关于预制楼板加固的探讨
简要介绍资料的主要内容,以获得更多的关注
ooJ
103969/I
l;∞{001—8972201013031
关于预制楼板加固的探讨
官学良张雯
同井大学建筑设计研究%000002
鬻霸墨:嚣‘:?,..0)_ ̄Ii譬:?
3预制板抗震性能的探讨
固的优点较为窦出:aJ颅制饭砸为典型RⅢ地£的悱瘫扛训位*日*扳的抗震H太址震后墉《缸i.预制饭Ⅲ塌#盐的铰拄.端部无法承受负弯舢。m角钢蝇鱼其*目目起再次女现在T凡∞目前。山千墙体Ⅲ塌…起。这屉由干凡;数预制板托加固使斟柏祁Jli"3的惯¥4扳端郫有T本i挥诗TH翻板#抽的承点n日和托t娃特构q墙体的整体连接较差,抗震槠墙 定程度的连接,支膻址由铰接变为r性*,对£有∞,#HM扳*目i*t竹平面外约束很差.也就是悦选种情况下椹介干铰接和连续之蝴.他得单块预制板T总≈,井提女T采甩自*K托m目HM艇水能微好的成为墙体的干面外主庵.使的承拔能力有所据高,菪颓制扳≮墙体板时方女。理论分竹7自衄掘托#目的优
点,采月^售娜有mt分开#件连行T|羹
得横墙在哩到鞍夫的地震势力时.窑易发连接性能较好,则n:地震作用rmI墙生墙体Ⅲ塌.而随之引班整体结构的连续面弯曲产生的扳端债弯矩日以由角钢承拟.
倒塌。
担.“舫预制扳的抗m弯≈ 能力謦而在时于装配整体式颅制楼板廊H,n要板端附近Jf裂,造成新的结掏受籼。b)蹬计秆台规范要求,也能满足。九震T目1山f:角射板托使得M制板搠虻之删的连接要求.所以结构抗震性能好坏不在r胜i有所增强.预制扳{再此单弛承鼗的十秉用颇制扳.』m是在F预制饭ri墙体之间
傩.而魁多块饭搀I目哩力舯一个链傩.能否形成扭好的空间协同r作能☆。《瑚
整体饭的承载能力略有提高。晰遗种共1
引言
体结构设计规范2fGB500022001)中规
同受力的接式,拒大震时遇刹豫物坠落2008年陂Ⅲ地嚣中.七麓-p小々植舍
定预制钢筋混凝土扳的盘iK度.在墙t
时型为有利.尽可能的避免Tmj:竹块lljJ抗寝措施十兜黼丽量揭性*P重.J&
小宜小于100m耻在钢筋涅凝土蚓桨h■颓制板m载造成的预制叛断裂。c)煨为
成rK太的^H伤L捕l主撕拙失。光韩世
宜小r80ram 当利Ⅲ板端伸H{钢筋抗特采用侦制楼饭的结构出现颓制饭皱盾物
和混凝t灌缝时,其支承长度可为40mm,的50一100mm.培大到150圳200
首姜的是.预制饭扳端的盘撑k瞳山原有
m.盘
艇断.甚至发生连续性坍塌t预制板与结
但板端缝亮小小r80ram.槽缝混凝十小
掉长瞳增大到原米的2~3倍¥遇地震作构整体连接轻艘.墙体变形时整件*群等宜低rC20,这些规定就是为r保证预制
用F.较堆因为墙催变形而峰群.dJ加Ⅲ问毯0}起了广琵差捷。震后垒国范目内扳结构有鞍奸的窄间性能。
部”自正小,几乎泄什时接扳产生新的附展"了拨含建筑抗震坚定.井对不满足现
世是早年的标准图扳端钢丝完垒Ⅵ
加荷载.堪免地震作州下产生型太的剪行规范要求的校舍建筑进行抗震加固。奉断.实%施I中更是很少能罅保证顶制扳
力。e)加目施I鞍为简雏.对原lf装修影
文{ 要针埘控舍建筑巾.房屋采用预制扳
与闺女盎培体的莲接。后来逐新注意判T
响鞍小,使得加固施川:期转短.,t台在
而导毁其整体抗震性能小满足抗震措施的
顶制扳的连接问题.如在*碰席力m:fL板》寒暑假的短期时间内对常性进行加固施
情况进什lf论井挺出杩应的加固方珐。
(87SG438)中为了保驻预制板的连接,每I。
2
预制板承载能力的探讨
隶填蛙混概上内t都设一根÷6的拉结
同时应法指Hj的怂.由于坩强r预制
顶制板结构主要是往2000年以前使
觞.间距不大于I2m.担根显然.选种连楼板与粱戎墙之间的连接.对娓凝L罐和
Ⅲ较为,拉,因此现在考虑预制扳结构的接冠沾保证颅制扳的连接.也稚亚无法慷
却津墙提供丁匣大的蛔向约束,瞳辩原有性能时首先要考虑预制扳的承载能力问Ⅱ#女俸性。
的墙檗和扳鞋直的结构体系.变为墙越。《建筑结构茼鼗规范》(GBJ9—87)中4角钢板托加固
襞扳排同作朋.挑同承受地霞作川.地规定,宿舍托儿所劫儿同等的埔荷敷上海某小学教学拯(圈】】缝f198L
震剪力虹均匀的由链屡的墙体摹量.避免标准值为1
5kN/III
3,教室实验室.
年.为纵措墙承重的砖涟结构.椿目面均
T局部墙雄过早破坏.房匿的性体性得到
阐览奄等活荷载标准值为20kN/mi现
采用预制扳.朱垃桂浇层。为了增加预制
r鞍大的提高。尤其对f:束强世圈粱的结
行荷载规范WU统一取活荷载标准值为2
妊的整体性提高其抗震承鼗能力.奉立
构.抗震横墙的牛析外有r鞋惺的约求
OkN/m
o。谜就使得部分技舍建筑加周时提出T采用角钢板托的方法进行加旧。
地震时墙体的承载能∞盘行较为明显的提
ff4不考啦播荷戴提高的影响。尤其是国舶制板托加同f嘲2J在预制饭端r邬
高.对于经个结构束蜕.抗震性能*肯所内刚刚使用预制板的时期,由于经济尉¥用],t00x0的痢钢支撑,井通过M14的
提高。
准垃计时蜓为节约,承鳆能力富余较少.
对穿螺拴S原蜒(墙)连接.使擗俪制板
5有粮元分析
加固时麻沌塞避免产生过大的附加荷载。与2(墙)的连接辫到加强。m锅板托加
为r”析角钳板托加捌的性能,采用
简要介绍资料的主要内容,以获得更多的关注
Z疆
十目#&镕e
2Ⅲ年苹1
7
Jg
CHINASCrSNCE^岫TECt_NOLOGy
lNFoRM巾oN却跏
^BAOUS通用有限元”析轶什进行”
析。惯制板采用YRKB4
3
39—12B.长20mnl.R
87m.宽390mm,厚度I
刖C30混箍土。240曜墙体采刚MU75的
烧结砖M25的混台砂浆;角钢和螺橹
矿如。扩—————护——护——护L_————分寸b
钢材为Q345B。隐∞体部分采用整体式建
横外.捧泉均采用"离式的实体建换。
建攘时不考虑对穿蠕拴与预制板间,角
钢与顶制扳闾角钠与粱或墙栅预制板
策基骧诊伊
国1教学搂结构示意圈
与垫块问顸制氍之间的摩撺。由干预制
板采用玲拔低碳钢丝,延伸率但曲2%~3%.故币考虑预制板混凝土与铜丝阃的帖
结滑移。
通过¨算.采用角铺板托加固后.楼
板所能承圣的竖自l均布荷载提高约5%预制扳的允许相对水平位移值增大约一倍,堵体的抗剪承簸能力提高约L7%。可以认为房屋的整体抗震能力有了明显提高。
,矧产mⅡgm删——1—一严
mm7陟刁Ⅵ㈣』女』!!∥、/,jo,一7刀一留
a)#口*镕t《B¥
6结论与展望
通过理论分析厦有限元摸拟.可以看
出角钢板托加固预制板结构可以加 …… 此处隐藏:1884字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音