XXX发电企业漏电保护器管理标准
XXXX发电有限公司
漏电保护器管理标准
1 范围
1.1 本标准规定了XXXX发电有限公司漏电保护器的管理、使用、维护、检查和维修规则。
1.2 本标准适用于XXXX发电有限公司漏电保护器的管理工作。
2 引用标准
2.1《漏电保护器安装和运行》GB 13955—92 国家技术监督局1993—05-01实施
2.2《漏电保护器安全监察规定》 劳动部发布劳安字(1990:16号)
3 职责
3.1职能
3.1.1 漏电保护器归口管理工作,由使用部门负责,安全监察部负责监督;
3.1.2 各使用部门应做好漏电保护器管理工作;
3.1.3 各使用部门对漏电保护器的定期检查与检验负责,对漏电保护器的安全可靠性负责。
3.2权限
3.2.1安全监察部有权对公司各部门漏电保护器管理、使用进行监督、检查,考核。
3.2.2控制部有权对全公司漏电保护器进行定期检验。
4管理内容与要求
4.1管理目标
规范漏电保护器的使用和管理,有效的保证人身和设备的安全
4.2管理要求
4.2.1漏电保护器包括:各类漏电保护开关(断路器)、漏电保护插头(座)、漏电保护继电器、
带漏电保护功能的纽合电器等。
4.2.2 术语
4.2.2.1 总保护
漏电保护器安装在低压电网电源端或进线端实现对所属网络的整体保护。
4.2.2.2 组合式漏电保护器
用检测互感器、漏电继电器、断路器或声光报警装置等独立元件分别安装,通过电气连接组合成的漏电保护器。
4.2.3职责分工
4.2.3.1 公司监督管理责任人
4.2.3.1.1 公司安全监察部各安全监察专责为公司漏电保护器监督责任人。
4.2.3.1.2 认真贯彻落实国家、行业和公司的漏电保护器管理制度,严格漏电保护器的监督,配合设备管理部或漏电保护器所属单位,搞好漏电保护器的管理工作,加强对部门落实本制度的检查、监督、指导和考核,使全公司漏电保护器符合国家特种作业工作标准的要求,以保证生产安全的需要。
4.2.3.1.3 严格按照制度及时联系、监督控制部对全厂漏电保护器进行定期检验。
4.2.3.1.4 定期对部门落实本制度情况进行检查,对于不认真执行漏电保护器定期检查、维护制度等情况,有权责令限期整改,并按规定进行考核。
4.2.3.2 公司技术管理负责人
4.2.3.2.1 设备管理部电气专责为漏电保护器技术管理总责任人,负责漏电保护器的技术管理.
4.2.3.2.2 负责对公司漏电保护器技术管理,掌握漏电保护器缺陷及处理情况,检查督促相关部门及时消缺。
4.2.3.3 部门管理专责人
4.2.3.3.1 使用部门技术专责是部门漏电保护器管理责任人,负责本部门漏电保护器的管理工作,并检查、监督和指导本部门人员认真落实本制度。
4.2.3.3.2 在公司相关部门的指导下,按照国家、行业和公司部有关漏电保护器规章制度要求,认真做好本部门漏电保护器的管理工作,对相关规章制度贯彻落实结果负责。
4.2.3.3.3 对漏电保护器所属管理班组执行本制度情况进行监督、检查和指导,发现问题及时纠正,并按相关规定进行考核。
4.2.3.3.4 经常检查漏电保护器的使用状况,对于漏电保护器存在的问题,应提出整改意见,
问题严重的,停止使用,并及时向本部门领导和公司漏电保护器管理人员汇报。
4.2.3.3.5 负责本部门漏电保护器的档案管理,按照本标准建立漏电保护器清册、检查记录。
4.2.4 培训
4.2.4.1 设备部负责对漏电保护器进行安装、检查的电气人员应进行有关漏电保护器知识的培训。内容包括漏电保护器的原理、结构、性能、安装使用要求安全管理等。
4.2.4.2 使用者应掌握漏电保护器的安装使用要求、保护范围、操作及定期检查的方法。
4.2.5 使用范围
4.2.5.1 下列设备和场所必须安装、使用漏电保护器:
4.2.5.1.1 移动式电气设备及手持式电动工器具;
4.2.5.1.2 安装在潮湿、强腐蚀性等环境恶劣场所的电气设备符;
4.2.5.1.3 在金属容器(如汽包、凝汽器、槽箱等)内工作时;
4.2.5.1.4 建筑施工场所、临时线路的用电设备:
4.2.5.1.5 安装在水中的供电线路和设备。
4.2.5.2 可不装没漏电保护器的设备:
4.2.5.1.1 使用安全电压供电的电气没备;
4.2.5.1.2 —般环境条件下使用的具有双重绝缘或加强绝缘的电气设备;
4.2.5.1.3 使用隔离变压器供电的电气设备;
4.2.5.1.4 在采用了不接地的局部等电位连接安全措施的场所中使用的电气设备。
4.2.6 漏电保护器的选用、选购,必须遵循下列标准:
4.2.6.1 漏电保护器的技术条件应符合有关规定,并具有国家认证标志。
4.2.6.2 根据电气设备的供电方式选用漏电保护器。
4.2.6.2.1 单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电保护器。
4.2.6.2.2 三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三级式漏电保护器。
4.2.6.2.3 三相四线式380V电源供电的电气设备或单相设备与三相设备共用的电路,应选用三极四线式、四极四线式漏电保护器。
4.2.7 对漏电保护器动作参数的选择
4.2.7.1 手持式电动工具、移动电器、电器插座回路的设备应优先选用额定漏电动作电流不大于30mA快速动作的漏电保护器。
4.2.7.2 单台电机设备可选用额定漏电动作电流为30mA及以上、lOOmA以下快速动作的漏电保护器。
4.2.7.3 有多台设备的总保护应选用额定漏电动作电流为100mA及以上快速动作的漏电保护器。
4.2.8 对特殊负荷和场所应按其特点选用漏电保护器
4.2.8.1 安装在潮湿场所的电气设备应选用额定漏电动作电流为15mA一30mA、快速动作的漏电保护器。
4.2.8.2 安装于浴室的照明线路,应选用额定漏电动作电流为lOmA、快速动作的漏电保护器。
4.2.8.3 在金属物体上工作,操作手持式电动工具或行灯时,应选用额定漏电动作电流为lOmA、快速动作的漏电保护器。
4.2.8.4 在金属容器内工作时,须使用II类(结构符号—“回”)工具,装设额定动作电流不大于15mA、动作时间不大于0.1s的漏电保护器;并将漏电保护器、电源连接器和控制箱等放在容器外面。
4.2.9 漏电保护器的安装
4.2.9.1 漏电保护器的安装必须由电气人员负责进行。
4.2.9.2 漏电保护器的安装应符合生产厂产品说明书的要求。
4.2.9.3 漏电保护器的安装应充分考虑供电线路、供电方式、供电电压及系统接地型式。
4.2.9.4 漏电保护器的额定电压、额定电流、短路分断能力、额定漏电动作电流、分断时间应满足被保护供电线路和电气设备的要求。
4.2.9.5 漏电保护器的保护范围应是独立回路,不能与其他线路有电气上的连接。一台漏电保护器容量不够时,不能两台并联使用,应选用容量符合要求的漏电保护器。
4.2.9.6 在不同的系统接地形式的单相、三相三线、三相四线供电系统中漏电保护器的安装接线应正确。安装时应注意区分线路的工作零线和保护零线。工作零线应接入漏电保护器,并应穿过漏电保护器的零序电流互感器。经过漏电保护器的工作零线不得作为保护零线,不得重复接地或接设备的外壳。线路的保护零线不得接入漏电保护器。
4.2.9.7 漏电保护器负载侧的:中性线,不得与其它回路共用。
4.2.9.8 漏电保护器标有负载侧和电源侧时,应按规定安装按线, …… 此处隐藏:2168字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文




