外墙外保温工程施工防火安全技术规程
外墙保温最新标准,北京地区。
3一般规定
3.0.1 外保温工程施工应符合设计文件的要求,工程建设各方不得擅自修改设计文件。更改保温材料或防火构造,应征的设计单位、设计审批单位和建设单位的同意。
3.0.2外保温工程所用保温材料的燃烧性能应满足设计要求,并不得低于表3.0.2的要求。
3.0.3 外保温工程施工现场的防火安全由总承包单位和分包单位共同负责。总承包单位对外保温工程施工现场的防火安全负总责,并应制定相应的消防管理制度,由各分包单位具体落实;分包单位应负责分包范围内外保温工程施工现场的防火安全,并接受总承包单位的监督管理。 3.0.4 总承包单位和分包单位应分别落实外保温工程施工防火安全责任制,确定外保温工程施工单位现场负责人,具体负责施工现场的防火安全工作;配备或指定防火工作人员,负责外保温工程施工期间的日常防火安全技术管理工作。
3.0.5 外保温分包单位应根据外保温工程和保温材料特点编制施工方案,方案中应具体的防火安全技术措施和施工现场火灾事故应急预案;方案中应避免外保温工程施工与有明火的工序交叉作业。
3.0.6 总承包单位或分包单位应在施工现场合理有效地配置灭火器材与设施,作业前应对相关施工人员进行有关的防火安全教育培训,并要求掌握外保温工程施工过程中防、灭火知识技能。
外墙保温最新标准,北京地区。
4材料防火性能要求
4.0.1总、分包单位应对外保温工程所用的可燃类保温材料等进行严格的防火安全管理和监督检查。可燃类保温材料燃烧性能应符合表3.0.2要求。
4.0.2保温材料和配套材料进场时应按GB50411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》第4.2.2条、4.2.3条进行检验。进场的保温材料必须有材料燃烧性能等级检验报告。聚苯板可参考附录A《聚苯板材料打火机简易点燃试验方法》做验证试验。
4.0.3进入施工现场的可燃类保温材料,应按附录B《保温材料燃烧性能技术要求》对其燃烧性能等级进行见证取样复验。复验结果应符合设计要求,并不得低于本规程表3.0.2的要求。
外墙保温最新标准,北京地区。
5 施工防火 5.1 施工准备
5.1.1外保温工程施工现场应为禁火区域,并应远离火源,严禁吸烟。当附近有明火作业时,必须严格执行动火审批制度,并采取相应的安全措施。 5.1.2外保温工程施工作业部位,应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,应确保其适用、有效。
5.1.3施工现场使用的电气设备必须符合防火要求;电缆、电线等带电线路应与可燃类保温材料堆放区保持安全距离。
5.2堆放
5.2.1当可燃类保温材料储存在库房中时,库房应由不燃性材料搭设而成,并有专人看管。当可燃类保温材料露天堆放时,堆放场应符合以下要求。
1堆放场四周应由不燃类材料围挡;
2堆放场应为禁火区域,其周围10m范围内及上空不得有明火作业,并应有显著标识。
3堆放场附近不得放置易燃、易爆等危险物品;
4堆放场应配备种类适宜的灭火器、砂箱或其他灭火器具; 5堆放场地内材料的存放量不应超过3天的工程需用量,并应采用不燃性材料完全覆盖。
5.2.2外保温工程施工时,作业现场保温材料临时堆放条件应符合本规程第5.2.1条1、2、3款要求。严禁在施工建筑物内堆存保温材料。
外墙保温最新标准,北京地区。
5.3施工防火要点
5.3.1采用防火构造的外保温工程,其防火构造的施工应与保温材料的施工同步进行。
5.3.2外保温工程的施工应分区段进行,各区段应保持一定的防火间距,并宜尽早安排覆盖层(抹面层或界面层)的施工。保温层施工时,没有保护面层的保温层不得超过三层楼高,裸露不得超过2天。
5.3.3外保温工程施工区域动用电气焊、砂轮等明火时,必须确认明火作业场所涉及区域内的可燃类保温材料已覆盖了抹面层或界面层,并设专门的动火监护人,配备足够的灭火器材。严禁在已完成安装的保温材料上进行电气焊接和其它明火作业。
5.3.4幕墙的支撑构件和空调机等设施的支撑构件,其电焊等工序应在保温材料铺设前进行,确需在保温材料后进行的,应在电焊部位的周围采用防火毯等防火保护措施。
5.3.5聚氨酯等保温材料进行现场发泡作业时,应避开高温环境,施工工具及服装等应采取防静电措施。
5.3.6喷涂聚氨酯保温材料必须在喷涂后24h内进行防护层施工。 5.3.7施工照明灯发热设备靠近可燃类保温材料时,应采取可靠的防火隔离措施。电气线路不应穿过可燃类保温材料,确需穿过时,应采取穿管(不燃材料)防火保护等措施。
5.3.8现浇混凝土大模内置外保温工程施工,宜在安装就位前,对保温板面做好界面处理。若未事先作好界面处理,应在外墙混凝土拆模后及时对保温层表面进行防护层处理。
外墙保温最新标准,北京地区。
5.3.9外保温施工期间如遇公休日或节假日,需对已安装的裸露的保温层进行防火处理,并将作业区域内剩余保温材料按本规程第5.2.1条要求堆放管理。放假前应对外保温工程进行检查,确保无裸露的保温层和板材堆放。
5.3.10施工期间,施工单位应加强保温材料的堆放管理,随时清理遗留在施工现场废弃保温材料。
5.4成品保护及其他
5.4.1外保温工程完工后与外墙相毗邻的竖井、凹槽、平台等,不得堆放可燃物。
5.4.2外保温工程完工后,火源、热源等火灾危险源应与外墙保持一定安全距离,并应加强对火源、热源的管理。
5.4.3外保温工程附近不宜进行焊接、钻孔等明火施工作业,确需明火施工作业的,应采取可靠的防火保护措施。
5.4.4施工所用照明、电热器等设备的发热部位靠近可燃类保温材料或导线穿越可燃类保温材料时,应采取有效隔热措施予以分隔。
外墙保温最新标准,北京地区。
6防火安全验收
6.0.1外保温工程防火安全验收应由建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人、监理工程师进行。
6.0.2外保温工程防火安全验收时,应检查下列文件和记录:
1外保温工程设计文件、外保温材料的燃烧性能设计要求以及施工单位的资质证明等;
2材料进场验收记录,包括所用外保温材料的检验报告、清单、数量、进场批次、合格证以及燃烧性能检验报告; 3外保温材料燃烧性能的见证检验报告; 4施工记录和隐蔽工程施工防火验收记录。
6.0.3外保温工程防火安全验收时,可按本规程附录C《外墙外保温工程施工防火验收记录》填写。
6.0.4当外保温工程施工的有关资料经审查全部合格,现场检查和材料复验结果全部合格时,防火安全验收应为合格。
外墙保温最新标准,北京地区。
附录A聚苯板材料现场打火机 简易点燃试验方法(资料性附录)
本方法是在规定的条件下判定进场聚苯板是否符合B2级标准的简易试验方法。
A.1试验装置
试验装置为普通打火机。
A.2试件制备
A.2.1基本要求
每组试件需要5个试件,其规格为:150mm×150mm,采用边缘角点火。 试件的厚度应符合材料的实际使用情况,最大厚度不超过80mm,超过80mm按80mm厚试验,最小厚度不能小于20mm,小于20mm按20mm 厚试验。 A.2.2试验制备
在试件高度和宽度100mm处各划一全宽刻度线,如图一所示。 A.2.3试件取样
试验之前,从5块聚苯板上各取一块试件。
外墙保温最新标准,北京地区。
…… 此处隐藏:2003字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音