砼质量缺陷修补专项施工方案
XXXXXX工程
混凝土质量缺陷修补专项方案
编 制 人 : 审 核 人 : 批 准 人 :
目 录
一、编制说明............................................................................................................................. 3 二、工程概况 ............................................................................................................................3 三、主要质量缺陷......................................................................................................................3 四、主要质量缺陷防止措施和修补方案 .................................................................................4
一、编制说明
1、编制依据
国家与有关建筑施工与工程验收的规范、标准与规定,含以下规范标准以及其他: a.验收标准
2、编制范围:本施工方案主要针对XXXXXXX工程砼质量缺陷处理施工进行编制。 二、工程概况
本工程位于XXXXX,该项目分为七个单体工程,总建筑面积为XXXXX平方米,住宅工程六幢,一个XXX工程,其中XXXX楼均为地上33层,地下一层(层高XX米),建筑面积均为XXX平方米。XX楼为地上XX层,地下一层(层高XX米),建筑面积为XX平方米。X楼为地上XX层,局部为XX层,地下一层(层高XX米),建筑面积为XXXX平方米。XX楼为地上XX层,局部XX层,地下一层(层高XXX米),建筑面积为XXXX平方米。XX楼为地上XX层,局部XX层,地下一层(层高XX米),建筑面积为XX平方米。结构形式均为砼剪力墙结构,层高均为2.9米。XX楼最高,为XX米,XX地下室建筑面积为为XX平方米,层高为XXX米,为框架剪力墙结构,室内
外高差均为XXX。基础类型有:桩基、独立基础、筏板基础。
砼强度等级:基础垫层为C15;二次构件为C25;基础及主体结构砼强度等级有:C45、C40、C35、C30、C25(其中地下室底板、地下室外墙、地下室顶板覆土部分、露天楼板采用抗渗砼,抗渗等级为P6)。
本工程抗震设防烈度为七度,耐火等级:为一级,结构安全等级二级,地基基础设计等级为甲级,结构设计使用年限为50年。 三、砼主要质量缺陷
1、露筋 2、缝隙、夹层 3、缺棱掉角 4、裂缝 5、胀模 6、麻面及孔洞
四、主要质量缺陷防止措施和修补方案
1、露筋 (1)、现象
钢筋混凝土结构内部的主筋、副筋或箍筋等裸露在表面,没有被混凝土包裹。 (2)、原因分析
浇筑混凝土时,钢筋保护层垫块位移,或垫块太少甚至漏放,致使钢筋下坠或外移紧贴模板面外露。
混凝土保护层太小或保护层处混凝土漏振,或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋,使钢筋位移,造成露筋。
由于钢筋成型尺寸不准确,或钢筋骨架绑扎不当,造成骨加外形尺寸偏大,局部抵触模板;
结构、构件截面小,钢筋过密,石子卡在钢筋上,使水泥砂浆不能充满钢筋周围,造成露筋。 混凝土配合比不当,产生离析,靠模板部位缺浆或模板严重漏浆。 木模板未浇水湿润,吸水粘结或脱模过早,拆模时缺棱、掉角,导致露筋。 (3)、预防措施
浇筑混凝土,应保证钢筋位置和保护层厚度正确,并加强检查,发现偏差,及时纠正。 受力钢筋的保护层厚度按照图纸设计要求。
钢筋密集时,应选用适当粒径的石子。石子最大颗粒尺寸不得超过结构截面最小尺寸的1/4,同时不得大于钢筋净距的3/4。截面较小钢筋较密的部位,宜用细石混凝土浇筑。
混凝土应保证配合比准确和良好的和易性。
浇筑高度超过2m,应用串筒或溜槽下料,以防止离析。 模板应充分湿润并认真堵好缝隙。
混凝土振捣严禁撞击钢筋,在钢筋密集处,可采用直径较小或带刀片的振动棒进行振捣;保护层处混凝土要仔细振捣密实;避免踩踏钢筋,如有踩踏或脱扣等应及时调直纠正。
拆模时间要根据试块试压结果正确掌握,防止过早拆装,损坏梭角。 (4)、修补方案
对表面露筋,刷洗干净后,用1:2或1:2:5无收缩加界面剂水泥砂浆浆露筋部位抹压平整,并认真养护。
如露筋较深,应将薄弱混凝土和突出的颗粒凿去,刷干净后,用比原来高一强度等级的细石混凝土填塞压实,并认真养护。
露筋部位附近混凝土出现麻点的,应沿周围敲开或凿掉,直至看不到孔眼为止,然后用砂浆抹灰,为保证修复灰浆或砂浆与混凝土结合可靠,原混凝土面要用水冲洗、用铁刷子刷净,使表面没有粉尘、砂粒或残渣,并在表面保持湿润的情况下修补,重要受力部位的露筋应经过技术鉴定后,根据露筋严重程度采取措施补救,以封闭钢筋表面(采用树脂之类材料涂刷)防止其锈蚀
为前提,影响构件受力性能的应对构件进行专门加固。
2、缝隙、夹层 (1)现象
一混凝生内层存在水平或垂直的松散混凝土或夹杂物,使结构的整体性受到破坏。 (2)原因分析
施工缝或后浇缝事,未经接缝处理,将表面水泥浆膜和松动石子清除掉,或未浆软弱混凝土层及杂物清除,并充分湿润,就继续浇筑混凝土。
混凝土浇筑高度过大,未设串筒、溜槽下料,造成底层混凝土离析。
底层交接处未灌接缝砂浆层,接缝处混凝土未很好振捣密实;或浇筑混凝土接缝时,留槎或接搓时振捣不足。
柱头浇筑混凝土时,当间歇很长,常掉进杂物,未认真处理就浇筑上层柱常造成施工缝处开成夹层。
(3)、预防措施
认真按施工验收规范要求处理施工缝及后浇缝表面;接缝处的锯屑、木块、泥土,砖块等杂物必须彻底清除干净,并将接缝表面洗净。
混凝土浇筑高度大于2m时,应设串筒或溜槽下料。 在施工缝或后浇缝处继续浇筑混凝土时,应注意以下几点:
1)、浇筑柱、梁、楼板、墙、基础等,应连续进行,如间歇时间超过表2-6的规定,则按施工缝处理,应在混凝土抗压强度不低于1.2MPa时,才允许继续浇筑。
混凝土运输、浇筑和间歇的允许时间(min)表2-6
注:当混凝土中接有促凝或缓凝型外加剂时,其允许时间应根据试验结果确定。
2)、大体积混凝土浇筑,如接缝时间超过表2-6规定的时间,可采用对混凝土进行二次振捣,以提高接缝的强度和密实度。方法是对先浇筑的混凝土终凝前后(4-6h)再振捣一次,然后再浇筑上一层混凝土。
3)、在已硬化的混凝土表面上,继续浇筑混凝土前,应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,并加以充分湿润和冲洗干净,且不得积水。
4)、接缝处浇筑混凝土前应铺一层水泥砂浆或浇5-10cm厚与混凝土内成分相同的水泥砂浆,或10~15cm厚减半石子混凝土,以利良好接合,并加强接缝处混凝土振捣使之密实。
混凝土施工缝处理方法与抗拉强度关系如表2-7所列。 施工缝处理方法与抗拉强度的关系参考数 (无接缝的混凝土抗拉强度为100)表2-7
5)、在模板上沿施工缝位置通条开口,以便于清理杂物和冲洗。全部清理干净后,再将通条开口封板,并抹水泥浆或减石子混凝土砂浆,再浇筑混凝土。
(4)、修补方案
缝隙夹层不深时,可将松散混凝土凿去,洗刷干净后,用1:2或1:2:5水泥砂浆强力填嵌密实。
缝隙夹层较深时,应清除松散部分和内部夹杂物,用压力水冲洗干净后支模,强力灌细石混凝土捣实,或将表面封闭后进行压浆处理。
3、缺棱掉角 (1)、现象
结构构件边角处或洞口直角边处,混凝土局部脱落,造成截面不 …… 此处隐藏:4016字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音