安装、调试及验收计划
消防
文件编号:
火灾自动报警及联动系统安装、调试及验收计划
编制单位名称:北京西核力景消防设备有限公司
2007年 04月19日
消防
版本控制 A2
编制:王海燕
审核:
批准:
使用范围
FAS专业承包商、市政设计院、建管公司、京港公司等
消防
BJ408火灾自动报警及联动系统
安装、调试及验收计划
V 1.0
目 录
1. 安装
2. 施工注意事项及施工要求
3. 火灾自动报警系统施工、调试安全要求
4. 火灾自动报警系统安装程序
a) 调试
b) 附件 调试内容及方法
消防
一. 安装
1.1按照工程进度里程碑,设备运抵交货地点,我方负责组织相关单位进行开箱检验,对设备进行目测验收,由设备安装承包商接收并保管。
设备安装前,我方提供安装技术资料,安装要求。
我方在系统安装前指定专人到安装现场,对设备安装承包商的施工人员进行设备安装培训,确保设备安装能顺利完成。我方在现场督导设备的安装工作。
我方根据工程进度要求,指导设备安装承包商完成设备安装施工。
我方编排计划进度表,定期向买方报告进展情况(包括遇到的技术问题和解决的措施)。
1.2对施工单位施工质量的确认
施工前我方对所有详细的技术问题、设备安装技术要点,进行技术交底,建立技术交底文档,并进行现场施工指导。我方将派人协助配合解决实际施工与图纸不符的问题,根据工程变更情况及时更改技术文件。
我方的责任包括从设备的设计、制造到整套设备的交付使用(包括有关设备的连接)以及技术条款所规定的正常运转,在产品安装和交付使用期间,我方派适宜的技术人员到买方工地进行指导,并且对整个系统的开通负有责任。
我方提供的设备由设备安装承包商施工。由于我方对系统的整体系统开通负有最终责任,我方协助买方确认设备安装承包商的安装工程质量是否达到买方要求。
由于设备安装承包商的施工质量会影响我方提供系统的性能表现,我方除了向设备安装承包商提供足够的安装指导外,还应汇同买方对四号线中的四个站点(站点可为车站一区间一车站、车辆段、停车场或控制中心)的施工质量进行确认,以保证其施工质量合格,确保我方提供的设备达到招标文件内的性能要求。
我方首先会同买方或买方代表(包括但不限于设备安装承包商、监理等)利用上述四个站点中的一个站点作为样板示范,并把它作为施工质量验收的基准,审核设备安装承包商工作质量及协调配合各单位流程,从而加强对工程的质量的标准控制。
消防
其余三个站点由买方在工程进行中决定。
1.3附 件
二.施工注意事项及施工要求
1、 设备安装后的系统回路线对地阻值大于20兆欧,无短路虚接现象,并套
号码管,做好标识。
2、 在设备安装完接入回路线后,禁止使用摇表检测线路。
3、 在系统调试前需提供220AC稳定的电压,电压浮动应在187AC-242AC之
间。
4、 施工方对所有敷设的线路在调试前要进行自查,防止接地或短路现象发
生。
5、 接线要求涮锡或用桶型压线针,压线要压接牢固不能出现接地短路现象。 6、 严格按照设备接线图接线,特别注意设备极性不要接反。
7、 所有设备所用导线的正负极线色要尽量统一,接线时尽量减少接头。 8、 设备安装高度、位置及工艺要符合设计和消防规范要求。
9、 探测器安装完毕后在未调试前不要摘下防尘罩。
10、 未经系统主调人员许可不得通电开机。
11、 布线方式、走线方式,每个点最好不要超过4个分支;便于调试。
12、 给主机提供良好的接地线。
要求:专用接地小于或等于4欧姆
联合接地小于或等于1欧姆
三.火灾自动报警系统施工、调试安全要求
1、 施工方在保证系统布线完成且符合要求后,再进行设备安装。
2、 现场设备安装过程中,注意对设备的保护。
探测器开封后,禁止拆卸,防止损坏内部电路。防尘罩在交给用户正式使用前不要摘下,保护外观清洁。
模块开封时,注意盒内有终端电阻,请勿和外包装一起丢弃。按照接线图把
消防
电阻压到正确位置。
手报安装时需打开外盖,小心玻璃片别掉到地上摔碎。可先取下玻璃片,放到安全地方,要上外盖时,再装上。若现场人员混杂,可先不装玻璃片,收好,待工程验收前再装上,防止人为破坏。
3、 主机在中控室就位后,先不接交流220V电源,因主机无电源开关,接上电源就开机工作,易对主机造成损坏。先找到交流220V电源,待调试人员调试时再接入。
4、 注意现场设备成品保护,防止丢失。
5、 施工及调试人员进入现场应戴安全帽,做好自我保护工作。
6、 现场如有突发事件发生,有可能危及到设备的正常工作时应立即关闭主机及相关设备电源。
四.火灾自动报警系统安装程序
1) 检查线路,保证无短路、断路,系统回路线对地阻值大于20兆欧,线型、
线径、线数正确。
2) 先按照设备点位图对设备进行编码,再按照设备接线图安装设备。
3) 中控室主机系统就位,压接现场返回线路。
4) 报警主机盘内接线及联动控制盘内接线。
1.调试
(1) 现场测试、调试工作之前的检查应包括但不限于以下内容:
a) 所有设备、电缆布线和配电安全、可靠。
b) 所有联接装置、绝缘体、门、盖板安装适当和可以调整。
c) 所有外露的金属部分应根据IEC的有关规程和要求进行接
地。接地点应符合系统要求。
d) 所有电源要加保险或其它保护,使得在故障情况下能安全自
动断开。
e) 所有保护盖要合适。提示和标签要正确,并安装在适当的位
置。
f) 机壳和机箱的内外都要干净无杂物。
消防
g) 电缆和设备的绝缘电阻要大于IEC规定要求。
h) 所有用于故障指示和报警的电子回路应工作正常。
(2) 所有设备和系统的性能指标要选用适当的仪器、方法进行测试,测试
结果应符合本招标文件要求。
(3) 现场测试由我方组织,买方、设备安装承包商及监理单位参加。现场
测试、调试包括单机测试和系统测试。
(4) 我方提前30天根据工程进度要求制定现场测试、调试计划,提交买
方审核。
(5) 单机测试
单机测试在安装后进行。目的是保证设备经远距离运输和安装后不发
生损坏。单机测试包括功能测试和技术参数指标测试,按照招标文件规定的功能和技术指标参数及其它相关指标进行测试。
在单机调试中,对出现相同故障的单机设备,修复的机会只有两次。达不到测试要求的单机设备,我方负责修理和更换,并承担所需的全部费用。
在设备安装阶段,我方将派技术人员事前做技术交底,现场跟踪指导安装、检查安装质量,主要包括电缆敷设、电缆连接、配电安全、绝缘和接地、通风散热、设备内外部清洁及各类符合有关标准和规范规定的设备铭牌和标示标志等。
待安装完毕后,我方将分别对每台安装完毕的设备进行检查和调试试验。试验将按照相关规范和设计联络会确定的方案进行。 …… 此处隐藏:4919字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音




