. 编制依据
古井产业园规划设计给排水《设计施工说明》执行;
工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等;
现行施工及验收规范:
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)
自动喷水灭火系统施工质量验收规范(GB 50261-96)
参考资料: 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社)
企业施工工艺标准:
建筑给排水工程施工工艺标准(ZHQ00-SG-2003)
某工程施工组织设计
二. 工程概况
本次招标为古井产业园二期酿造车间给水安装、循环水管网及排水,为主材甲供的包工包料工程,工程涉及的甲供材料表外所有材料、构配件、设备,均有中标人自行采购或配备,中标人要根据工程施工图和业主提供的技术文件为依据,当施工图和技术文件不一致时,以经业主同意的较优方案为准。施工质量必须符合国家、行业规定的质量验收规范和技术规程标准。
标段一:二期酿造车间室外给排水管道安装工程。具体范围为:产业园规划《给水及消防总平面布置图》中二期酿造五、六、七、八车间室外四周的给水、消防、循环水、喷淋、排水等管网。
给排水以及管道安装
三.施工部署
3.1. 施工任务
室外四周的给水、消防、循环水、喷淋、排水等管网。二期酿造五六七八车间室内锅甑操作间内工艺给水、循环水管等管道工程。
3.3. 人员
专业管道工25人,电焊工10,辅助工15人。
3.4. 技术准备
项目总工程师组织技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,明确并掌握施工工艺和质量标准,同时针对有关施设计、甲方、监理共同协商解决,取得意见一致后,办理图纸洽商记录及技术核定单,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各专业之间的相互关系,制定具体的施工方案。
四. 施工工艺
4.1排水管安装
4.1.1施工准备
材料要求:
内外涂塑复合钢管内外防腐的材质是采用环氧树脂涂料(EP),连接方式为法兰连接;基管是螺旋焊管,以12米定尺为主,根据实际进行调整。
给排水以及管道安装
铸铁排水管及管件的规格应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩;内外径符合标准,管件应造型规矩,管内外表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固。
雨水管用的镀锌钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀,内壁无飞刺,卡箍式管件应符合设计要求。管材及管件均应有出厂合格证。
水泥一般采用325号水泥,必须有出厂合格证或复试证明。
其它材料:汽油、机油、胶皮布、电气焊条、型钢、螺栓、螺母、铅丝等。
4.1.2主要机具:
机具:镀锌管压槽机、电焊机、台钻、电锤、砂轮切割机、砂轮机等。 工具:手锤、大锤、手锯、断管器、錾子、捻凿、压力案、台虎钳、开口扳手、管锥、小车等。
其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。
4.1.3 作业条件:
地下排水管道的铺设必须在基础墙达到或接近±0标高,回填土达到管底或稍高的高度,房内沿管线位置无堆积物,且管道穿过建筑基础处,已按设计要求预留好管洞。
寸线及准确的水平线。
4.1.4操作工艺
工艺流程:
给排水以及管道安装
安装准备 → 管道预制 → 污水干管安装 → 排水立管安装 → 排水支管安装→ 灌水试验
1 安装准备:根据设计图纸及技术交底,检查、核对预留孔洞大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。
2预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工:断管、(压槽)上零件管箍、调直、校对,按管段分组编号。
铸铁管不锈钢卡箍连接的方法:
(1)安装前应将直管和管件内外污垢和杂物,接口处工作面上的泥沙等附着物清除干净;
(2)连接时,取出卡箍内橡胶密封圈,将不锈钢卡箍先套在接口一端的管材(管件)上;
(3)在接口相邻管端的一端套上橡胶密封圈,使管口达到并紧贴在橡胶
(4)再将橡胶密封圈翻回套在连接管的管端上;
(5)安装卡箍前应奖橡胶密封圈檫试干净,当卡箍产品要求在橡胶密封圈上涂抹润滑剂时,可按产品要求涂抹。润滑剂应由卡箍生产厂家配套提供;
(6)在拧紧卡箍上的紧固螺栓前应校准接头轴线,使两管轴线在同一直线上,然后使用平口螺丝到或专用内六角扳手紧固,拧紧螺栓时应分多次
给排水以及管道安装
交替进行,使橡胶密封圈均匀紧贴在管端外壁上。
当施工现场需要切割管材时,应采用机械切割。切割面应与管轴线垂直,切口处的毛刺应清除干净,并打磨光滑。
3排水干管安装:
管道铺设安装:
在挖好的管沟或回填土达到管底标高处铺设管道时,应将预制好的管段徐徐放入管沟内,封闭堵严总出水口,做好临时支撑,按施工图纸的坐标、标高找好位置和坡度,以及各预留管口的方向和中心线,将管段相连。 管道铺设好后,再将立管及首层卫生洁具的排水预留管口,按室内地平线、坐标位置及轴线找好尺寸,接至规定高度,将预留管口装上临时封堵。
各接口及管道无渗漏,经有关人员进行检查,并填写隐蔽工程验收记录,办理隐蔽工程验收手续。
管道系统经隐蔽验收合格后,临时封堵各预留管口,配合土建填堵孔、洞,按规定回填土。
4托、吊管道安装:
安装在管道井内的铸铁排水干管、镀锌雨水管可根据设计要求做托、吊架设。
安装托、吊干管要先搭设架子,将托架按设计坡度栽好或栽好吊卡,量准吊棍尺寸,将预制好的管道托、吊牢固,并将立管预留口位置及首层
给排水以及管道安装
卫生洁具的排水预留管口,按室内地平线、坐标位置及轴线找好尺寸,接至规定高度,将预留管口装上临时封堵。
托、吊排水干管在吊顶内者,需做闭水试验,按隐蔽工程项目办理隐检手续。
5排水立管安装:
根据施工图校对预留管洞尺寸有无差错,如应按位置画好标记,对准标记剔凿。如需断筋,必须征得土建施工队有关人员同意,按规定要求处理。
立管检查口设置按设计要求。如排水支管设在吊顶内,应在每层立管上均装立管检查口,以便作灌水试验。
安装立管应二人上下配合,一人在上一层楼板上,由管洞内投下一个绳头,下面一人将预制好的立管上半部拴牢,上拉下托将立管下端与下管上端平接,下层的人把甩口及立管检查口方向找正,上层的人用木楔将管
立管安装完毕后,配合土建用不低于楼板标号的混凝土将洞灌满堵实,并拆除临时支架。管道井内,应按照设计要求用型钢做固定支架,支架的
间距应满足立管的垂直度要求。
当立管长度大于1.2米时,每根立管上必须安装1个支架,支架宜安装在立管接头,以及立管与弯头、三通、四通连接接头的下方,并且与接头间的净距不大于300MM。
管道井的立管在底层、五层、十层安装1节承重短管,固定在配套的
给排水以及管道安装
槽钢上。
排污立管采用辅助透气管,可采用辅助透气H型管件连接。
横管吊架(托)架的安装:当管材长度不小于1.2M时,每根管材上必须 …… 此处隐藏:5646字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音