始发反力架体系

来源:网络收集 时间:2026-08-20
导读: 始发反力架体系 1、 设计概况 (1)盾构机简介 海瑞克盾构机 S-392、 总推力为 42000KN,通过 32 根推进油缸作用于支撑装 626 置,切削刀盘扭矩为 4400kNm(100%),盾构机承受极限最大脱困扭矩为切削刀盘扭矩 的 120%。 (2)反力架简介 反力架尺寸为长 6.205m

始发反力架体系 1、 设计概况 (1)盾构机简介 海瑞克盾构机 S-392、 总推力为 42000KN,通过 32 根推进油缸作用于支撑装 626 置,切削刀盘扭矩为 4400kNm(100%),盾构机承受极限最大脱困扭矩为切削刀盘扭矩 的 120%。 (2)反力架简介 反力架尺寸为长 6.205m,高 8.000m(下端 1.44m 为固定端,上部有 6.56m 为简 支于中板) ,主体采用 Q235 型钢三榀制作,反力架底座与底梁预埋钢板焊接连接, 焊缝高度为 10mm,反力架用Φ 609 钢管双排 45 度斜撑支撑,支撑作用点分别设置与 h=3.859m 和 h=5.876m 处。反力架支撑图见附图。 2、 设计原则 反力架支撑属于压杆,最佳受力状态便是尽量使截面在各个方向上的惯性矩相 等,即(Iy=Iz) ,因此在此采用圆环形截面做支撑结构也是理想选择。材料确定之后, 接下来便要对支撑的结构进行合理的设计,总的设计原则便是让反力架整体变形达 到最小。设计步骤为:1、分析各杆件的类型,计算出各杆件的临界荷载;2、对于 反力架进行受力分析,确定出支撑点的最佳位置,使反力架整体变形最小;3、布置 好支撑位置后,验算反力架工字钢的强度与刚度,保证二值在规范允许范围内;4、 对支撑本身进行加固,形成一个桁架结构,使整个支撑可看成一个刚体,确保整体 稳定性。 3、 体系计算 (1)支撑设计验算1

1.506-4.444洞 门 [+1环][-9环][-8环][-7环][-6环][-5环][-4环][-3环][-2环][-1环][+2环][+3环][+4环]钢 环 -10.294-12.294图 1 功成街始发站剖面图支撑截面为圆环 d 585 mm , D 609 mm , l a 5.6m, lb 2.83 钢材选用 Q235, s 61.6 , p 101 由欧拉公式 F pcr 2 EI l , ,i 2 i l I A , 35 ~ 45 ,la lb 1.6 ,得到 2.5 l a 2.81 , sin 2.8 ,得到 4.38 lb 4.91 sin 对于圆环, I 4 d 4 d 4 1 64 64 D2 d 2 , A ,所以, 4 中板 i I A4 d d 1 64 D 0.195 2 2 D d /4@a @b对 a 杆和 b 杆,查表得两端固定,得到 0.5 a li 14.36 s ; b li 7.2 s底板a 和 b 杆均属于粗短杆,则 cr s 235 Mpa图 2 计算简图2

F pcr 235 10 6 D 2 d 2 4=5290KN分析支撑点的最有利布置位置 如反力架支撑简图图 2 所示。支撑布置在均布荷载(管片环范围内)内可最 大限度抵消弯矩,使梁的弯矩最小-9环传向反力架的理论均布力q中板支撑支撑a 1344 2005支撑b 2861底部支撑790图5420拟定总推力 1500t,安全系数 K=1.5,则设计推力 T=22500KN, 反力架受均布推力 q=T/C=1.19X106N/m,设计斜撑与反力架夹角θ 1=θ 2=45。 受力分析: 由于中板与底板支撑底座为全现浇砼,非反力架后靠系统的受力薄弱点,但 当反力架后靠体系处于临界破坏状态时,体系全部轴向力转为只反力架梁式受 力。因此斜撑此时的强度在整个受力体系中起主导作用,为保证这种不利状态的 发生,在始发推时过程中将按排专人观测反力架的整体受力变形情况,在推进前 将用 TS-02 全站仪精测布置在反力架上部与中部的位移监测点, 避免出现斜撑后 靠破坏状态的发生: (2)支撑节点承载力设计值: t 2 f hi N ipi 1.8 2 d c sin 4c sin n i i i 其中,3

n 1.0 -0.25 c (1.0 ) 2 f 原式 1 12 2 235 10 3 1.8 sin(45) 2 4 sin(45) =230992KN 支撑节点理论设计强度满足要求。 (3)验证三榀反力架是否满足受力要求 由实际设计反力架后靠体系所得的弯距包络图得,a 支撑为整天个体系中集 中力最大点,计算支撑 a 的轴向设计承载力 FxaT 2710中板支撑C支撑a 1344 2005支撑b 2861底部支撑D斜撑理论极限承载力 Fpcr=5290KN, 安全系数 K=1.5 由 M 0, FX 0 ,可得, 0.151 Fb =2.71 Fd Fb =17.9Fd 0.151T = Fa (0.151+2.005)+ Fc (0.151+2.005+1.344)Fa 0.1 5 T 1.6 Fc 1由此可以将体系归化为简支梁受力如下图T中板支撑C底部支撑D4

取节点 b 为研究对象 a 达到极限承载力 Fpcr 时理论总推力 T’=F pcr lT 1.5l a=50354.2KN反力架承受的最大荷载 T 控制在 2250t 内,因此理论满足设计要求。 (4)计算梁的挠度 计算惯性矩 I x 梁的截面如右图所示: 计算得到 I x 3.03 10 3 m 4 查规范得,梁的挠度应满足 wmax l , 400A最高强度要求为 wmax 2mm ,钢材的弹性 模量 E=1.96X109空心矩形截面性质计算b= h= b0= h0= A= Ix= Ix0= Iy= Iy0= ix= ix0= iy= iy0= Wx= Wy= γ = G= 504.00 504.00 474.00 474.00 29340.00 1170401940.00 3033609300.00 1170401940.00 3033609300.00 199.73 321.55 199.73 321.55 4644452.14 4644452.14 78.50 2.30 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm4) (mm4) (mm4) (mm4) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm3) (mm3) (kN/m3) (kN/m) 矩形宽 b 矩形高 h 空心宽 b0 空心高 h0 截面面积 A 惯性矩 Ix=b*h^3/12 惯性矩 Ix0=Ix-∑Ai*yi^2 惯性矩 Iy=h*b^3/12 惯性矩 Iy0=Iy-∑Ai*xi^2 回转半径 ix=sqrt(Ix/A) 回转半径 ix0=sqrt(Ix/A) 回转半径 iy=sqrt(Iy/A) 回转半径 iy0=sqrt(Iy/A) 截面抵抗矩 Wx=Ix/h*2 截面抵抗矩 Wy=Iy/b*2 材料重度 γ (钢材为 78.5kN/m3) 每延米自重 G=Aγ下面计算梁的挠度 按叠加法,分别计算出单个荷载时梁挠度,然后叠加便得到梁变形时的最大挠度 ① 均布荷载作用时, wq 5ql 4 0.33mm 384 EI5

② 集中力作用时,wF 23 Fl 3 1.26 mm 1296 EIwmax wq wF 1.59 mm l 15mm ,满足要求 400同时 wmax 2mm ,也满足最高强度要求。 (5)后靠焊缝强度验算: 采用三块 4cm 厚等腰直角三角形钢板做为Ф 609 斜撑的后靠,如下图示:N 5290 10 3 sin 45 f =153.5N/mm2 he l w 4 10 609应力 N lwt=5290X103sin(45)/(800*40) =116.7N/mm2N 3740 10 3 f he (l w 2he ) 4 10 (609 24)159.8N/mm2< f fw =235X1.22=286N/mm2 f f 2 =201N/mm2< f fw =235X1.22=286N/mm2 w f 2焊缝满足要求。 综上验算,反力架体系符合始发使用要求。 计算依据:[1] 钢结构设计规范 GB50017-2003 [2] 结构力学教程 [北京] 高等教育出版社 [3] 钢结构基础-2 版 [北京] 中国建筑出版社 [4] 海瑞克盾构机技术参数、相关钢材力学参数 [5]104 标车站结构设计图、反力架设计图以及复合地层盾构始发技术经验6

…… 此处隐藏:1623字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
始发反力架体系.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1444025.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)