CP101-09混凝土配合比设计作业指导书
CP101-09混凝土配合比设计作业指导书
作业指导书 使用单位: 使用单位:试验室
编号: 编号:cop10.1—09 第 A 版 第 0 次修改 第1页 页 共9页 页
标题: 标题:混凝土配合比设计作业指导书
编制人 日 期 修 改
审核人 日 内 期
批准人 日 概 要 期
修改概要修改号 容 修改人 审核人 批准日期
CP101-09混凝土配合比设计作业指导书
混凝土配合比设计作业指导书
1.0一般规定和质量要求: 1.1设计原则:
1.1.1应满足砼结构设计要求的强度等级。 1.1.2应满足施工要求的和易性。 1.1.3应满足耐久性的要求.。
1.1.4尽可能做到就地取材、降低成本达到节约的目的。 1.2配制砼所用的水泥应符合GB175-92要求的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥以及符合GB1344-92要求的矿渣硅酸盐水泥进行砼配合比设计。
1.3粗、细骨料应符合JGJ52-92《普通砼用砂质量标准及检验方法》及JGJ53-92《普通砼用碎石或卵石质量标准及检验方法》;拌合用水等其它有关事项应遵守GB50204-92《砼结构工程施工及验收规范》的相关规定。
1.4进行配合比设计时应首先按原材料性能及对砼的技术要求进行计算,并经试验室试配及调整,然后定出满足设计和施工要求,并比较经济合理的砼配合比。 2.0配合比计算:
2.1本作业指导书提供的砼配合比计算公式和表格,均以干燥状态骨料为基准。
2.2砼配合比计算的步骤: 1)计算出要求的试配强度fcu.o; 2)按Rh计算出所要求的水灰比值;
3)先取每立方米砼的用水量,并由此计算出砼的单位水泥用量;
CP101-09混凝土配合比设计作业指导书
4)选取合理的砂率值;
5)计算出粗、细骨料的用量,定出供试配用的配合比。 2.3计算砼试配强度fcu.o : fcμ.o = fcu.μ+1.645δ
式中: fcμ.o ——砼试配强度(MPa) fcμ.μ——设计砼强度等级(MPa) δ———砼强度标准差(MPa)
2.4根据试配强度fcμ.o,按下式计算所要求的水灰比值: W/C=Afce /(fcμ.o+ABfce) 式中:W/C——砼所需水灰比 A、B——回归系数
fce———水泥实际强度(MPa)
2.5按骨料品种、规格及施工要求的塌落度值选择每立方米砼的用水量(MW0),用水量一般根据本单位所用材料按经验选用。 2.6每立方砼用水量(MWo)选定后,即可根据2.4条得出的c/w值计算水泥用量(MGo), 即 MWo
Mc0=———
W/C
式中:MGo——每立方米砼水泥用量(kg) MWo——每立方米砼用水量(kg)
2.7砼砂率(βS)一般可根据本单位对所用材料的使用经验,选用合理的数值。
2.8按照假定密度法计算出每立方米砼中的粗细骨料的用量,即: Mco+MGo+MSo+MWo=MCP
MSO βS =———— MSO+MGO
式中:MCO ——每立方米砼的水泥用量(kg)
CP101-09混凝土配合比设计作业指导书
MGO ——每立方米砼的粗骨料用量(kg) MSO ——每立方米砼的细骨料用量(kg) MWO ——每立方米砼的用水平量(kg) βS——砂率(%)
MCP ——每立方米砼拌合物的假定重量(kg)其值可取2000— —2450 kg。 3.0试配:
3.1试配时应采用工程中实际使用的材料,粗、细骨料的称量均以干燥状态为基准。
3.2砼的搅拌方法,应尽量与生产时使用的方法相同;试配时,每盘砼的数量如骨料最大粒径小于30毫米以下,拌合物数量不小于15升;骨料最大粒径为40mm,拌合物数量不小于30L;拌合量不小于搅拌机额定搅拌量的四分之一。
3.3按计算出的配合比进行试拌,以检定砼拌合物的性能。如试拌得出的砼拌合物塌落度不能满足要求,或粘聚性和保水性能不好时,则应在保证水灰比不变的条件下相应调整用水量或砂率,直到符合要求为止。然后提出供检验砼强度用的基准配合比。
3.4检验砼强度至少应采用三个不同的配合比,其中一个为基准配合比,另外两个配合比的水灰比值,应较基准配合比分别增加及减少0.05,其用水量应该与基准配合比相同,但砂率值可作适当调整。 3.5制作砼强度试块时,尚需检验砼的塌落度、粘聚性、保水性及拌合物容重(见附录一、二),并以此结果作为代表这一配合比的砼拌合物的性能。
为检验砼标号,每种配合比应至少制作一组(三块)试块,标准养护28天试压(详见砼强度试验作业指导书)。在有条件的单位可同时制作一组或几组试块,供快速检验或较早龄期时试压,以便提前定出砼配合比供施工使用。但以后必须以标准养护28天的检验结果
CP101-09混凝土配合比设计作业指导书
准调整配合比。
试配的砼试块边长骨料最大粒径在30毫米以下的,采用试块边长为100×100×100(毫米);骨料最大粒径40毫米,采用试块边长为150×150×150(毫米)。 4.0配合比的确定:
4.1由试验得出的各灰水比值时的砼强度,计算求出与fCU.O相对应的灰水比值。至此,即可初步定出砼所需的配合比,其值为: 用水量(MWO)—取基准配合比中的用水量值,并根据制作强度试块时测得的坍落度值,加以适当调整;
水泥用量(MCO)——取用水量乘以经试验定出的、为达到fCU.O所必须的灰水比值;
粗、细骨料的用量(MGO)及(MSO)——取基准配合比中的粗、细骨料用量,并按定出的水灰比值作适当调整。
4.2按4.1条定出的砼配合比,还应根据实测的砼容重作必要的校正,其步骤为:
1)由3.5条定出的配合比算出砼的计算容重值,即: 砼计算容重值 = MO+MC0+MSo+MGo
2)将砼的实测容重除以计算容重,得出校正系数K,即: 砼实测容重值 K=
砼计算容重值
3)把4.1条定出砼配合比中每项材料用量均乘以校正系数,即为最终定出的配合设计值,并发出现场施工砼配合比设计报告。 5.0支持性文件和质量记录:
5.1 GB50204-92 5.2 JGJ55-96《普通砼配合比设计技术规定》;
5.3试验后资料的归档、整理按照COP《质量记录管理程序》
CP101-09混凝土配合比设计作业指导书
附录一 : 砼拌合物坍落度试验方法
1.0适用范围:本方法适用于测定骨料最大料径不大于40毫米的砼拌合物坍落度。 2.0设备:
2.1坍落筒—用铸铁或薄钢板焊成的截头圆锥体筒,上下面须平行并与锥体轴线垂直,筒外两侧焊两只把手,近下端两侧焊脚踏板,锥筒内面应光滑且无凹凸或凹陷。 塌落筒的内部尺寸为:
底部直径: 200±2mm 顶部直径: 100±2mm 高: 300±2mm 筒壁厚度不应小于1.5mm。
2.2捣棒:直径16mm,长600mm,端部磨圆。 2.3小铲、钢尺等。 3.0试验步骤:
3.1湿润踏落筒,并把它放在一块刚性的、平坦的、湿润且不吸水的底板上,然后用脚踩二个脚踏板,使塌落筒在装料时固定位置,把
CP101-09混凝土配合比设计作业指导书
按要求取得的砼试样分三层装入砼内,每层捣实后的高度大致为塌落筒高的三分之一。
3.2插捣底层时,捣棒需稍稍倾斜并贯穿整个深度;插捣第二层和顶层时捣棒应插透本层,并使之刚刚插入下一层,各层插捣时均应把约一半的插捣次数呈螺旋形由外向中心进行,插捣顶层前,应将砼灌满到高出坍落筒,如果插捣使桐沉 …… 此处隐藏:2931字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文