不锈钢管道安装(焊接)技术交底
2.10 不锈钢管道安装技术交底
3.施工依据
⑴ 施工图。
⑵ 施工及验收规范(标准)。
⑶ 装置区工艺管道工程施工组织设计。
二、施工准备
1.操作人员
操作人员以管工、电焊工为主,起重工、气焊工等工种配合来完成。
2.施工用料及施工措施用料
⑴ 施工用料
按材料计划备齐施工材料,及时送到现场,能配套及陆续供应。主要包括0Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni9Ti管材和相应的管件、阀门、法兰及焊接材料等。
⑵ 施工措施用料
施工措施用料主要为搭设预制平台及预制件存放垫隔的木方(板)及橡胶片,系统试验吹扫用的管材和阀门等材料。
3.主要施工机具
主要施工机具为汽车起重机、电焊机、氩弧焊机、砂轮切割机、坡口机、等离子切割机、空气压缩机、电动试压泵、导链、千斤顶、焊条烘干箱、焊条保温箱、手握砂轮机、水平尺、直角尺、尼龙绳及
非碳钢手锤。
三、安装工艺
1.管道预制
⑴ 使用的管材、阀门、管件、法兰等应符合设计要求及规范规定。预制应在非碳钢材质的平台上制作,预制段尺寸按修正后的管段图进行,保证运输、吊装条件及有可调整的余地。
⑵ 管子切割
直径DN≤150的采用砂轮切割机切割,DN>200的采用等离子切割,等离子切割后应彻底修磨其表面。端面倾斜偏差为管子外径的1%且不大于2mm。
⑶ 坡口加工
坡口加工采用坡口机、手握砂轮机等方式进行,管壁厚度≤3mm的开“I”形坡口(不开坡口),管壁厚度大于3~12mm的开单面60°~70°“V”形坡口,钝边厚度1~1.5mm,加工后的坡口斜面及钝边端面的不平度不应大于0.5mm,角度应符合要求。
2.管道焊接
⑴ 焊接方式
不锈钢管道焊接主要采用氩弧焊、氩弧焊封底手工电弧焊填充盖面(管内充氩气保护)及承插电弧焊方式进行。
⑵ 焊接材料
1) 0Cr18Ni9、1Cr18Ni9Ti、材质采用EO-19-10Nb-16(A132)焊条,H0Cr20Ni10Ti焊丝。
2)同异种钢焊接采用E1-23-13-16(A302)焊条。
3)氩气纯度99.99%以上。
⑶ 焊口组对
1)同壁厚的管子、管件组对时,应使内壁平齐;不同壁厚的管子、管件组对时,当两壁厚度差大于1mm时,应按规范规完处理后,再组对。
2)对口间隙“I”形坡口为0~3mm,“V”形坡口为0~0.5mm。
3)组对前应将坡口及内外管壁30mm以内用不锈钢刷子和丙酮(酒精)刷洗干净。
4)点焊应三面点焊,每点长度不大于15~20mm。
⑷ 施焊
1)施焊前应在焊口两侧4mm以外各刷一道宽40~50mm的白垩粉,待干燥后开始施焊。
2)施焊时,要尽量选择在立焊与平焊之间的坡口位置;运条时采用焊条作小反半圆形或略向上挑的操作方式。
3)分层焊时应将底层清洗干净,焊件温度降至60℃以下时再进行下一层焊接。
4)焊缝盖面不宜过宽,每边压过坡口1~2mm为宜,焊后在自然环境下进行冷却或浇水冷却。
⑸ 焊缝清洗
焊接冷却后应及时将焊缝清理干净,应将焊缝及邻近区域进行酸洗与钝化处理。
⑹ 焊缝检验
焊缝检验采取X光射线检验,检验标准应符合设计要求或按管道级(类)别进行,不合格的焊缝必须返修,返修按规范规定进行。
⑺ 不锈钢管道焊接应在环境温度-5℃以上进行,当环境温度在-5℃以下焊接时,在点焊前就开始预热,预热温度不低于手感温度(50℃左右),风、雨(雪)天要有防范措施。
3.管道吊装
⑴ 管道吊装前主要注意事项
1)对于预制段、管材、阀门、管件等按照管段图进行核对无误。
2)对管架(支、吊、托架)的标高,坐标(位置)等进行复核检查。
3)对设备接口的标高、位置、方向、口径进行核对检查。
4)对预留孔(洞)及预埋件的标高、位置、尺寸、深度进行复核检查。
5)对管材(预制件)管件按设计要求进行检查其光洁度。 ⑵ 管道吊装
1)管道吊装应由起重工统一指挥,绳扣要捆扎牢固,严禁超负荷吊装,遇有大雨、大雪或6级以上强风天气严禁露天起重作业。
2)不得用钢丝绳直接捆扎(用尼龙绳),避免把管表面划痕,不
4.管道连接
⑴ 管道连接时,不得用强力对口、加热管子或多层垫片等方法
来消除接口端面的空隙、偏差、错口或不同心等缺陷。
⑵ 连接的管子应平直(应检查组对的平直度,允许偏差1mm/m,但全长允许偏差最大不宜超过10mm),标高、坐标、坡度、坡向应符合设计要求。其标高、坡度、坡向可用支座下金属垫板或吊架升降杆来调整。
⑶ 管道焊接
见上述有关管道焊接内容。
⑷ 法兰连接
1)设计采用的法兰为平焊法兰、对焊法兰、松套法兰、衬里法兰。安装前主要应检查密封面有无影响密封的缺陷存在,测量法兰接口是否与管子的口径(壁厚)相符合。
2)安装时,平焊法兰套入管端为法兰厚度的2/3,承插法兰插入管端后应留有1~2mm的间隙,对焊法来与管子组对后内壁平齐(错边量超过1mm时,应按规范规定处理后再组对)。
3)安装后的法兰,接口严密,螺栓紧固一致,力度适宜,平行偏差,径向位移,间距值应符合规范规定,紧固螺栓能在自由状态下全部垂直通过螺栓孔。
4)使用的非金属垫片,其氯离子含量不得超过50PPm。
5.阀门安装
⑴ 安装阀门前应核对阀门的材质、规格、类型及压力等级是否符合设计要求,并应进行强度及严密性试验合格。
⑵ 法兰或螺纹阀门,应在关闭状态下安装,焊接阀门应在开启
状态下安装。
⑶ 对有方向性的阀门,切勿倒装。
6.管道系统试验、吹洗
⑴ 管道系统试验及吹扫应接系统进行,但应视管道布置的情况也可分条分段进行。试验、吹扫前应将系统内设备隔离或盲堵,防止杂物进入设备内。
⑵ 除浆料与已烷管道采用水压试验、空气吹扫外,其它管道均采用空气试验及空气吹扫。
⑶ 气流输送系统管道只进行系统的严密性试验及吹扫。
⑷ 水压试验为工作压力的1.5倍,气压试验为工作压力的1.1倍,空气吹扫应有足够的流量,流速不小于20m/s。
⑸ 试验吹扫合格后,将管道内水介质排净,将系统内隔离的设备恢复原状态,加入的盲板原数撤出,记录好试验、吹扫记录,并交工归档。
7.工艺管道保温(冷)工程
按设计要求及规定和保温(冷)工程施工工艺进行。
四、质量标准
1. 基本项目
⑴ 坡度一般为0.03,但不得小于0.02。
⑵ 阀门安装应紧固、严密,与管道中心线应垂直,操作机构应灵活、准确。
2. 允许偏差项目
⑴ 坐标及标高允许偏差不得大于15mm。
⑵ 立管垂直度允许偏差每米不得超过2mm,全长不得超过15mm。
3.质量检查要点
⑴ 抛光管道的光洁度是否达到设计要求。
⑵ ⑶ ⑷ 管道系统强度、严密性试验及吹扫结果(检查试验、吹扫记录)。
⑸ 焊缝酸洗、钝化是否合格,支架(管托)与管道之间垫隔是否正确。
五、成品保护
⑴ 不锈钢管道安装后不得脚踏攀蹬,更不能借搭脚手架和吊挂起重用具。
⑵ 要防止在邻近作业时将碳钢物件停放在不锈钢管道上。 ⑶ 小口径螺纹连接阀门及仪表等贵重物件安装后,可拆卸下来保存,防止损坏或丢失。
⑷ 管道穿越建(构)筑物安装,需要进行拆墙和打洞时,要事先与土建施工单位联系,避免影响结构强度,安装后按原样恢复。
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音