导读: CT伏安特性、10%误差曲线 110KV故和线131光纤差动保护CT伏安特性及10%误差检验励磁电流I0(A,实测) 电压U2(V,实测) 内阻R2(Ω ,实测) 漏坑Z2=1.5*R2(Ω) 电势E0=U2-I0*Z2(V ) CT允许总负载阻抗 Zfh=E0/(9*I0) (Ω ) CT允许二次负载阻抗 ZL=Zfh-Z2(Ω) A B C A

CT伏安特性、10%误差曲线

110KV故和线131光纤差动保护CT伏安特性及10%误差检验励磁电流I0(A,实测) 电压U2(V,实测) 内阻R2(Ω ,实测) 漏坑Z2=1.5*R2(Ω) 电势E0=U2-I0*Z2(V ) CT允许总负载阻抗 Zfh=E0/(9*I0) (Ω ) CT允许二次负载阻抗 ZL=Zfh-Z2(Ω) A B C A相 A相 A B C A B C A B C 0.1 357.1 356.7 358.1 0.538 0.807 357.02 356.62 358.02 396.69 396.24 397.80 395.88 395.45 397.00 0.2 5120 0.899 √ √ √ 0.5 400.1 399.3 398.3 1 415.9 414.9 415.4 2.0 426.4 425.2 427.3

测试日期:2011.08.2

故障电流倍数(m=2I0) 最大短路电流(A,计算值) 实测二次负载ZL(Ω) A相 在此测量点上CT允许负 A B 载是否满足实际负载要 求 C

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 433.6 435.7 441.6 444.9 447.7 450.1 453.9 458.9 432.9 436.8 442.6 445.7 448.2 451.3 455.6 461.4 435.8 439.2 444.8 448.6 450.1 453.3 458.2 463.1 B相 0.532 C相 0.536 B相 0.798 C相 0.804 399.70 415.09 424.79 431.18 432.47 437.57 440.06 442.05 443.64 446.64 450.83 398.90 414.10 423.60 430.51 433.61 438.61 440.91 442.61 444.92 448.42 453.42 397.90 414.60 425.69 433.39 435.98 440.78 443.78 444.47 446.87 450.96 455.06 88.82 46.12 23.60 15.97 12.01 9.72 8.15 7.02 6.16 5.51 5.01 88.64 46.01 23.53 15.94 12.04 9.75 8.17 7.03 6.18 5.54 5.04 88.42 46.07 23.65 16.05 12.11 9.80 8.22 7.06 6.21 5.57 5.06 88.01 45.31 22.79 15.16 11.21 8.92 7.34 6.21 5.35 4.71 4.20 87.85 45.21 22.74 15.15 11.25 8.95 7.37 6.23 5.38 4.74 4.24 87.62 45.26 22.85 15.25 11.31 8.99 7.41 6.25 5.40 4.76 4.25 1.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0 变比 800 /5 短路电流倍数 6.4 B相 0.895 C相 0.898 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

注意 备注

m值有大于故障电流倍数的点,此点以后的点不作CT是否合 格的判据(右侧)

提示

在所测范围内合格

1、和顺变110KV母线最大短路容量、接地电流根据《南电调2011调试2号》给出

结论:根据实际短路电流计算,可满足现场需要。

CT伏安特性、10%误差曲线

110KV故和线131光纤差动保护CT伏安特性及10%误差检验伏安特性曲线465 460 455 450 445 440 435 430 425 420 415 410 405 400 395 390 385 380 375 370 365 360 355 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

测试日期:2011.08.14

10%误差曲线

40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

试验电压Vo(V)

允许二次负载(Ω )

0

1

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20

故障电流与CT额定电流倍数(m)

励磁电流Io(A)A B CA B C

110KV故和线131光纤差动保护CT伏安特性及10%误差检验

测试日期:2011.08.14

CT伏安特性、10%误差曲线

注:此表格为自动计算,彩色部份需填入现场实测数据!!结论部份根据实际情况文字描述。

…… 此处隐藏:147字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
110KV线路光纤差动保护CT伏安特性及10%误差曲线范本.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2325048.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)