导读: =================================================================== 进行了湿帘风机安装高度对降温效果影响的对 比试验。试验结果表明:对于冠层高度不超过2m的低矮作物,普通安装高度(湿帘高0风机高0时,.9m、.5m左右)中、下层温度分别在3可以满足作物生长

===================================================================

进行了湿帘风机安装高度对降温效果影响的对

比试验。试验结果表明:对于冠层高度不超过2m的低矮作物,普通安装高度(湿帘高0风机高0时,.9m、.5m左右)中、下层温度分别在3可以满足作物生长发育的温度要求;但对于番茄等植株高大的作物,其冠层0℃和28℃左右,常达到温室上层的高温区(适当提高安装位置(湿帘高2m、风机高1m左右)使得风机的流速场高于植34~35℃),,使作物冠层的空气温度只有2气温的垂直梯度只有4株冠层顶部0.5m左右,9~31℃,℃左右。

关键词:湿帘

风机

降温系统

安装高度

文献标识码:A

+

中图分类号:S625.1;S6253

CoolingEffectofDifferentInstallationHeightof

--WetcurtainFancoolingSystem

ZhangShugeSongWeitangTengGuanghuiGaoLihongHuangZhidong

()ChinaAgriculturalUniversity

Abstract

,tPresentlyheproblemexistsgenerallythattheverticaltemperaturegradientingreenhouse0℃i.Tisoftenmorethan1nsummerosolvethisproblem,comparisonexperimentswerecarried-outinordertodeterminehowtheinstallationheightofwetcurtainandfancoolingsystem.Tinfluencesitscoolingeffectestresultsshowedthatthetemperatureofmiddleandbottom0℃a8℃ilayerswere3nd2ntheordinaryinstallationheightofthecoolingsystem(theheightof.9ma.5m,r).Twetcurtainandfanswere0nd0espectivelyhiscouldsatisfythegrowthrequirementofcropswhosecanopydidnotexceed2mbutthetemperatureofupperlayerwas4~35℃iabout3ntheordinaryinstallationheightofthecoolingsystem,whichcouldcause,s.Rgrowthobstacleforcropswithtallandbigcanopyuchastomatoaisingtheinstallationheightofthecoolingsystem(theheightofwetcurtainandfanswereabout2mand1m,.E)crespectivelyouldlowereffectivelythetemperatureofupperlayerxperimentalresultsshow9~thattheairtemperatureofupperlayerincorrespondencewithcanopywascooleddownat231℃a℃.ndtheverticaltemperaturegradientwasonly4

,F,CKeywordsWetcurtainansoolingsystem,Installationheight

1]

温系统,对温室降温的热环境进行研究[。湿帘风

引言

我国从2利用湿帘风机降0世纪80年代开始,

借助高温下水分蒸发将空气机降温系统的原理是:

2]中的湿热吸收,转变为水蒸气中的潜热进行降温[。

收稿日期:200103

项目编号:*北京市教育委员会共建项目建设计划资助(00190550)XK1张树阁宋卫堂滕光辉高丽红黄之栋

中国农业大学工学院中国农业大学理学院

副研究员副教授

博士,100083北京市博士

教授教授教授

博士博士

中国农业大学水利与土木工程学院中国农业大学农学与生物技术学院中国农业大学水利与土木工程学院

92

农业机械学报

2006年

由于其具有设备简单、成本低、产冷量大、运行可靠、安装方便等优点,在温室、畜舍等农业建筑上得到广

3]泛应用,是较先进的夏季降温方式[。但目前湿帘

为大南坡面、小北面的不对称屋面;温室除基础和北

墙外,均采用玻璃作为覆盖材料。湿帘长2高5m,

风机直径1风量为21.8m。7台轴流风机,.25m,5温室及湿帘风机降温系统安装位置如图000m3/。h

2所示。

风机降温系统也存在缺点,如温室内气温不均匀,垂

4]直温差可达8~10℃等[。童莉等利用CFD数值模

拟,讨论了湿帘高度对温室可控距离的影响,指出湿

5]帘高度越大,可控距离越大[。

在北京地区,夏季室外气温常达到3温5℃以上。室缺乏降温措施或降温效果不良时,室内温度则会达到4将严重影响作物的正常生长发育。因0℃左右,此,温室夏季降温就成为设施园艺作物越夏栽培的关键。

为了解决温室内气温不均匀、垂直温差大的问题,以满足种植冠层高大的番茄越夏长季节栽培为目的,对2种湿帘风机安装高度下的温室温度场进行试验。

1材料与方法

分别在2种湿帘风机降温系统的安装高度条件下,进行了夏季温室降温效果的试验研究。在华北型三连栋双层充气膜试验温室北墙安装湿帘,底部距地面高度0.9m,顶部距地面的高度2.7m,风机安装于南墙,距地面高度0.5m;在阶梯形不对称屋面三连栋玻璃试验温室北墙安装湿帘,底部距地面高度2m,顶部距地面的高度3.8m,

风机安装于南墙,距地面高度1m[6]。测试时间都为2003年7月23

日13:00~14:00。

1.1华北型三连栋双层充气膜试验温室

华北型三连栋双层充气膜试验温室为圆拱型、南北走向,分3跨、跨度8m,开间3m、分7个开间,总面积504m2。天沟高3.5m、屋脊高5.2m。南山墙为玻璃与PC板,东西侧墙为PC板与卷帘薄膜充气窗,北山墙为彩板聚苯乙烯复合保温板。湿帘长22m,

高1.8m。6台轴流风机,风机直径1.25m,风量25000m3/h。温室及湿帘风机降温系统安装位置如图1所示。

温室内温度场测点分上、中、下3个层面,分别

距地面高度3m、2m、1m。每一层面上纵横虚线交叉点及与温室边界交点为测试点。

采用营养液深液流栽培方式,种植无限生长型番茄9株,每跨种植3株,株间中心距6m,每株冠层面积约40m2,冠层距地面高度2.5m。1.2阶梯形不对称屋面三连栋玻璃试验温室

阶梯形不对称屋面三连栋玻璃温室为东西走向,分3跨、跨度9m,7开间,每开间4m,总面积756m2

。从南跨到北跨,

屋面呈逐渐升高的阶梯形;各跨图1双层充气膜温室及温度场测点布置示意图Fig.1Sketchofdouble-deckaerifyingmembranegreenhouseandtemperaturefieldmeasuringpositions

1.

湿帘2.

风机图2阶梯形不对称屋面三连栋玻璃温室示意图Fig.2Sketchofstepwisenon-symmetrical3-span

glassgreenhouse

1.南跨2.

中跨3.

北跨4.

天窗5.

湿帘6.

侧窗7.

基础8.

风机如图3所示,温度场测点也分上、中、下3个层

面,每一层面上纵横虚线交叉点及与温室边界交点为测试点。

温室北跨采用营养液深液流,栽培无限生长型番茄4株,株间中心距6m,每株番茄冠层面积约

图3玻璃温室温度场测试点分布示意图Fig.3Sketchoftemperaturefieldtestpointlocation

inglassgreenhouse

第3期张树阁等:

湿帘风机降温系统安装高度对降温效果的影响

93

冠层距地面高度2中跨采用浮板毛管法40m2,.9m。

营养液栽培方式,等距布置1每(3个栽培槽,FCH)个栽培槽种植2行番茄。栽培槽南北走向,与降温时气流走向相同。南跨采用粗砂栽培方式,等距布置13个栽培槽,每个栽培槽种植2行番茄。栽培槽也是南北走向。中跨和南跨中种植的番茄采取长季节栽培,生长架缆绳高2进行坐.5m。当植株长高到缆绳时,秧整枝,使得冠层顶部距地面不超过2.5m。

统气流通道的边缘,由于水汽湿重,主要对气流通道起降温作用,对上层的降温效果较差。当然,由于水的蒸发,气流通道上边缘也会有一定的温度下降,这一点可以从图4.5~3m高度处的温度值d中温室2得到。这样便在番茄冠层区域内出现高温,致使气温达到作物生长发育适温的高限。另外,按照图1温度测试点的布置位置进行风速测定的结果表明,温室内上层面的风速明显低于中层和下层面,且上层面的风速最不均匀,对应图1中A、、CE位置沿温室气流方向,上层面(作物冠 …… 此处隐藏:5539字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

风机湿帘安装高度.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2325614.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)