导读: 分析变压器套管故障类型与概率 第32卷第4期2009年8月 四川电力技术 SichuanElectricPowerTechnologyVol.32,No.4Aug.,2009 变压器套管事故的分析及预防 欧居勇,付东丰,陈 芃 (四川省电力公司资阳公司,四川资阳 641300) 摘 要:近年来由变压器套管的原因而引发

分析变压器套管故障类型与概率

第32卷第4期2009年8月

四川电力技术

SichuanElectricPowerTechnologyVol.32,No.4Aug.,2009

变压器套管事故的分析及预防

欧居勇,付东丰,陈 芃

(四川省电力公司资阳公司,四川资阳 641300)

摘 要:近年来由变压器套管的原因而引发的变压器故障时有发生,由套管制造质量不良导致变压器发生喷油的一起事故加以分析,希望能够减少由套管引发变压器故障的发生。关键词:变压器;套管

Abstract:Inrecentyears,therearelotsofaccidentsoftransformerinitiatedbybushingnowandTheaccidentofoilsprayoftransformercausedbythepoorqualityofbushingisordertthekind.Keywords:transformer;bushing

中图分类号:TM406 文献标识码:B :-(-  ,,套管不但起着引线对地的绝缘作用,而且还起着固定引线的作用。运行中的变压器要长期承受工作电压、负荷电流以及在故障中出现的短时过电压、大电流的作用,因此往往会由于各种原因而导致事故,据统计,110kV及以上变压器套管事故在变压器事故总数中也占相当的比例,在附件中,仅次于有载分接开关引发的故障。由于套管制造工艺及质量的问题在一些地区发生了多

起变压器运行(试运)事故,下面就一起事故加以说明,以期望能够引起注意。

图1 1号主变压器高压侧的绕组频响曲线

2 原因分析

套管的等值电路如图2,CV代表单位面积电容,

Cs代表单位面积的表面电容,套管表面凸凹不平会

1 事故经过

2008年某变电站启动投运过程中,1号主变压器

处发出“砰”声异响,1号主变压器高压侧A相套管喷油,1号主变压器三侧开关跳闸,主变压器多重保护动作信号相继发出。故障发生后,1号主变压器外观检查,高压侧A相套管油枕与上瓷套之间脱落、喷油;上瓷套与法兰盘之间脱落。本体瓦斯继电器内约有420ml气体。紧急将主变压器转检修后,关闭本体油枕供油阀门,止住了套管喷油。A相套管经拆卸检查发现,油枕压板上盖一固定螺栓孔有烧灼痕迹;油浸电缆纸损坏,底座法兰铁件与下瓷套结合部有放电痕迹,均压球有放电烧伤痕迹。变压器经吊罩检查

后发现套管下瓷套(短尾端)已经炸碎,下瓷套内表面凸凹不平,有爬电痕迹,充分证明制造工艺上存在的固有缺陷。所幸没有造成绕组损坏,如图1

导致等值电路图中CV和Cs大小,同时改变了电压的分布情况,绝缘状况也发生了改变,当发生放电后,导电杆内的热量累积使得油纸绝缘老化累积击穿,导致局部电场畸变,从而引起电容屏间绝缘进一步恶化击穿。随着被击穿的电容屏数目的增加,油质也迅速地劣化,当套管中电容屏击穿数目较多时,套管无法承受工作电压,强大的短路电流使油质迅速劣化产生大量气体(420ml)。由于套管空间较小,大量瓦斯气体使套管下瓷套爆裂,主变压器发出异响,差动保护、重瓦斯保护等相继动作。从上面的分析来看,套管的制造质量问题是导致这次事故的主要原因。

3 总 结

由于生产套管的厂家以及生产的型号众多,难免出现良莠不齐、设计不合理(油标密封钢圈与窥视玻璃的膨胀系数不匹配)以及套管的制造工艺(如下瓷

75

分析变压器套管故障类型与概率

第32卷第4期2009年8月

四川电力技术

SichuanElectricPowerTechnologyVol.32,No.4Aug.,2009

图2 套管等值电路

套内表面凸凹不平)等因素,因此要严格把守质量

关,运用现行的技术监督手段及时发现并处理设备缺陷,避免设备故障,严禁有缺陷的产品进入使用环节。当然为了减少此类故障的发生,除了要保证设计及制造工艺质量外,必须还要做到以下几点:①在进行安装时,套管内部的导线一定要拉直,,意油位的变化,、,,位;③,发现问题要及时处理,消除隐患。要定期进行介损试验,对于相对体积较小的变压器套管来说,介损测试是行之有效的试验,不仅能反映套管绝缘的全面情况,还可以反映其中的集中性(上接第23页)

PSCAD/EMTDC时域仿真实现的复转矩系数法-测试信号法与时域仿真法,分析总结了单机系统的SSR特

缺陷。电容式套管介损的现场测试必须注意套管表面泄漏电流的影响。建议在晴朗干燥的条件下进行测试,湿度低于80%,最好能在低于65%以下进行测试。测试的套管介损值应与历次测量值(包括试验条件)相比较,尽量排除现场的干扰,以准确地判断套管的绝缘状况。  只有保证套管的设计合理、质量合格、安装正确、运行维护到位、检修彻底,才能切实减少变压器套管故障的发生,同时确保套管的安全运行,才能保证电力变压器的安全性能,使电网正常运行。

[,.].,2003,8(3):45-47.[2,戴玉松.变压器绕组变形事故分析事

例[J].四川电力技术,2008,31(3):26-27.

[3] 聂鸿宇,刘睿.变压器套管末屏接地不良对局部放电

测试的影响[J].四川电力技术,2008,31(1):41-42.

[4] 沈福君,温志勇.变压器套管检修与维护[J].鸡西大学

学报,2007,7(2):50-51.

(收稿日期:2009-02-21)

andElectricaldampingoftheSynchronouMachine(Part

Ⅱ):ApplicationtoanArbitraryNetwork.IEEETransonPAS,1982,PAS-101(10):3638-3647.

[6] 徐政.复转矩系数法的适用性分析及其时域仿真实现

[J].中国电机工程学报,2000,20(6):1-4.[7] 陈陈,杨煜.几种次同步振荡分析方法和工具的阐述

[J].电网技术,1998,22(8):10-13.[8] 徐政,罗惠群,祝瑞金.电力系统次同步振荡问题的分

析方法概述[J].电网技术,1999,23(6):36-39.[9] R.G.Farmer,A.L.Schwalb,E.Katz.NavajoProjectRe2

portonSubsynchronousResonanceAnalysisandSolution.

IEEETrans.onPAS.1977,PAS-96(4):1226-1232.[10] IEEESubsynchronousResonanceWorkingGroup.Coun2

termeasurestoSubsynchronousResonanceProblems.IEEETrans.PAS.1980,PAS-99(5):1810-1818.

[11] 李录平,袁启昌,韩守木.汽轮发电机组轴系扭转振

性规律。通过串补度、线路电阻这两个运行条件的变

化来分析了单机系统的次同步谐振特性,研究得知这两个运行条件的变化均对系统的SSR问题有着不同程度的影响,并结合图表对这些有价值的规律和特性进行了分析和总结,在实际的单机串补输电工程的SSR问题分析中要对这些运行条件进行综合考虑;但只通过串补度及线路电阻的变化来研究了对SSR的影响,其他方式的改变对SSR的影响还有待进一步的研究。

参考文献

[1] P.M.Anderson,R.G.Farmer.

SeriesCompensationof

PowerSystems.California,USA:PBLSH.Inc,1996.

[2] Jancke,GunnarandK.F.kerstrm.DevelopmentsandEx2

periencewithSeriesCapacitorsinSweden.AIEETrans.,v.71,n.12,Dec.1952:1118-1123.

[3] Maneatis,J.A.,E.J.Hubacher,W.N.Rothenbuhler,and

J.Sabath.500kVSeriesCapacitorInstallationsinCalifor2nia.IEEETrans.onPAS,1970,PAS-89:1138-1149.[4] CanayIM.ANovelApproachtotheTorsionalInteraction

andElectricalDampingoftheSynchronousMachine(Part

Ⅰ):Theory.IEEETransonPAS,1982,PAS-101(10):3630-3638.

[5] CanayIM.ANovelApproachtotheTorsionalInteraction

动的原因和对策分析[J].汽轮机技术,1989,31

(3):5-9.

[12] 陈珩.关于汽轮发电机组轴系扭振的研究工作[J].

东南大学学报,1992,22(4):97-107.[13] 徐政.交直流电力系统动态行为分析.作者 …… 此处隐藏:2380字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

变压器套管事故的分析及预防.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1443823.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)