教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

屋面防水施工方案

来源:网络收集 时间:2026-09-06
导读: 万科即墨新城展示中心 屋 面 防 水 施 工 方 案 天元建设集团有限公司305项目部 一、设计要求: 万科即墨新城展示中心工程屋面为铺地砖上人屋面、水泥砂浆不上人屋面、平瓦屋面。屋面防水材料为SBS防水卷材,屋面保温材料为50mm厚挤塑板。具体做法如下: (

万科即墨新城展示中心

天元建设集团有限公司305项目部

一、设计要求:

万科即墨新城展示中心工程屋面为铺地砖上人屋面、水泥砂浆不上人屋面、平瓦屋面。屋面防水材料为SBS防水卷材,屋面保温材料为50mm厚挤塑板。具体做法如下:

(一)铺地砖上人屋面

1、10厚铺地砖,干水泥擦缝,每3X6m留10宽缝

2、25厚1:3干硬性水泥砂浆

3、40厚细石混凝土细抹平(内配¢4@200钢筋网)

4、50厚挤塑板保温层

5、2X3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(共6mm厚)

6、25厚1:3水泥砂浆找平层

7、最薄处30厚LC7.5轻骨料混凝土找坡2%,0~30厚用水泥砂浆补齐

8、现浇钢筋混泥土屋面板

(二)水泥砂浆不上人屋面

1、40厚细石混凝土细抹平(内配¢4@200钢筋网)

2、50厚挤塑板保温层

3、2X3mm厚SBS高聚物改性沥青防水卷材(共6mm厚)

4、25厚1:3水泥砂浆找平层

5、最薄处30厚LC7.5轻骨料混凝土找坡1%,0~30厚用水泥砂浆补齐

6、现浇钢筋混凝土屋面板

(三)平瓦屋面

1、平瓦

2、30厚1:3水泥砂浆卧瓦层,内配¢6.水平方向同瓦长,垂直方向中距500

3、20厚1:3水泥找平层

4、50厚挤塑板保温层

5、4mm厚SBS防水卷材

6、15厚1:3水泥砂浆找平层

7、刷素水泥浆一道

8、现浇钢筋混凝土屋面板

二、质量工作目标

(一)具体质量目标

建成后屋面工程无渗漏,达到优良标准

(二)屋面防水工程质量预控标准

1、找平层要求设分隔缝(6m*6m),表面无开裂、起砂、起皮,平整度偏差不大于5mm。

2、屋面坡度为2%,无倒坡或积水。

3、卷材搭接宽度正确,搭接缝严密,节点处理符合规范要求,无翘边、张口.

4、防水层上的砖保护层完整、无损坏。

(三)工序质量检验

1、找平层平整度用2m直尺检查,面层与直尺间最大空隙不得大于5mm,外观检查无开裂、酥松、起砂。

2、坡度用水平仪或水平尺检查。

3、找平层含水率检查,可将1㎡卷材摊开铺在找平层上,静臵3~4小时后掀开检查找平层覆盖部位与卷材上未见水印方可铺设卷材防水层。

4、节点做法应符合要求,封固严密不得开缝、翘边、水落口及突出屋面设施及屋面连接处,应固定牢靠,密封严密。

5、防水层每完成一道工序后,应由专职质量检察人员进行检查,合格后方可进行下道工序的施工。

6、防水层做完后,检查屋面有无渗漏或积水,排水系统是否通畅,应在雨后或持续淋水2小时后进行检查。

三、材料选用及要求

(一)材料选用

1挤塑板,表观密度为≤32kg/m³,导热系数为0.033w/m.k.抗压强度≥0.15MPa板的外形整齐。

2、根据图纸要求选用高聚物改性沥青防水卷材,铺贴厚度:斜屋面一道4mm,平屋面两道,每道3mm。

(二)防水材料质量要求及保管运输

1、所用沥青防水卷材等材料均必须有出厂合格证。

2、防水卷材进场后,应抽样进行拉伸性能、耐热度、柔性和不透水性复试。

3、防水卷材宜直立堆放,高度不得超过两层,贮存处应阴凉通风,避免日晒,淋水和受潮。

四、施工方法

(一)施工方法、顺序及工序

本工程采用热熔法进行卷材的铺贴,采用滚涂法进行冷底子油的施工。

施工顺序:本工程自北向南施工。售楼处:B-H/B-K轴斜屋面---B-D/B-K轴平屋面---B-A/B-D轴办公区斜屋面---出屋面部分

防水施工工序:材料进场验收—--排气道设臵—--找平层含水率测定----节点密封处理—--涂刷冷底子油—--附加层卷材铺贴—--卷材收头和密封。

(二)施工条件准备:各项防水材料按时运输到现场,垂直运输可利用土建施工用的塔吊,屋面找平层上已清理完毕,含水率符合规定,伸出屋面的设施,预埋件等已安装完毕。

五、主要技术措施

楼地面有打洞或者管线直径大于30mm的必须浇筑30mm—50mm的细石混凝土找平层。

50mm厚挤塑聚苯板保温层1:8水泥膨胀珍珠岩找坡(最薄处30mm),20厚水泥砂浆找平。

(一)1:8水泥膨胀珍珠岩找坡:

1、清理基层,清除高出屋面的混凝土渣,以免影响找坡的有效厚度。

2、贴点标高、冲筋,图纸为双向坡,施工前找坡挂线。

3、施工时要厚度均匀,用挂杆找平惊醒轻轻打夯,严格控制密度。

(二)找平层

1、找平层采用1:3水泥砂浆(20厚)体积配合比

2、在铺设找平层前,应将下一层表面清理干净、

3、找平层与突出屋面结构的连接处和转角处,均应作成圆弧形,且整齐平顺。

4、找平层铺设时先刷一遍水泥浆,其水灰比宜为1:0.4~0.5,并应随刷随铺。水泥砂浆找平层上留出20*20宽的分隔缝(6m*6m),并用沥青油膏嵌缝。

5、水泥砂浆找平层应表面平整光滑、压实、无起砂、脱皮、积水现象。

(三)水落口处理

水落口应设在标高的最低处,水落口周围50mm半径内的找平层坡度应加大为5%在水落口与找平层的接触处应留宽20mm深20mm的凹槽,槽内用SBS改性沥青弹性密封膏嵌填严密,上面做SBS附加层一道。

(四)泛水节点处理

本工程女儿墙上在距防水层上方250mm处预留凹槽,卷材防水层的收头应压入凹槽内,然后用干硬性砼将凹槽嵌填、挤实,表面用水泥砂浆抹平。

六、防水层施工操作要点

(一)卷材铺贴方向

由于本屋面工程的坡度为15度,故采用垂直于屋脊的铺贴方法,其搭接缝应顺流水方向搭接。

(二)卷材搭接缝宽度

卷材防水层采用热熔法施工,故要求长边及短边的搭接缝宽度不小于100mm。卷材搭接宽度的允许偏差为-10mm。为保证搭接缝宽度,应先在找平层上弹出粉线,进行卷材试铺,排列正确后方可进行正式铺贴。

(三)掌握好卷材热熔胶的加热程度

卷材底部的热熔胶加热不足,卷材与基础粘结不牢;过分加热,易使卷材烧穿,胎体老化,热熔胶焦化变脆,严重降低防水层的质量。因此,要求烧烤时要使卷材底面和基层,同时均匀加热,喷枪要沿卷材横向缓缓来回移动,移动速度要合

适,使在卷材幅宽内加热温度均匀,至热熔胶融成光亮黑色时即可趁卷材柔软情况下滚铺贴。

(四)辊压排气

应趁热用压辊滚压,排除卷材下面的空气,并使之粘贴牢固,表面平整、无皱褶现象。

(五)搭接缝施工

在进行搭接缝粘贴前,应先将下层卷材上表面清理,用喷枪烧熔,注意不要烧伤搭接缝处的卷材。粘贴搭接缝卷材时,当卷材底部的热熔胶熔融至呈现光亮的黑色即可粘贴,并进行滚压至热熔胶溢出,收边者趁热用刮板将溢出的热熔胶刮平,沿边封严。当整个卷材防水层铺贴完毕后,对所有搭接缝均要用SBS改性沥青弹性密封膏涂封、宽10mm。

(六)节点处理

在正式铺贴卷材前,对水落口、泛水、出屋面管等部位的防水应增加附加层一道,铺节点部位卷材时应根据节点部位的形状、剪口搭铺,封盖严密。

檐沟防水构造应符合下列规定: 檐沟应增铺附加层;檐沟与屋面交接处的附加层宜空铺,空铺宽度不应小于200m;檐沟卷材收头应固定密封。

泛水防水构造应遵守下列规定: 卷材收头压入砖(砼)墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层高度不应小于250mm,凹槽 …… 此处隐藏:3266字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

屋面防水施工方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2325272.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)