常用空调机室外机尺寸一览表
住宅空调搁板设计指引
目录:
一、 空调室外机尺寸
二、 空调搁板平面尺寸
三、
四、
空调搁板立面形式 优秀楼盘空调搁板节点赏析 1
一、空调室外机尺寸
常用空调机室外机尺寸一览表 (宽×高×深)mm
2
注:1、1匹空调制冷量约为2300~2600W;1.5匹空调制冷量约为3200~3600W;2匹空调制冷量约为4800~5500W;3匹空调制冷量约为6800~7200W;5匹空调制冷量约为12000W;
2、同一品牌相同制冷能力的空调都有不同系列机型,一般来说冷、暖两用型的外
机尺寸相对单冷型的要大一些;变频机组外机尺寸相对不变频的要大一些。本表所列尺寸是按较大值取值;
3、空调冷媒管墙上留洞一般为φ80mm,壁挂机留洞中心距地2.2m或2.3m,柜式
机留洞中心距地0.2m或0.3m;
4、空调室外机一侧还需考虑冷媒管接管尺寸,故室外机实际宽度应按本表所列宽度加100mm考虑;
5、为了保证空调室外机的安装方便及达到良好的通风、降温效果,空调安装时应保证两侧各有不小于100mm的安装空间,背面离墙应有不小于150mm的进风距离,前方离百页窗应有不小于100mm的出风距离;
6、空调冷凝水立管管径,对于多层一般可按φ32~φ40mm考虑,高层按φ40~φ
50mm考虑。每层预留支管φ32mm~φ40mm,管材采用U-PVC塑料管,承插粘接。每层支管如安装在空调板上离地30~50mm高,则空调板外沿无需雨水翻口,雨水散排;每层支管如安装在空调板下,则空调板外沿可设雨水翻口,并可采用地漏形式代替预留支管,雨水通过地漏口排放(如采用地漏排放形式,则冷凝水立管管径取De50)。
总结 :
1.卧室的挂机按照 1.5匹 考虑( 空调板预留空间底线尺寸:长X深X高--- 1100X550X800)
2.客厅的按照2.0匹 ( 空调板预留空间底线尺寸:长X深X高--- 1200X600X1000)
3
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音