教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

消防验收规范标准(最新完整版)

来源:网络收集 时间:2026-08-28
导读: 目 次 前言 一 II 1、范围 1 2、规范性引用文件 1 3、项目类别的确定及要求 1 4、火灾自动报警系统 2 5、水灭火系统 13 6、气体灭火系统 32 7、防排烟装置 49 建筑消防设施技术检验规程 1 范围 本标准规定了火灾自动报警系统、水灭火系统、气体灭火系统、防

目 次  前言 一 II  1、范围 1  2、规范性引用文件 1  3、项目类别的确定及要求 1  4、火灾自动报警系统 2  5、水灭火系统 13  6、气体灭火系统 32  7、防排烟装置 49 建筑消防设施技术检验规程  1 范围  本标准规定了火灾自动报警系统、水灭火系统、气体灭火系统、防排烟装置、火灾应急照明和疏散  本标准适用于青海省范围内工业和民用建筑消防设施施工安装后的竣工检验、质量评比检验及系统  2 规范性引用文件  下列标准中的条文,通过本标准的引用而构成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所

  GB50116—98 火灾自动报警系统设计规范  3 项目类别的确定及要求  3.1 系统单位产品及项目,按质量特性的重要程度分为:A类(关键项)、B类(主要项)、C.类(一般  3.2 A类(关键项)  火灾自动报警系统控制装置基本功能符合标准规定,检验时能自动报警及信号有反馈显示,或该系  灭火系统控制装置基本功能符合标准规定,检验时能自动喷水灭火及信号有反馈显示,或该系统中  防排烟装置基本功能符合标准规定,检验时设施能防烟或排烟及信号有显示,或该系统中单位产品联动功能符合标准规定,检验时能实施设计及相关消防技术规范要求的系统联动,并有信号反馈显示。  3.3 B类(主要项)  可能间接影响系.统基本功能稳定可靠性的辅助功能符合标准规定,或者单位产品重要质量和项日  3.4 C类[一般项)  可能间接影响系统辅助功能稳定可靠性的必要功能符合标准规定,或者单位产品一般质量和项日特  检验方法:目测。  4.1.4 管路接线盒  技术要求:当管子长度每超过45m无弯曲,当管子长度每超过30m有一个弯曲,当管子长度每超过20  检验类别:C  检验器具:0一50m卷尺。  检验方法:用卷尺测量管子长度,核定接线盒位置。  4.1.5 管路材料  技术要求:  a)火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式  b)消防控制、通信和警报线路应采取金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体  检验类别:a) b)B  检验方法:目测。

  检验类别:B  检验器具:0一25mm干分尺。  检验方法:用干分尺测量单根导线直径d(mm)。  4.1.8 绝缘电阻

  技术要求:系统每个回路对地绝缘电阻和导线间绝缘电阻应不小于20MΩ。  检验类别:A  检验器具:兆欧表。  检验方法:断开探测器与控制器的连接,使被测回路与控制器脱离,将探测器所有接点相互短接,  4.1.9 接地电阻

  技术要求:工作接地电阻,单独接地时电阻值应小于4Ω;联合接地时,接地电阻值应小于1Ω。  检验类别:A  检验器具:接地电阻测试仪。  4.2.1.3 设置位置  技术要求:  a)探测器周围0.5m内不应有遮挡物。  b)探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。  c)探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m  检验类别:a) b)C,c)B  检验器具:0一5m钢卷尺。  检验方法:用钢卷尺测量各距离是否符合技术要求。  4.2.1.4 安装间距  技术要求:  a)在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置,感温探测器的安装间距不应超过l0m,  b)感烟、感温探测器的保护面积和保护半径不应超出表1所规定的范围。

  检验器具:万能角度尺、线坠、支撑杆等。

  检验方法:用线坠过探测器中心作一垂线,用万能角度尺测量,α=90度-β,见图2:  4.2.1.6 确认灯的安装位置  技术要求:应面向便于人员观察的主要入口方向。  检验类别:C  检验方法:目测。  4.2.1.7 确认灯的功能  技术要求:探测器报警后,应启动探测器确认灯。  检验类别:C  检验方法:目测。  4.2.1.8 报警功能  技术要求:当被监视区域发生火情,其响应阂值达到预定值时,探测器应输出火警信号;当探测器  检验器具:便携式火灾探测器试验器、电吹风。  检验方法:用便携式火灾探测器试验器或电吹风作用于探测器,手动造成探测器连线短路、断路,  4.2.3 可燃气体探测器  4.2.3.1 外观检验同4.2.1.1  4.2.3.2 设置位置  技术要求:  a)探测器应安装在可燃气体容易泄露处的附近或泄露出来的气体容易流经的场所及容易滞留的场所  b)探测器的安装位置应根据被测气体的密度、安装现场的气流方向、温度等各种条件而确定。密度  c)探测器不应安装在气流速度经常大于0.5m/s,气流无法滞留的场所。  d)探测器安装位置应防止水滴、油烟、灰尘等侵入。  e)探测器不应安装在有铅离子(Pb+)存在的场所。  f)探测器的安装应符合设计图纸和设计说明书的要求。

  检验器具:便携式火灾探测器试验器、电吹风。  4.3 手动火灾报警按钮  4.3.1 外观  技术要求:  a)型号规格符合设计要求。  b)组件应完整,有明显标志。  检验类别:a)A,b)C  检验方法:目测。  4.3.2 牢固程度  技术要求:安装应牢固,不得倾斜。  检验类别:C  检验方法:目测,手感。  检验方法:手动操作报警按钮,使其处于报警状态,观察报警情况。   4.4 火灾报警控制器  4.4.1 集中报警控制器铭牌  技术要求:提供控制器的型式检验报告,控制器的文字符号和标志应明显、清晰。  检验类别:B  检验方法:目测。  4.4.2 集中报警控制器安装尺寸  技术要求:  a)正面操作距离:当设备单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m。  b)当其中一侧靠墙安装时,另一侧距离不应小于1m。  c)设备面盘后的维修距离不宜小于1m。  d)落地安装时,其底宜高出地面0.1一O.2m。

  检验类别:B  检验方法:目测。  4.4.4 区域报警控制器、楼层显示器、复示器安装尺寸。  技术要求:  a)区域报警控制器、楼层显示器、复示器安装在墙上时,其操作面中心距地面的高度不应小于1.5m  b)靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m。  c)正面操作距离不应小于1.2m。  检验类别:a) b) c)C  检验器具:0一5m钢卷尺。  检验方法:用钢卷尺测量各距离是否符合技术要求。  4.4.5 牢固程度  技术要求:安装牢固、平稳、无倾斜;安装在轻质墙上,应采取加固措施。  检验方法:目测。  4.4.10 导线的绑扎  技术要求:导线应绑扎成束。  检验类别:C  检验方法:目测。  4.4.11 控制器接地  技术要求:控制器应有保护接地,接地线截面积应符合设计要求。  检验类别:A  检验方法:目测。  4.4.12 控制器接地标志  技术要求:控制器接地应有标志,应明显、持久。  检验类别:C

  检验类别:a) b) c)A  检验方法:目测。  4.4.14 电源线标志  技术要求:控制器主电源线应有明显标志。  检验类别:C  检验方法:目测。  4.4.15 助焊剂类型  技术要求:不得使用带腐蚀性的助焊剂。  检验类别:C  检验方法:目测,手感。  4.4.16 报警音响  技术要求:在额定工作电压下,距离音响器件中心lm处,音M向器件的声压级应在65—115dB。  a)报警和记忆功能:用火灾探测 …… 此处隐藏:6787字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

消防验收规范标准(最新完整版).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1443429.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)