给排水以及管道安装

一. 编制依据

古井产业园规划设计给排水《设计施工说明》执行;

工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等;

现行施工及验收规范:

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)

自动喷水灭火系统施工质量验收规范(GB 50261-96)

参考资料: 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社)

企业施工工艺标准:

建筑给排水工程施工工艺标准(ZHQ00-SG-2003)

某工程施工组织设计

二. 工程概况

本次招标为古井产业园二期酿造车间给水安装、循环水管网及排水,为主材甲供的包工包料工程,工程涉及的甲供材料表外所有材料、构配件、设备,均有中标人自行采购或配备,中标人要根据工程施工图和业主提供的技术文件为依据,当施工图和技术文件不一致时,以经业主同意的较优方案为准。施工质量必须符合国家、行业规定的质量验收规范和技术规程标准。

标段一:二期酿造车间室外给排水管道安装工程。具体范围为:产业园规划《给水及消防总平面布置图》中二期酿造五、六、七、八车间室外四周的给水、消防、循环水、喷淋、排水等管网。

给排水以及管道安装

三.施工部署

3.1. 施工任务

室外四周的给水、消防、循环水、喷淋、排水等管网。二期酿造五六七八车间室内锅甑操作间内工艺给水、循环水管等管道工程。

3.3. 人员

专业管道工25人,电焊工10,辅助工15人。

3.4. 技术准备

项目总工程师组织技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,明确并掌握施工工艺和质量标准,同时针对有关施设计、甲方、监理共同协商解决,取得意见一致后,办理图纸洽商记录及技术核定单,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各专业之间的相互关系,制定具体的施工方案。

四. 施工工艺

4.1排水管安装

4.1.1施工准备

材料要求:

内外涂塑复合钢管内外防腐的材质是采用环氧树脂涂料(EP),连接方式为法兰连接;基管是螺旋焊管,以12米定尺为主,根据实际进行调整。

给排水以及管道安装

铸铁排水管及管件的规格应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩;内外径符合标准,管件应造型规矩,管内外表面的防腐涂层应整洁均匀,附着牢固。

雨水管用的镀锌钢管及管件管壁内外镀锌均匀,无锈蚀,内壁无飞刺,卡箍式管件应符合设计要求。管材及管件均应有出厂合格证。

水泥一般采用325号水泥,必须有出厂合格证或复试证明。

其它材料:汽油、机油、胶皮布、电气焊条、型钢、螺栓、螺母、铅丝等。

4.1.2主要机具:

机具:镀锌管压槽机、电焊机、台钻、电锤、砂轮切割机、砂轮机等。 工具:手锤、大锤、手锯、断管器、錾子、捻凿、压力案、台虎钳、开口扳手、管锥、小车等。

其它:水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。

4.1.3 作业条件:

地下排水管道的铺设必须在基础墙达到或接近±0标高,回填土达到管底或稍高的高度,房内沿管线位置无堆积物,且管道穿过建筑基础处,已按设计要求预留好管洞。

寸线及准确的水平线。

4.1.4操作工艺

工艺流程:

给排水以及管道安装

安装准备 → 管道预制 → 污水干管安装 → 排水立管安装 → 排水支管安装→ 灌水试验

1 安装准备:根据设计图纸及技术交底,检查、核对预留孔洞大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。

2预制加工:按设计图纸画出管道分路、管径、变径、预留管口等施工草图,在实际安装的结构位置做上标记,按标记分段量出实际安装的准确尺寸,记录在施工草图上,然后按草图测得的尺寸预制加工:断管、(压槽)上零件管箍、调直、校对,按管段分组编号。

铸铁管不锈钢卡箍连接的方法:

(1)安装前应将直管和管件内外污垢和杂物,接口处工作面上的泥沙等附着物清除干净;

(2)连接时,取出卡箍内橡胶密封圈,将不锈钢卡箍先套在接口一端的管材(管件)上;

(3)在接口相邻管端的一端套上橡胶密封圈,使管口达到并紧贴在橡胶

(4)再将橡胶密封圈翻回套在连接管的管端上;

(5)安装卡箍前应奖橡胶密封圈檫试干净,当卡箍产品要求在橡胶密封圈上涂抹润滑剂时,可按产品要求涂抹。润滑剂应由卡箍生产厂家配套提供;

(6)在拧紧卡箍上的紧固螺栓前应校准接头轴线,使两管轴线在同一直线上,然后使用平口螺丝到或专用内六角扳手紧固,拧紧螺栓时应分多次

给排水以及管道安装

交替进行,使橡胶密封圈均匀紧贴在管端外壁上。

当施工现场需要切割管材时,应采用机械切割。切割面应与管轴线垂直,切口处的毛刺应清除干净,并打磨光滑。

3排水干管安装:

管道铺设安装:

在挖好的管沟或回填土达到管底标高处铺设管道时,应将预制好的管段徐徐放入管沟内,封闭堵严总出水口,做好临时支撑,按施工图纸的坐标、标高找好位置和坡度,以及各预留管口的方向和中心线,将管段相连。 管道铺设好后,再将立管及首层卫生洁具的排水预留管口,按室内地平线、坐标位置及轴线找好尺寸,接至规定高度,将预留管口装上临时封堵。

各接口及管道无渗漏,经有关人员进行检查,并填写隐蔽工程验收记录,办理隐蔽工程验收手续。

管道系统经隐蔽验收合格后,临时封堵各预留管口,配合土建填堵孔、洞,按规定回填土。

4托、吊管道安装:

安装在管道井内的铸铁排水干管、镀锌雨水管可根据设计要求做托、吊架设。

安装托、吊干管要先搭设架子,将托架按设计坡度栽好或栽好吊卡,量准吊棍尺寸,将预制好的管道托、吊牢固,并将立管预留口位置及首层

给排水以及管道安装

卫生洁具的排水预留管口,按室内地平线、坐标位置及轴线找好尺寸,接至规定高度,将预留管口装上临时封堵。

托、吊排水干管在吊顶内者,需做闭水试验,按隐蔽工程项目办理隐检手续。

5排水立管安装:

根据施工图校对预留管洞尺寸有无差错,如应按位置画好标记,对准标记剔凿。如需断筋,必须征得土建施工队有关人员同意,按规定要求处理。

立管检查口设置按设计要求。如排水支管设在吊顶内,应在每层立管上均装立管检查口,以便作灌水试验。

安装立管应二人上下配合,一人在上一层楼板上,由管洞内投下一个绳头,下面一人将预制好的立管上半部拴牢,上拉下托将立管下端与下管上端平接,下层的人把甩口及立管检查口方向找正,上层的人用木楔将管

立管安装完毕后,配合土建用不低于楼板标号的混凝土将洞灌满堵实,并拆除临时支架。管道井内,应按照设计要求用型钢做固定支架,支架的

间距应满足立管的垂直度要求。

当立管长度大于1.2米时,每根立管上必须安装1个支架,支架宜安装在立管接头,以及立管与弯头、三通、四通连接接头的下方,并且与接头间的净距不大于300MM。

管道井的立管在底层、五层、十层安装1节承重短管,固定在配套的

给排水以及管道安装

槽钢上。

排污立管采用辅助透气管,可采用辅助透气H型管件连接。

横管吊架(托)架的安装:当管材长度不小于1.2M时,每根管材上必须 …… 此处隐藏:5646字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

给排水管道安装施工方案_secret.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2326995.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)