CPM1A 系列 PLC 中常用的 15 个专用继电器及它具体编号和功能如下:

25200 继电器:高速计数复位标志(软件复位)

25208 继电器:外设通讯口复位时仅一个扫描周期为 ON 然后回到 OFF 状态。

ON 为保持强制置位 / 复位的接点; OFF 为解除强制置位 / 复位的接点。 25211 继电器:强制置位 / 复位的保持标志。编程模式与监视模式互相切换时。

1809 变 ON 并报警,25309 继电器:扫描时间出错报警。当 PLC 扫描周期超过 100 时。但 CPU 仍继续工作;当 PLC 扫描周期超过 130 时, CPU 将停止工作。

25313 继电器:常 ON 继电器

25314 继电器:常 OFF 继电器

25315 为 ON 一个扫描周期,25315 继电器:第一次扫描标志。 PLC 开始运行时。然后变 OFF 可用在定时或构成闪烁电路。其中,25500~25502 继电器:时钟脉冲标志。这 3 个继电器用于产生时钟脉冲。 25500 产生 0.1 脉冲( 0.05sON 0.05sOFF 电源中断时能保持当前值; 25501 产生 0.2 脉冲 ( 0.1sON 0.1sOFF 具有断电保持功能; 25502 产生 1s 脉冲 ( 0.5sON 0.5sOFF 具有断电保持功能。

欧姆龙PLC脉冲输出连续,独立模式什么区别?

独立模式下操作:

1)在独立模式下,仅由PULS(065)指定的输出脉冲数将被输出。

2)在执行SPED(064)之前,输出脉冲数必须通过执行PULS(065)来指定。(如果输出脉冲数没有被预先指定,脉冲将不会输出)。

3)当计算的动程脉冲数是负的,将使用动程脉冲数的绝对值。(例如,如果动程脉冲数是-500,将使用500这个值),见例图1所示。

连续模式下的操作:

1)在连续模式下,脉冲按定义的值输出,直到执行C = 003的INI(061)指令,或再次执行F = 0000的SPED(064)指令或将PLC切换到编程模式才停止,见例图2所示。

上传的图片

20101279482456.jpg [ 4.18 KB 200×152 ] (缩略时请点击查看原图)

OMRON 有系统自定义的脉冲指令1S 0.5S

脉冲输出功能

CPM1A 的晶体管输出单元能产生20HZ--2KHZ的单相脉冲输出(占空比50%)输出点为01000

01001.有连续模式(由SPED指令设置输出脉冲频率为0 停止脉冲输出或由动作模式控制INI 指令控制脉冲输出停止)和独立模式(输出脉冲数目达到设定的脉冲数目时脉冲输出停止)两种输出模式

输出脉冲的数目及脉冲频率分别由设置脉冲指令(PULS)及速度输出指令(SPED)设置。

欧姆龙PLC编程电缆接线图.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2324352.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)