DS-6600HF-JX系列快速操作指南V1.2.0(标配)
监控系统设置手册
DS-6600HF-JX系列
机架式视音频编码器
快速操作指南
V1.2.0
杭州海康威视数字技术股份有限公司 技术热线:
400-700-5998
监控系统设置手册
非常感谢您购买我公司的产品,如果您有什么疑问或需要请随时联系我们。 本手册适用于主控版本V1.2.0、型号为DS-6600HF-JX系列机架式视音频解码器。
本手册可能包含技术上不准确的地方、或与产品功能及操作不相符的地方、或印刷错误。我司将根据产品功能的增强而更新本手册的内容,并将定期改进或更新本手册中描述的产品或程序。更新的内容将会在本手册的新版本中加入,恕不另行通知。若存在手册中对产品的描述与实物不符,一律以实物为准
监控系统设置手册
1 产品概述
1.1 产品简介
DS-6600HF-JX机架式视频编码器产品硬件结构设计上参考ATCA(Advanced Telecommunications Computing Architecture 高级电信计算架构)标准,支持视频信号编码、数据集中存储管理、网络实时预览,为集各种网络功能、用户和权限管理、设备维护功能等于一体的电信级机架式视音频编码器。
1.2 功能特性
硬件结构
标准机架式设计,运营级ATCA机箱系统; 采用插拔式模块化设计,可根据需求灵活扩展; 支持双电源冗余(选配),确保系统运行稳定可靠。
视频编码
采用H.264视频压缩标准;
支持复合流和视频流编码,复合流编码时音频和视频严格同步; 支持双码流技术;
每块视音频输入板支持4路4CIF编码,满配最大支持64路4CIF编码。
网络功能
每个视音频输入板支持1个10/100Mbps自适应以太网口;
支持TCP/IP协议簇,支持TCP、UDP、RTP、PPPoE、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SADP等多种
网络协议。
其他功能
视音频输入板支持一键恢复默认配置
完备的用户权限管理,权限可细化到通道。
监控系统设置手册
1.3 接口说明 前面板说明:
后面板说明:
监控系统设置手册
2产品安装
2.1安全注意事项
1、安全声明
为了避免对人和设备造成伤害,请在安装前仔细阅读本节的安装注意事项,以下的安全建议并不涉及所有可能出现的危险情况。 2、 安全用电
(1)在本产品安装使用中,必须严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规程; (2)在安装、接线、拆装、维护等操作时,请关闭所有电源,切勿带电操作;
(3)如DS-6600HF-JX机架式视频编码器中出现冒烟现象,或产生异味等异常现象,请立即关掉
电源并将电源线拔掉,并且与经销商或服务中心联系; (4)请使用DS-6600HF-JX机架式视频编码器的标准电源适配器;
(5)注意电源适配器与DS-6600HF-JX机架式视频编码器连接线的正负极不要接反,否则会烧坏机架
式视音频服务器的电源模块;
(6)如果使用110V交流市电为电源适配器供电,请使用16A
的电源线及插座; (7)电源适配器输出的-48V直流电压可对人体造成较大伤害,应注意用电安全。 3、防静电措施
DS-6600HF-JX机架式视频编码器属于精密电子器件,为了避免静电对器件造成损坏,除了对安装机箱的场所要采取防静电措施外,还要注意以下几点:
(1)在安装各种机箱的部件,特别是电路板时,必须使用防静电手套或佩带防静电手腕; (2
)手持电路板时,应拿电路板边缘,避免接触元器件和印制电路。
注意
为了安全起见,请检查防静电手腕的阻值。人体与地之间的电阻应该在1~10兆欧姆之间。 4、接地要求
(1)确保电源适配器可靠接地;
(2)确保DS-6600HF-JX机架式视频编码器接地。
注意
1、电源适配器通过挂耳实现接地,为保证电气连接一致性,挂耳与机框的连接处不得做绝缘处理; 2、热插拔模块时需满足接地连续性规范和等电位连接的要求; 3、DS-6600HF-JX机架式视频编码器的接地电阻不得大于4欧姆。
监控系统设置手册
2.2检查安装场所
1、DS-6600HF-JX机架式视频编码器是固定在机柜内使用的标准机架式设备,安装及使用过程中请注意以下事项:
(1)安装前,先将托架固定在机柜的适当位置;
(2)确保机柜足够牢固,能够支撑DS-6600HF-JX机架式视频编码器及其附件的重量,同时安装时注
意避免机械负荷不均匀而造成的危险;
(3)确保视频、音频线缆有足够的安装空间,线缆弯曲半径应不小于5倍线缆外径;
(4)DS-6600HF-JX机架式视频编码器采用机箱前后通风的方式,机箱后部必须保留至少15cm的空间,
便于机箱散热。 2、供电要求
(1)额定电压范围:AC 100~120V/ AC 200~240V; (2)额定电压频率:45
~65Hz。 3、 抗干扰要求:
(1)供电系统要具备有效的防电网干扰措施;
(2)工作地不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些; (3)远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
说明
必要时,用户可以采取电磁屏蔽的方法进行抗干扰。 4、环境要求:
(1)海拔要求:低于4000m;
(2)确保机柜内温度不超过50℃,不低于0℃; (3)湿度要求:10%~90 %RH;
(4)确保设备安全运行所必需的空气流通。 5、清洁度要求
室内灰尘落在机体上,造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成设备故障。 机房灰尘含量要求
除灰尘外,机房内空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NO2、NH3、Cl2等的侵入。
监控系统设置手册
机房有害气体限值
监控系统设置手册
2.3安装
注意
业务板安装时要先安装业务板后接口挡板,再安装对应的业务板主板,否则可能造成业务板主板针脚弯曲或断裂!
在设备后面板上将业务挡板固定片固定在上面,拧紧螺丝。
然后在前面板里将业务板通过插槽插入,在完成插入时再将螺丝拧紧。
再将设备的电源接上,拧紧电源两边的螺丝,设备完成安装。
监控系统设置手册
附录 技术参数规格
监控系统设置手册
科技呵护未来
First Choice for Security Professionals
…… 此处隐藏:966字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音