HART-CONFIG 计算机组态软件

来源:网络收集 时间:2026-08-25
导读: HART-CONFIG 计算机组态软件 1、组态软件使用说明 HART-CONFIG 组态/调试软件采用分级菜单方式,用于进行转换器器的组态、调试、维护和标定。 本软件支持WINDOWS 98、WINDOWS 2000、WinXP等中文操作系统。全中文界面设计,便于操作。 如果用户需要可联系FISC

HART-CONFIG 计算机组态软件

1、组态软件使用说明

HART-CONFIG 组态/调试软件采用分级菜单方式,用于进行转换器器的组态、调试、维护和标定。 本软件支持WINDOWS 98、WINDOWS 2000、WinXP等中文操作系统。全中文界面设计,便于操作。

如果用户需要可联系FISCHER&PORTER公司进行咨询和购买!!

2、连接示意图

3、 装配说明

切记:要求调整浮子流量计的磁铁,使得50%流量位置对应的传感器值在40~60之间。

4、 操作流程

设置COM口,

单击“查找地址0”,通讯成功后,组态软件激活所有的操作界面;在“仪表微调”-->“电流微调”页面,进行输出电流的校准。

注:此项操作出厂前已做过标定,用户通常不必执行此操作!!!设置流量模式、介质状态(气体标况密度、压力、温度,或者液体的操作密度)、浮子密度等。也可以设置产品编号、浮子号等信息。注:累积流量的清零也在这个页面。

在“仪表组态”-->“量程设置”页面,设置量程单位、100%流量、测量范围、瞬时流量单位、累积流量单位等组态数据

在“仪表组态”-->“输出特性”页面,设置阻尼和显示;

在“仪表组态”-->“故障保护”页面,设置写保护和报警输出;

进行11点校准,注:50%流量对应的采集值应该在40~60 之间!

如果需要,可以通过软件打印校验单

在“高级功能”-->“附加功能”页面,设置小流量切除百分比。

流量计出厂前,应进行“数据备份”操作!这样,如果在现场在流量计调乱后,可以通过输入阻尼“5678”恢复出厂数据!

5、组装过程

在组装过程中,首先需要确定传感器的安装位置。在使用AM54_32H_II时,为了获得最佳的精度,需要保证以下安装条件:

1. 磁铁的中心面应该和电路板处于同一个平面;

2. 进入组态软件的“过程监控”界面,选择“传感器值”。调整磁铁的位置,使流量为50%时,传

感器值在50之间。

注:1.为了保证较好的精度,每一个浮子流量计的磁铁,都需要调整位置,使其满足“2”的要求。 2. 只要磁铁安装过程中,保证极性不变,则确定磁铁位置,只需要进行1次即可。 6、显示

用户可以通过组态软件设置LCD显示的变量。参见组态软件设置部分的“仪表组态”→“输出特性”。 LCD支持双变量显示,可以设置的显示变量包括瞬时流量、累积流量、主变量百分比和位置等。

7、现场组态

Flow mode (流量模式) Liquid Qv Ente

r Flow mode (流量模式) Liquid Qv_ Flow mode (流量模式) Liquid Qm_ Flow mode (流量模式) Gas Qv_ Flow mode (流量模式) Gas Qn_ Flow mode (流量模式) Gas Qm_ Unit Qvol (流量单位) m3/h

Orerat density (介质密度) 1.0 g/cm3

说明

液体密度单位固定为: g/cm3气体密度单位固定为:kg/m3

Gas presure (气体压力) 0.1013 MPA

说明

测量液体时,不显示此菜单说明

Gas temperature (气体温度) 293.15 K

Range unit (量程单位) m3/h

Range 100% (量程范围) 10.0 m3/h

Range at 20mA 10.0 m3/h

Low flow cutoff流量切除值 10.0 m3/h

Damping (阻尼时间) 5.0 s

Submenu (菜单) Totalizer (累积流量) Enter Overflow (溢出次数) 0.000000 Unit totalizer m3累积流量单位

Function累积流量清零 Totalizer reset Totalizer 300.00 Submenu (菜单) Display (显示) Enter Display 1 line Q operation Display 2 line Totaliver Multiplex ON 2 line multiplex Percent Code number (密码) **** Enter说明累积流量

m3

输入密码后,可以通过按键进行11点校准 0% 10 0% 0 10.00000

Submenu (菜单) Adjust

Enter

Enter

Submenu (菜单) Linearisation

Enter

Qv flow percent 10%

Function Down1 . data base

Enter

Warning! Down1. Int. db ->Enter"

…… 此处隐藏:66字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
HART-CONFIG 计算机组态软件.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1443697.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)