主变压器常见故障及事故处理课件
一、常见故障及分析(一)、常见故障 1、变压器渗油:主要油箱焊缝渗油、气体继电器连管不合适引 起渗油、高压套管升高座或观察孔法兰渗油、低压套管渗油、 分接头开关油室与变压器本体油箱互渗;2、铁芯多点接地:变压器铁芯有且只能有一点接地,出现两 点及以上的接地,为多点接地。变压器铁芯多点接地运行将 导致铁芯出现故障,危机变压器的安全运行,应及时进行处 理; 3、接头过热:载流接头是变压器本身及其联系电网的重要组 成部分,接头连接不好,将引起发热甚至烧断,严重影响变 压器的正常运行和电网的安全供电。
(二)、常见故障分析实际现场中,我们发现,通过变压器的声音、温度、油 位、外观以及其他现象对变压器故障的判断,只能作为现场 直观的初步判断,因为变压器内部故障不仅是单一方面的直 观反映,它涉及诸多因素,有时会出现假现象。因此在判断 故障时,必须结合油质分析、电气试验以及设备运行、检修 等情况进行综合分析,对故障的部位、原因、绝缘或部件损 坏程度等做出准确判断,制定合理的处理方案。
二、事故处理(一)、事故及故障处理 1.变压器发生以下事故,保护未跳闸应立即停电 (1)变压器着火; (2)变压器内部有异音,且有很大的爆裂声; (3)变压器严重漏油或外壳破裂,大量喷油; (4)变压器在正常负荷和冷却条件下,变压器温度不正常上 升,超过最高允许值; (5)压力释放器动作,向外喷油; (6)变压器附近的设备着火、爆炸或发生其他情况,对变压 器构成严重威胁时; (7)主保护动作。
变压器和电抗器的事故处理 变压器主保护(重瓦斯或差动保护)动作跳闸,在未查明故
障原因 并消除故障前不允许强送电。变压器主保护(重瓦斯或差 动保护)动作 跳闸,在检查变压器外部无明显故障、检查瓦斯气体和故 障录波器动 作情况,证明变压器内部无明显故障后,可以试送一次; 有条件时应 进行零起升压。变压器后备过流保护动作跳闸,在找到故 障点并有效 隔离后,可试送一次。轻瓦斯动作发出信号后应注意检查 并适当降低 输送功率。
2.重瓦斯保护动作处理 (1)检查变压器外壳是否破裂、变形、喷油、喷火以 及严重漏油等明显故障现象,变压器油枕油面是否 正常; (2)迅速取瓦斯气体,判明气体是否可燃,分析故障 类型; (3)检查变压器的温度有无急剧上升现象; (4)如检查未发现异常,测量变压器绝缘电阻是否良 好,检查重瓦斯保护回路是否误动; (5)变压器若故障原因不明,绝缘电阻合格,由相关 主管经理决定
是否对变压器进行零起升压,正常后 投入运行;
3.变压器差动保护动作处理 (1)对差动保护范围内的一次设备进行全面检查有无明显故障 点; (2)测量绝缘电阻,检查差动保护二次回路是否误动; (3)如未发现任何故障,绝缘电阻合格,对变压器进行零起升 压,正常后投入运行。 4.重瓦斯和差动保护同时动作处理 (1)对差动保护范围内的一次设备进行全面检查,是否有明显 的故障点; (2)测量绝缘电阻,变压器做检修安全措施; (3)通知检修人员进行检查。
5.变压器着火 (1)如未跳闸,立即将变压器各册开关、刀闸拉开, 如危及相邻设备的安全运行,应及时停止相邻设 备的运行; (2)冷却系统停运; (3)检查消防雨淋阀是否动作正常,否则设法投入 消防水,或视情况使用消防器具灭火,消防器具 应使用干式灭火器(1211灭火器)进行灭火; (4)变压器上盖着火,应设法排油使变压器油面低 于着火位置,若变压器内部着火,打开事故排油 阀,将变压器油全部排出。
6.发生下列故障应联系有关部门,并做好事故预想 (1)变压器内部声音异常或噪音增大; (2)变压器有色发生变化,经化验不合格; (3)变压器上层油温升高,但未超过允许值; (4)套管有裂纹及放电痕迹; (5)变压器漏油或变压器上盖有掉落杂物危及安全运行。
7.变压器在正常负荷及正常冷却情况下,油温不正常 地升高,应进行下列检查 (1)检查变压器三相负荷是否平衡; (2)检查温度表指示是否正确; (3)潜油泵效率是否降低,冷却风机运行是否正常; (4)如检查均未发现问题,判断是否变压器内部故障, 汇报调度及相关分公司主管经理并做好变压器停 运准备; (5)潜油泵及冷却风机全停时,应设法立即恢复,同 时降低机组出力。若上层油温达到最高限值时, 立即将变压器停运;
8.变压器油面降低处理 (1)油面缓慢降低时,应通知检修人员注油,注油前将重瓦斯 保护改投信号,并设法查找油面降低的原因予以消除,注 油后经24小时确认无气体,将重瓦斯保护投跳闸; (2)变压器油面急剧下降时,应迅速采取措施消除漏油,如无 法消除,应立即联系调度停电处理。
9.轻瓦斯保护动作处理 (1)立即对变压器进行外部检查,检查油色、油面、油温、声 音是否正常及有无明显漏油; (2)依据下表所列气体性质判明故障类型: 气体颜色 无色 黄色 淡黄色带强烈臭味灰色或黑色
可燃性 不可燃 不可燃 可燃可燃
故障性质 空气 木质故障 纸或纸板故障油故障
(3)如为可燃气体,应进行停电处理; (4)确认为空气,则将瓦
斯继电器中的空气排出, 变压器继续运行,记录两次信号动作的间隔时间; (5)联系检修人员进行气体和油的化验; (6)因漏油造成油面下降引起轻瓦斯动作,应立即 设法消除漏油点,并进行加油,变压器可继续运 行; (7)取瓦斯气体要十分小心,引燃时要在周围无可 燃物的安全地方进行; (8)检查未发现异常现象,瓦斯继电器内无气体, 应检查二次回路十分故障或保护误动。
三、变压器的正常运行维护1.变压器在检修后送电前,必须完成以下工作: (1)有关的工作全部结束,检修工作负责人应将工作内容及试 验结论向运行值班人员作详细的书面交代。检修人员全部撤 离工作现场,工作现场清扫干净无遗留物,临时安全措施 (地线、工作标示牌、临时遮拦等)拆除,常设遮拦恢复; (2)变压器信号、保护、操作、测量装置工作电源及连片投 入正确; (3)变压器各部无渗油; (4)变压器温度计指示正常,油枕及套管的油面指示正常; (5)变压器及冷却系统所有阀门位置状态正确; (6)变压器冷却风机正常; (7) 变压器分接头位置正确;
(8)变压器呼气器硅胶干燥无变色; (9)变压器外壳接地端子坚固良好、各部无异常; (10)变压器色谱分析仪工作正常; (11)变压器绝缘合格,各项试验数据合格;2.变压器投运和停运操作方式 (1)变压器检修后,采用发电机变压器零起升压的方 式; (2)变压器正常情况下,用高压侧开关向变压器充电, 低压侧开关必须在断开、拉出位置; (3)投运和停运变压器时,必须合上主变压器中性点 接地刀闸; (4)新安装或变动过内外部接线的变压器,并列运行 前必须核定相位;
3.无载调压变压器分接头切换应遵循的原则 (1)变压器必须停电,拉开两侧开关及隔离刀闸(小车开关 拉出),并做好其安全措施后方能进行切换; (2)变压器分接头切换完毕后,由检修人员测量分接头接触 电阻及变比,合格后方可投入运行。 4.变压器及中性点电抗器正常运行中检查项目及注意事项 (1)变压器及中性点电抗器各部温度计指示正常; (2)变压器及中性点电抗器套管外部清洁,无破损、裂纹、 无放电痕迹及其它异常现象; (3)变压器及中性点电抗器运行声音正常,本体无漏油; (4)变压器及中性点电抗器呼吸器完好,硅胶应干燥无变色; (5)变压器色谱分析仪工作正常;
…… 此处隐藏:1592字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音