JZ Ⅳ JN 033 A热镀锌钢丝网检测报告

来源:网络收集 时间:2026-09-02
导读: 深圳市精正建筑工程检测有限公司管理编号:JZ-Ⅳ-JN-033-A 检测报告 委托单位: 样品名称: 见证类别:有见证送检 报告编号: 报告日期:2013年06月30日 深圳市精正建筑工程检测有限公司 地址:深圳市南山区桃源街道珠光北路142号众冠红花岭工业区西区2栋1楼

深圳市精正建筑工程检测有限公司管理编号:JZ-Ⅳ-JN-033-A

检测报告

委托单位:

样品名称:

见证类别:有见证送检

报告编号:

报告日期:2013年06月30日

深圳市精正建筑工程检测有限公司

地址:深圳市南山区桃源街道珠光北路142号众冠红花岭工业区西区2栋1楼

邮编:518055联系电话:0755-********

第1页共4页

深圳市精正建筑工程检测有限公司管理编号:JZ-Ⅳ-JN-033-A

第2页共4页

测报告首

报告编号:

见证单位见证人委托单位委托日期工程名称检测日期结构部位报告日期样品名称镀锌电焊网

生产厂家安平县天睿达电焊网厂规格等级0.70×12.7×12.7mm

环境温度

33℃65%

样品状态

样品完好,数量满足检测要求。

样品数量

1组

检测项目焊点抗拉力、镀锌层重量、丝径、网孔尺寸。

检验依据

QB/T 3897-1999《镀锌电焊网》GB/T228.1-2010《金属材料室温拉伸试验方法》GB/T 1839-2008《钢产品镀锌层质量试验方法》GB/T 2972-1991《镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法》

检验结论

已检项目均符合QB/T 3897-1999《镀锌电焊网》标准要求。检验数据见附页。

备注

1、复印报告未加盖红色“检验专用章”无效。

2、对检验报告若有异议,应于报告发出之日起十五日内向本公司提出。

3、检测结果仅对检测样品有效。

4、未经本公司书面批准,不得复制本检测报告(完整复制除外)。

深圳市精正建筑工程检测有限公司管理编号:JZ-Ⅳ-JN-033-A

第3页共4页

批准人:审核人:主要试验人:

报告附页

报告编号:

样品编号

检验项目

技术要求

检验结果

单项评定

DXJC-2012-0065

丝径0.70±0.04(mm)

0.71合格经向网孔长

305±5%(mm)316合格纬向网孔长

305±2%(mm)307合格焊点抗拉力>40(N)86.2合格镀锌层重量

>122g/m

2

131

合格

以下空白

深圳市精正建筑工程检测有限公司管理编号:JZ-Ⅳ-JN-033-A 批准人:审核人:主要试验人:

第4页共4页

JZ Ⅳ JN 033 A热镀锌钢丝网检测报告.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2325590.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)