导读: 一、常见故障及分析(一)、常见故障 1、变压器渗油:主要油箱焊缝渗油、气体继电器连管不合适引 起渗油、高压套管升高座或观察孔法兰渗油、低压套管渗油、 分接头开关油室与变压器本体油箱互渗;2、铁芯多点接地:变压器铁芯有且只能有一点接地,出现两 点及

一、常见故障及分析(一)、常见故障 1、变压器渗油:主要油箱焊缝渗油、气体继电器连管不合适引 起渗油、高压套管升高座或观察孔法兰渗油、低压套管渗油、 分接头开关油室与变压器本体油箱互渗;2、铁芯多点接地:变压器铁芯有且只能有一点接地,出现两 点及以上的接地,为多点接地。变压器铁芯多点接地运行将 导致铁芯出现故障,危机变压器的安全运行,应及时进行处 理; 3、接头过热:载流接头是变压器本身及其联系电网的重要组 成部分,接头连接不好,将引起发热甚至烧断,严重影响变 压器的正常运行和电网的安全供电。

(二)、常见故障分析实际现场中,我们发现,通过变压器的声音、温度、油 位、外观以及其他现象对变压器故障的判断,只能作为现场 直观的初步判断,因为变压器内部故障不仅是单一方面的直 观反映,它涉及诸多因素,有时会出现假现象。因此在判断 故障时,必须结合油质分析、电气试验以及设备运行、检修 等情况进行综合分析,对故障的部位、原因、绝缘或部件损 坏程度等做出准确判断,制定合理的处理方案。

二、事故处理(一)、事故及故障处理 1.变压器发生以下事故,保护未跳闸应立即停电 (1)变压器着火; (2)变压器内部有异音,且有很大的爆裂声; (3)变压器严重漏油或外壳破裂,大量喷油; (4)变压器在正常负荷和冷却条件下,变压器温度不正常上 升,超过最高允许值; (5)压力释放器动作,向外喷油; (6)变压器附近的设备着火、爆炸或发生其他情况,对变压 器构成严重威胁时; (7)主保护动作。

变压器和电抗器的事故处理 变压器主保护(重瓦斯或差动保护)动作跳闸,在未查明故

障原因 并消除故障前不允许强送电。变压器主保护(重瓦斯或差 动保护)动作 跳闸,在检查变压器外部无明显故障、检查瓦斯气体和故 障录波器动 作情况,证明变压器内部无明显故障后,可以试送一次; 有条件时应 进行零起升压。变压器后备过流保护动作跳闸,在找到故 障点并有效 隔离后,可试送一次。轻瓦斯动作发出信号后应注意检查 并适当降低 输送功率。

2.重瓦斯保护动作处理 (1)检查变压器外壳是否破裂、变形、喷油、喷火以 及严重漏油等明显故障现象,变压器油枕油面是否 正常; (2)迅速取瓦斯气体,判明气体是否可燃,分析故障 类型; (3)检查变压器的温度有无急剧上升现象; (4)如检查未发现异常,测量变压器绝缘电阻是否良 好,检查重瓦斯保护回路是否误动; (5)变压器若故障原因不明,绝缘电阻合格,由相关 主管经理决定

是否对变压器进行零起升压,正常后 投入运行;

3.变压器差动保护动作处理 (1)对差动保护范围内的一次设备进行全面检查有无明显故障 点; (2)测量绝缘电阻,检查差动保护二次回路是否误动; (3)如未发现任何故障,绝缘电阻合格,对变压器进行零起升 压,正常后投入运行。 4.重瓦斯和差动保护同时动作处理 (1)对差动保护范围内的一次设备进行全面检查,是否有明显 的故障点; (2)测量绝缘电阻,变压器做检修安全措施; (3)通知检修人员进行检查。

5.变压器着火 (1)如未跳闸,立即将变压器各册开关、刀闸拉开, 如危及相邻设备的安全运行,应及时停止相邻设 备的运行; (2)冷却系统停运; (3)检查消防雨淋阀是否动作正常,否则设法投入 消防水,或视情况使用消防器具灭火,消防器具 应使用干式灭火器(1211灭火器)进行灭火; (4)变压器上盖着火,应设法排油使变压器油面低 于着火位置,若变压器内部着火,打开事故排油 阀,将变压器油全部排出。

6.发生下列故障应联系有关部门,并做好事故预想 (1)变压器内部声音异常或噪音增大; (2)变压器有色发生变化,经化验不合格; (3)变压器上层油温升高,但未超过允许值; (4)套管有裂纹及放电痕迹; (5)变压器漏油或变压器上盖有掉落杂物危及安全运行。

7.变压器在正常负荷及正常冷却情况下,油温不正常 地升高,应进行下列检查 (1)检查变压器三相负荷是否平衡; (2)检查温度表指示是否正确; (3)潜油泵效率是否降低,冷却风机运行是否正常; (4)如检查均未发现问题,判断是否变压器内部故障, 汇报调度及相关分公司主管经理并做好变压器停 运准备; (5)潜油泵及冷却风机全停时,应设法立即恢复,同 时降低机组出力。若上层油温达到最高限值时, 立即将变压器停运;

8.变压器油面降低处理 (1)油面缓慢降低时,应通知检修人员注油,注油前将重瓦斯 保护改投信号,并设法查找油面降低的原因予以消除,注 油后经24小时确认无气体,将重瓦斯保护投跳闸; (2)变压器油面急剧下降时,应迅速采取措施消除漏油,如无 法消除,应立即联系调度停电处理。

9.轻瓦斯保护动作处理 (1)立即对变压器进行外部检查,检查油色、油面、油温、声 音是否正常及有无明显漏油; (2)依据下表所列气体性质判明故障类型: 气体颜色 无色 黄色 淡黄色带强烈臭味灰色或黑色

可燃性 不可燃 不可燃 可燃可燃

故障性质 空气 木质故障 纸或纸板故障油故障

(3)如为可燃气体,应进行停电处理; (4)确认为空气,则将瓦

斯继电器中的空气排出, 变压器继续运行,记录两次信号动作的间隔时间; (5)联系检修人员进行气体和油的化验; (6)因漏油造成油面下降引起轻瓦斯动作,应立即 设法消除漏油点,并进行加油,变压器可继续运 行; (7)取瓦斯气体要十分小心,引燃时要在周围无可 燃物的安全地方进行; (8)检查未发现异常现象,瓦斯继电器内无气体, 应检查二次回路十分故障或保护误动。

三、变压器的正常运行维护1.变压器在检修后送电前,必须完成以下工作: (1)有关的工作全部结束,检修工作负责人应将工作内容及试 验结论向运行值班人员作详细的书面交代。检修人员全部撤 离工作现场,工作现场清扫干净无遗留物,临时安全措施 (地线、工作标示牌、临时遮拦等)拆除,常设遮拦恢复; (2)变压器信号、保护、操作、测量装置工作电源及连片投 入正确; (3)变压器各部无渗油; (4)变压器温度计指示正常,油枕及套管的油面指示正常; (5)变压器及冷却系统所有阀门位置状态正确; (6)变压器冷却风机正常; (7) 变压器分接头位置正确;

(8)变压器呼气器硅胶干燥无变色; (9)变压器外壳接地端子坚固良好、各部无异常; (10)变压器色谱分析仪工作正常; (11)变压器绝缘合格,各项试验数据合格;2.变压器投运和停运操作方式 (1)变压器检修后,采用发电机变压器零起升压的方 式; (2)变压器正常情况下,用高压侧开关向变压器充电, 低压侧开关必须在断开、拉出位置; (3)投运和停运变压器时,必须合上主变压器中性点 接地刀闸; (4)新安装或变动过内外部接线的变压器,并列运行 前必须核定相位;

3.无载调压变压器分接头切换应遵循的原则 (1)变压器必须停电,拉开两侧开关及隔离刀闸(小车开关 拉出),并做好其安全措施后方能进行切换; (2)变压器分接头切换完毕后,由检修人员测量分接头接触 电阻及变比,合格后方可投入运行。 4.变压器及中性点电抗器正常运行中检查项目及注意事项 (1)变压器及中性点电抗器各部温度计指示正常; (2)变压器及中性点电抗器套管外部清洁,无破损、裂纹、 无放电痕迹及其它异常现象; (3)变压器及中性点电抗器运行声音正常,本体无漏油; (4)变压器及中性点电抗器呼吸器完好,硅胶应干燥无变色; (5)变压器色谱分析仪工作正常;

…… 此处隐藏:1592字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
主变压器常见故障及事故处理课件.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2326253.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)