VRV空调新风系统设计
很好用的资料
VRV空调新风系统设计
同济大学 李洪欣☆山东建筑工程学院 戎卫国 张 晨
摘要 介绍了VRV空调常见的新风处理方式。结合h2d图,分析了不同的新风处理方式
对应的气流组织形式,指出选择新风处理设备时应使新风处理过程的热湿比与实际要求一致。
关键词 VRV空调 全热交换器 高静压新风机组 热湿比
DesignoffreshairsystemforVRVairconditioningsystems
ByLiHongxin,RongWeiguoandZhangChen
Abstract PresentsthecommonfreshairhandlingmodesofVRVairconditioningsystems.Withpshchrometriccharts,analysestheairdistributiontypescorrespondingdifferentfreshairhandlingmodes.Pointsoutthattheratioofheattohumidityinfreshairhandlingprocessshouldbeconsistentwiththeactualrequirementwhenselectingfreshairhandlingequipment.
Keywords VRVairconditioning,totalheatexchanger,highstaticpressurefreshairhandlingunit,ratioofheattohumidity★TongjiUniversity,Shanghai,China
①
★
0 引言
VRV空调系统是一种新兴的空调形式,初期
上。当送、排风在全热交换器单体内交叉流过时,热湿交换通过隔板完成。
全热交换器的特性可以用显热(温度)交换效
率η全热(焓)交换效率ηt、h来衡量:
η×100%t=
t1-t3
η×100%h=
h1-h3
的VRV空调系统缺少新风处理系统。随着VRV
空调系统应用领域的不断扩展和人们对室内空气品质要求的提高,VRV空调系统逐渐引入了新风处理系统。但在以往的设计中,多数设计人员通常只是根据冷热负荷来选取VRV系统的室内机和室外机,没有深入考虑机组的处理过程,以及机组能否同时满足室内冷热负荷、湿负荷的要求。本文对VRV空调系统的新风处理方式和处理过程进行了探讨。1 VRV空调新风系统的处理方式
VRV空调新风系统的处理方式主要有两种:一种是采用热回收装置;另一种是采用高静压新风机组。1.1 采用热回收装置
热回收方式就是在新风管路上设处理新风的热回收装置。热回收装置的种类很多,有全热交换器、显热交换器等。全热交换器内部矩形换热单体的组成材料吸水速率较大,为普通材料的20倍以
(1)(2)
式(1),(2)中 t1为新风的干球温度,℃;t2为送风的干球温度,℃;t3为回风的干球温度,℃;h1为新风的比焓,kJ/kg;h2为送风的比焓,kJ/kg;h3为回风的比焓,kJ/kg。
全热交换器的全热交换效率可达60%~70%,与全热交换器联合运行的VRV空调系统可
比常规新风系统节约28%的能量[1],节约的运行
很好用的资料
费用也是可观的。由于全热交换器里的矩形单体能提供较大的空气流通截面,因而比常规的全热交换器减少了约20%的压力损失。
使用全热交换器时,应注意一侧的气流温度不能低于另一侧气流的露点温度,否则会产生凝结水,甚至发生结冰现象,引起阻力增加,影响使用寿命。
全热交换器通常无法将新风直接处理到室内空气比焓,需要室内机承担部分负荷,从而加大了室内机的容量。另外其风量相对较小,若所有空调房间同时使用全热交换器,则管道布置较为烦琐,给设计施工带来不便。
由于室内回风与室外新风温度不同,通过换热器进行能量交换,可以降低冷热源设备的容量和空调运行期间的能耗,从而使整个系统效率提高。
1.2 采用高静压新风机组
热回收装置虽然节能,但它不能将新风处理到所需状态点,并增加了室内机的处理负荷。要精确处理新风,可采用专用新风处理设备。随着技术的革新,有些VRV厂商开始提供此类设备,称之为高静压新风机组。它仍采用制冷剂直接蒸发制冷,并且具有一定的机外余压(200Pa左右),通过设在制冷剂供液管上的电子膨胀阀自动控制供液量,通过变频控制达到设定的送风参数。它有以下优点:
a)一个主机可通过管道对多个房间送风。b)高静压,可实现远距离送风,安装位置灵活多样。
c)机组采用高效低噪的离心风机,内壁采用吸声保温材料,可以实现低噪声运行。
d)可全部承担新风负荷。e)管道布置相对简单。
但是,由于室内回风的能量没有充分利用,采用高静压新风机组相对能耗较大,效率降低。另外,应注意不能将高静压新风机组室内机与普通室内机连接在一个系统中,也不能将普通室内机作为新风机组使用,因为普通室内机处理室内空气,而新风机组室内机处理室外空气,二者空气状态相差甚远,对设备的要求也不一样。夏季由于新风温度高,制冷剂盘管内蒸发压力也高,压缩机耗功多,如果把新风室内机与普通室内机共同连接到一台室
外机上,压缩机有可能因过载而烧毁。2 VRV空调新风系统的送风形式
针对不同的新风处理设备,VRV空调新风系
统的送风形式基本上有两种。2.1 新、回风先混合后处理
对于热回收新风处理方式,送风形式宜采用此种方式。全热交换器处理后的新风的状态参数随室外空气状态的变化而变化,如将此新风直接送入室内,必将造成室内空气状态的波动。因此,对于热回收新风处理方式,送风形式宜采用新、回风先混合后处理的方式。系统连接方式见图1,新风管经全热交换器后接入室内机。如图2所示,
新风
1室外机 2室内机 3全热交换器 4制冷剂管道
图1 带全热交换器的VRV
空调系统
图2 全热交换器新风、送风处理过程
(P点)和系统回风先混合到C点,经室内机处理
到露点后送入室内。
从图2中可看出,新风与回风混合后处于C点的空气进入室内机后,对于VRV空调系统,由于其蒸发温度低,可直接处理到其机器露点(利用其良好的变频控制优势,易实现);对于舒适性空调,运行的送风温差可稍大,因此可直接沿ε线露点送风。2.2 新风先处理后再与回风混合
采用高静压新风机组处理新风常用此种方式,新风管不直接接入室内机,而是单独设新风管将经
很好用的资料
过处理的新风直接送入室内。为了使新风与处理后的回风更好地混合,新风口一般都靠近室内机的送风口。其空气处理过程见图3。在图3
所示的处
图3 新风机组新风、送风处理过程
理过程中,一般是在新风管路上设高静压新风机组,将室外新风从W点直接处理到露点L(易控制);同时室内机将回风处理到M点,二者混合后
(O点)沿ε线送入室内。
3 新风处理设备的选择与负荷特性3.1 热回收装置
选择原则如下:
a)全热交换器可供选择的参数有风量、显热交换效率和潜热交换效率。在按风量进行选择的同时,一定要根据设计地点室外气象参数,选择显热交换效率和潜热交换效率。
b)从图2可以看出,由于热回收效率有限,全热交换器通常无法将新风直接处理到室内空气的比焓,不能回收的部分能量必须由室内机承担,从而加大了室内机的容量。同时,考虑到空气污染的情况,随使用时间的延长,换热器的积灰必然使其效率下降,因此,虽然全热交换器的效率一般为60%~70%,仍建议室内机负担的新风负荷部分按
全部新风负荷的40%来考虑。
c)目前市场上全热交换器产品较少,且多为国外产品,并且价格较高,选择受到一定限制。国产换热器多为显热交换器,规格较多且价格低廉,只是无潜热回收作用,需室内机承担全部的新风潜热负荷和部分显热负荷,具体情况应根据设计地点室外气象参数和经济技术比较确定。另外其风量相对较小,若所有空调房间同时使用全热交换器,则管道布置较为烦琐,给设计施工带来一定不便。3.2 …… 此处隐藏:3257字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文