穿墙套管试验方法的探讨

来源:网络收集 时间:2026-08-02
导读: 穿墙套管试验方法的探讨 摘 要 通过对穿墙套管进行反接线法测量介质损耗角正切值和电容量,判断末屏接地是否良好,减少事故发生。 关键词 穿墙套管;介质损耗角正切值和电容量;反接线;接地 0引言 穿墙套管是电力系统中广泛使用的一种重要电器,它的作用是

穿墙套管试验方法的探讨

摘 要 通过对穿墙套管进行反接线法测量介质损耗角正切值和电容量,判断末屏接地是否良好,减少事故发生。

关键词 穿墙套管;介质损耗角正切值和电容量;反接线;接地

0引言

穿墙套管是电力系统中广泛使用的一种重要电器,它的作用是使高压导线安全地穿过接地墙壁,从而与其他设备相连接。因此,它既具有绝缘的作用,又有机械上的固定作用。

穿墙套管在运行中的工作条件非常恶劣,所以常常因为绝缘的劣化而造成损坏,导致发生电网事故,因此,在交接试验和预防性试验过程中,对穿墙套管的试验必不可少。

穿墙套管的试验项目一般有:测量绝缘电阻;测量20kV及以上非纯瓷套管的介质损耗角正切值和电容量;交流耐压试验;绝缘油试验或SF6气体的试验等。

1原因分析

1.1内部结构

电容式穿墙套管利用电容分压原理调整电场,使导电管的径向和轴向电场分布更均匀,保证了设备的局部放电量很低,从而具有耐压高、体积小及性能好等优点。

油浸电容式穿墙套管的主绝缘结构采用绝缘纸和铝箔电极交替缠绕在导电管上,组成一串同心圆柱型串联电容器,使电场分布在径向和轴向上得到了有效的均匀,电容屏数目越多,绝缘中电场分布越均匀。主绝缘经真空干燥而除去内部空气与水分,并用变压器油充分浸渍处理后成为电气性能极高的油纸组合绝缘体,从而使绝缘耐受电压水平得到了极大提高。其中靠近高压导电部分的第一个屏为首屏,它与一次导电部分相连,最外一层屏称为末屏,通过绝缘瓷套引出接地。通过末屏可以测量其电容屏的电容量和介损,从而判断电容屏的绝缘状况,掌握绝缘性能。通过末屏测量端子能有效地发现主末屏绝缘受潮、绝缘油劣化、电容屏间开路或短路等缺陷,但运行中末屏如开路,末屏将形成高电压,极易导致设备损坏。

在运行中为了保证设备和人身安全,末屏必须可靠接地,套管生产厂家也无一例外地在说明书中明确要求末屏必须接地。如果由于各种原因造成末屏没有接地或接地不良,轻者将发生设备运行异响或造成开关跳闸,重者将使设备爆炸或