架空、管道、直埋光缆线路工程施工规范
架空、管道、直埋光缆线路工程施工规范
第一部分架空光缆线路工程施工规范
根据本工程的特点,结合不同的施工工序,拟定不同的质量控制点。分公司应按照这些控制点实施逐点控制,依据设计和相关规范要求的指标和标准对质量进行逐点检查和验收,以达到工程质量符合工程总体验收标准之目的。
1、杆路
1) 路由复测
施工单位应对所施工的工程进行复测丈量,以设计单位提供的施工图设计为依据,确定杆路路由的具体位置、准确长度以及每根电杆的杆位,确定线路穿越障碍物的具体位置和相应保护措施,复测中继段距离时,应根据地形起伏,核算包括接头重叠长度、各种必要的预留长度在内的敷设总长度,并确定接头的具体位置。监理工程师采用见证或巡视的方法,检查复测所取得的数据是否与施工图纸相一致,以及复测单位所采取的纠偏技术措施,出现设计文件和施工图纸与实际要求不一致或其他必须变更设计才可以满足施工要求时,施工单位需现场通知监理单位并通过设计变更后才能进行下一工序的施工。
2) 立杆
(1) 电杆洞深
精选文档
不同土质,水泥电杆的洞深亦不相同,施工时一定按规范要求,不得随意增减深度,防止造成安全和质量事故。监理按(一)表1规定的技术数据和偏差应小于-50mm的要求检查洞深。
(一)表1 水泥电杆洞深
(2) 杆距
电杆间的距离按设计规定,允许±5m偏差,但不得随意加大设计杆距。
(3) 电杆的垂直度
精选文档
利用简易量具检查电杆的垂直度。直线段的电杆轴心线应上下垂直,其位置应在路由的中心线上,左右偏差应不大于50mm。
水泥电杆杆路的角杆向线路转角点内移100~150mm。因地形限制而不能内移或装撑木的角杆可不内移。
终端杆竖立后应向拉线侧倾斜100~200mm.
(4) 杆根装置
施工时,监理必须及时检查杆根装置的装设。水泥电杆的杆根装置有卡盘和底盘两种,卡盘用“U”形抱箍固定在距地面400mm处。杆跟装置的安装应符合如下规定:
①直线路由上电杆杆根用的卡盘一般装在线路的一侧,相邻电杆均用卡盘时应交错装设;杆距长度不等时,装在长杆档的一侧。
②角杆、终端杆根仅用一块卡盘时,装在拉线的反侧,与拉线方向呈“T”形垂直。用二块卡盘时,下装置装在电杆拉线侧,上装置装在拉线方向反侧。上下装置与拉线方向呈“T”形垂直。
③在水稻田和松软的地段用水泥卡盘和水泥底盘固根,在水洼地、鱼塘、水流易冲刷的低洼地带的电杆,要做石护墩。
④在泥土容易坍塌沉陷的地方和堤岸下、坡地、水塘边、溪沟附近等有被水冲掉杆根泥土等地方立杆时,采用围桩法或砌石护墩进行加固,在杆根泥土有可能被水冲刷不能存留的地方,采用水泥护墩进行加固。
3) 拉线
精选文档
精选文档 (1) 拉线采用镀锌钢绞线制做,拉线扎固方式以设计的材料为准进行实施。
(2) 靠近高压电力设施的拉线加装绝缘子,绝缘子距地面的垂直距离应在2m 以上。人行道上的拉线宜用竹筒或塑料管保护。
(3) 角拉的距高比为1,否则起不到拉力的作用。轻、中负荷区每8根杆做一处抗风拉线,每32根杆做一处防凌拉线,具体以设计为准。
(4) 拉线与水泥电杆应用抱箍法结合。拉线上把在杆上只有一条光缆吊线且仅装设一条拉线时,拉线抱箍装在杆顶下50cm 处。杆上有两层光缆吊线且需要装设两层拉线时,两条拉线抱箍间距为40cm ,如图所示。
(5) 拉线把的缠扎应符合信息产业部颁发YD/T5138-2005《本地通信线路工程验收规范》相关规定。
按设计规定本工程拉线上把的扎固采用另缠法,其规格见(一)表2和图所示,允许偏差±4mm ,累计偏差不应大于10mm 。
(一)表2 拉线上把另缠规格
单位:mm
单位:mm
精选文档
拉线上把缠扎示意
本工程拉线中把的扎固采用另缠法,其规格见(一)表3和图所示。
(一)表3 拉线中把另缠法规格
穿钉
间
拉线
7/3.0
3.0钢线150 (230) 150 600 (100)
2×7/2.2 4.0钢线150 (260) 100 600 (100)
2×7/2.6 4.0钢线150 (210) 150 600 (100)
2×7/3.0 4.0钢线200 (310) 150 600 (100) V型
2×7/3.0
4.0钢线250 (310) 150 600 (100)
拉线中把缠扎示意
(6) 拉线地锚及其安装要求
①拉线地锚埋深按(一)表4数据实施,施工时一定按要求,不得随意增减深度,防止造成安全和质量事故。;
(一)表4 拉线地锚坑深度
拉线程式
土质备注普通
土
硬土
水田、湿
地
石质
7/2.2 1.3 1.2 1.4 1.0
精选文档
②地锚出土长度30cm,实际出土点与正确出士点之间的偏差不
大于50cm
③拉线地锚应埋设端正,不得偏斜,地锚的拉线盘应与拉线垂直;
④埋设拉线地锚的出土斜槽应与拉线上把成直线,不得有扛、顶现象;
⑤拉线中把与地锚连接处,根据拉线程式不同加装不同规格的拉线衬环,衬环应装在拉线弯回处;
⑥高桩拉线的副拉线、拉桩中心线、正拉线、电杆中心线应在同一垂直平面上,其中任一点的最大偏差不得大于
精选文档
5cm;
⑦吊板拉线的规格按设计要求;
⑧墙拉线的拉攀距墙角应不小于25cm,距屋沿不小于40cm;
⑨水泥拉线盘规格按(一)表5要求。
(一)表5 水泥拉线盘与铁柄规格
4) 避雷线和地线的技术要求
(1) 避雷线和地线应按设计要求装设。
(2) 避雷线和地线可利用预留孔、绑扎、拉线做避雷线等方法装设,安装规格应符合设计或相关规范要求。
(3)避雷线的地下延伸部分应埋在离地面70cm以下,延伸线(4.0钢线)的延伸长度及接地电阻应符合(一)表6的要求。
(一)表6 避雷线接地电阻及延长线(地下部分)参考长度
精选文档
(4)光缆吊线直接入地或接地线安装规格按设计,吊线及其线路设备接地电阻应符合(一)表7要求。
(一)表7 光缆吊线及其他线路设备接地电阻
精选文档
5) 号杆
号杆应按设计要求进行,可将号码直接书写的电杆上或制做成字牌固定在电杆上。号杆的最末一个字或字牌的下边缘应距地面2.5m。
6) 架空吊线
(1) 吊线规格按设计规定,一般采用7/2.2或7/2.6钢绞线。
(2) 架设位置,一般距杆顶应不小于50cm,特殊情况不小于25cm。吊线宜与地面等距,坡度变化一般不宜超过杆距的2.5%,由于地形等限制也不得超过杆距的5%。在特殊情况下,当吊线坡度变更为杆距的5%~10%时,吊线应加装仰俯角辅助装置,如图所示。
分线箱10对以
下
≯30 ≯40 ≯50 ≯67 11~20
对
≯16 ≯20 ≯30 ≯37 21对以
上
≯13 ≯17 ≯24 ≯30
精选文档
…… 此处隐藏:1095字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文