JZ Ⅳ JN 033 A热镀锌钢丝网检测报告
深圳市精正建筑工程检测有限公司管理编号:JZ-Ⅳ-JN-033-A
检测报告
委托单位:
样品名称:
见证类别:有见证送检
报告编号:
报告日期:2013年06月30日
深圳市精正建筑工程检测有限公司
地址:深圳市南山区桃源街道珠光北路142号众冠红花岭工业区西区2栋1楼
邮编:518055联系电话:0755-********
第1页共4页
深圳市精正建筑工程检测有限公司管理编号:JZ-Ⅳ-JN-033-A
第2页共4页
检
测报告首
页
报告编号:
见证单位见证人委托单位委托日期工程名称检测日期结构部位报告日期样品名称镀锌电焊网
生产厂家安平县天睿达电焊网厂规格等级0.70×12.7×12.7mm
环境温度
33℃65%
样品状态
样品完好,数量满足检测要求。
样品数量
1组
检测项目焊点抗拉力、镀锌层重量、丝径、网孔尺寸。
检验依据
QB/T 3897-1999《镀锌电焊网》GB/T228.1-2010《金属材料室温拉伸试验方法》GB/T 1839-2008《钢产品镀锌层质量试验方法》GB/T 2972-1991《镀锌钢丝锌层硫酸铜试验方法》
检验结论
已检项目均符合QB/T 3897-1999《镀锌电焊网》标准要求。检验数据见附页。
备注
1、复印报告未加盖红色“检验专用章”无效。
2、对检验报告若有异议,应于报告发出之日起十五日内向本公司提出。
3、检测结果仅对检测样品有效。
4、未经本公司书面批准,不得复制本检测报告(完整复制除外)。
深圳市精正建筑工程检测有限公司管理编号:JZ-Ⅳ-JN-033-A
第3页共4页
批准人:审核人:主要试验人:
检
测
报告附页
报告编号:
样品编号
检验项目
技术要求
检验结果
单项评定
DXJC-2012-0065
丝径0.70±0.04(mm)
0.71合格经向网孔长
305±5%(mm)316合格纬向网孔长
305±2%(mm)307合格焊点抗拉力>40(N)86.2合格镀锌层重量
>122g/m
2
131
合格
以下空白
深圳市精正建筑工程检测有限公司管理编号:JZ-Ⅳ-JN-033-A 批准人:审核人:主要试验人:
第4页共4页
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音