1总则

1.0.l为贯彻执行国家和江苏省关于建筑能化系统工程建设的有关规定,加强对建筑智能化系统工程的质量管理,适应智能建筑工程建设发展的需要,根据DB32/181,结合工程实践,特制定本规程。

l.0.2本规程适用于对建筑物或建筑群的建筑设备自动化系统(BAS)、通信网络系统(CNS)、办公自动化系统(OAS)、综合布线系统(GCS)、系统集成(SI)与电源、防雷、接地及电磁兼容的各项性能、功能的检验和测试。

1.0.3所以使用的产品、材料必须符合相应的国家标准、规范的规定及要求,并与产品技术手册、使用说明、工程合同规定的内容相符合。 1.0.4检测过程应由以下主要环节组成:

1主要技术文件、资料的审查; 2检测大纲编制、测试方案设计; 3实施检测; 4检测结果的评价。

1.0.5技术文件资料至少包括以下内容:

1国家、省行业管理部门核准的有关产品的认证认可证书;

2智能化系统各部分的功能要求书、工程合同、工程设计图、设计变更文件、施工记录、竣工图、调试报告、软硬件产品性能规格说明、操作手册;

3系统自检记录、试运行记录、人员培训记录和考核成绩、运行管理制度等。 1.0.6检测大纲至少应包括以下内容:

检测的目的、检测的依据、检测内容与方法、测试用仪器仪表、测试用例、检测步骤、检测数据记录与数据处理方法、检测人员组织安排、检测结果评判。

1.0.7检测项目应覆盖功能要求书、工程合同、设计要求书等文件规定的系统的性能范围。 1.0.8检测所用仪器仪表的性能应稳定可靠,准确度应优于被测对象的测量误差,并应经省级及省级以上法定计量部门检定合格后方能使用。 1.0.9检测要求:

1检测前,智能化系统应已试运行3~6个月。

2检测单位必须具有省级以上(包括省级)授权的法定检测资格。 3检测过程应遵从先产品,后系统;先子系统,后集成系统的的顺序。

4要求定量检测的项目,在同一条件下每个点必须进行三次以上读值。数据处理方法遵照GB4883的规定。

5要求定性检测的项目,判定应一致,是与否的结论应明确,无二义性。 l.0.10除特别要求外,被检测对象的抽样方法遵照GB10lll的规定。 1.0.11各子系统设计均应满足DB32/181及其它有关标准的要求。

1.0.12建筑智能化系统工程检测除执行本规程外,尚应符合国家和地方现行的各项有关标准和规范。 l.0.13引用标准

附件A所包含的标准的条文,通过在本规程中引用而构成本规程的条文。在本规程出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规程的各方应探讨使用引用标准最新版本的可能性。

2术语和符号

2.0.14建筑智能化系统工程TheSystemEngineeringofBuildingIntellgentization,符号SEBI 在建筑物内,增加建筑设备自动化系统、通信网络系统、办公自动化系统、综合布线系统以及这些系统的集成化管理系统,是集结构、系统、服务、管理于一体并达到最优化组合的向使用者提供节能、高效、舒适、便利、安全环境的系统工程。 2.0.15建筑设备自动化系统BuildingAutomationSystem,符号BAS

将建筑物或建筑群内的冷热源、空调、给排水、变配电、照明、防火、保安、运输等设备和系统进行集中监视、控制和管理为目的而构成的一个综合系统。 2.0.16通信网络系统CommunicationNetworkSystem,符号CNS

建筑物或建筑群内的语音、数据、图像传输的基础,同时与外部通信网络(如公用电话网、计算机互联网、数据通信网、综合业务数字网、卫星通信网及广播电视等)相连,并与世界各地互通信息。

2.0.17办公自动化系统OfficeAutomationSystem,符号OAS

应用计算机技术、通信技术等先进技术和系统科学、行为科学等科学知识,不断使人们的办公业务借助于各种办公设备,并由这些办公设备与办公人员构成服务于某种办公目标的人机信息应用系统。

2.0.18综合布线系统GenericCablingSystem,符号GCS

也称结构化布线。是一个模块化的、灵活性极高的建筑物或建筑群内的信息传输网络。它能连接语音、数据、图像的传输设备以及用于控制管理的设备装置。 2.0.19系统集成SystemIntegration,符号SI

将建筑物或建筑群中的不同功能的子系统通过集成的方式,将它们在物理上和逻辑上连接在一起以实现综合信息、资源的共享及整体任务的协同工作。

3 建筑设备自动化系统(BAS)

3.l一般规定

3.1.l本章适用于对建筑设备运行管理系统、火灾报警与消防联动控制系统、公共安全技术防范系统的检测。

3.1.2检测的项目有不合格者应在整改后进行复检。复检时,抽样数加倍,复检不合格则判该项目所在子系统不合格。

3.2建筑设备运行管理系统

3.2.l硬件检测 3.2.1.l抽样检测

1每种类型传感器、执行器抽检5%,但不应少于10支。总数少于10支时全部检测。 2现场DDC控制器抽检20%,但不应少于10台。总数少于10台时全部检测。 3.2.1.2 DDC控制器的检测项目

1数字量输入输出检测

对DDC编程,在其中一个数字输入端接一个手动开关,当开关闭合时,指定的数字输出动作为合格。

2模拟量输入输出检测

对DDC编程,在其中一个模拟输入端接一个温度传感器,并将系统设定值提高2。C,在一个模拟输出端接一个电动调节阀,根据传感器温度的变化,电动调节阀按设计要求自动调节为合格。

3关闭系统工作站及网络控制器,DDC照常工作为合格。 4 DDC对等通信检测

对一个控制新风机的DDC编程,将连接在系统内的其它任意一个DDC上的空气温度传感器作为此DDC的送风温度传感器,此DDC实现对该新风机的自动控制为合格。 3.2.1.3风阀驱动器、水阀驱动器的检测

对联接风阀驱动器、水阀驱动器的DDC编程,在该DDC的一个模拟输入端接一个温度传感器,并将系统设定值提高和降低,在两种情况下,风阀驱动器、水阀驱动器均能按控制程序要求动作,有效行程在100%范围内为合格。 3.2.1.4室内外温湿度传感器的检测

用手持温湿度测量仪,检测任意监控环境下的温湿度,测量仪测试值与系统工作站显示的室内外温湿度传感器检测值进行比较,当显示值的绝对误差低于室内温湿度控制精度时为合格。

3.2.1.5流量传感器的检测

将安装在总供水管上或总回水管上的流量传感器的测量值与超声波流量计测得的流量值进行比较,当相对误差不大于5%时为合格。 3.2.16气体浓度传感器的检测

用气体成份分析仪测量监控环境内被控气体成份的浓度,并与系统工作站显示的被控气体浓度比较,当相对误差不大于3%时为合格。 3.2.l.7电量变送器的检测

用电量测量仪测量被监测系统的电量,测量仪测得的电量与系统工作站显示的电量变送器或智能电量仪表测得的值比较,当相对误差不大于3%时为合格。 3.2.1.液体开关或液位传感器的检测

1根据液位开关所在高度,人为提高水位或降低水位,液位开关正常动作为合格。 2根据水箱或油箱当前液位,用与液位传感器测量精度相当刻度的直尺测量液位高度,直尺测量的液位高度值与系统工作站显示的液位传感器测得的值比较,当相对误差不大于2%时为合格。

3.2.1.9中央管理计算机可靠性检测

1计算机在操作系统控制下,撤除或投入外围设备时,不应出错。 2系统电源切断及UPS供电试验,在此过程中系统数据不应丢失。 3.2.2软件测试

3.2.2.l系统时间表设置检测

临时编制一个系统时 …… 此处隐藏:11317字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

DB32/365-1999_建筑智能化系统工程检测规程.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1443181.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)