来源:网络收集 时间:2026-09-09
导读: 玻璃幕墙 夏季工况井箱式双层皮玻璃幕墙优化设计 邹惠芬,袁军团,马跃林,王雪峰 (沈阳建筑大学市政与环境工程学院,110168,沈阳) 摘要:目的 对井箱式双层皮玻璃幕墙进行优化设计,减少建筑能耗,以获取良好的室内环境。方法 采用了FLUENT模拟分析了夏

玻璃幕墙

夏季工况井箱式双层皮玻璃幕墙优化设计

邹惠芬,袁军团,马跃林,王雪峰

(沈阳建筑大学市政与环境工程学院,110168,沈阳)

摘要:目的 对井箱式双层皮玻璃幕墙进行优化设计,减少建筑能耗,以获取良好的室内环境。方法 采用了FLUENT模拟分析了夏季工况下沈阳地区无遮阳井箱式双层皮玻璃幕墙的传热现象,分别从幕墙的南立面、西立面、竖井高度选择上,比较了不同热通道间距及通风口尺寸的条件下井箱式双层皮玻璃幕墙的排热性能。结果 综合考虑夏季沈阳地区室内外气象参数,在建筑南立面上,笔者建议选择竖井高度为40m,热通道间距为0.4m,通风口尺寸为(0.6m-0.6m)的井箱式双层皮玻璃幕墙,不仅能够降低幕墙的初投资,而且可以提供良好的室内舒适性,还可起到建筑节能的效果。结论 在综合考虑建筑经济和节能的角度上,适宜的选择热通道间距、通风口尺寸和竖井的高度,不仅能够获得良好的室内环境,还可以减少能源的消耗。

关键字: 井箱式双层皮玻璃幕墙 排热量 竖井 节能

井箱式双层玻璃幕墙是由箱式双层玻璃幕墙结构演化而来的。与箱式双层玻璃幕墙不同的是:井箱式双层玻璃幕墙在竖向有规律的设置了贯通层,

[1]

见图1所示。这样在玻璃空腔之间便形成了纵横交错的网状通道。空腔内的空气吸收了太阳辐射后,玻璃表面升温,同时由于竖向的井相对较高,导致很强的“烟囱效应”,这种效应加速了双层皮空腔内空气的竖向流动。由于该种结构的排风口布置在建筑物的上部,与立面上的进风口有较远距离,故可以杜绝空气的“短路”可能,在冬天则可以关闭或减少进风口,减缓“井”内空气流动,形成适宜的温度缓冲区。

国内外研究人员针对双层幕墙技术较复杂的特点,通过风洞试验和数值

[2]

模拟计算方法进行了大量的研究。李鹏等人利用风洞试验分析研究了双层通风幕墙的通风效果,提出了双层通风幕墙建筑通风换气时间的计算方法。

[3]

A.Zollner等建造了足尺模型露天实验室,进行了双层皮玻璃幕墙空腔内紊流状态下混合

[4]

对流热传递方面的专业实验研究。Prof.K.W.Kim等韩国学者运用实验的方法结合住宅阳台

图1 井箱式双层皮玻璃幕墙示意图

FIG.1 Schematic diagram of the shaft-box type of the DSF

收稿日期:

基金项目:中国住房与城乡建设部项目(2010-K1-30)和辽宁省(高校)重点实验室开发基金资助项目(JZ-200908)

作者简介:邹惠芬(1972-),女,副教授,博士,主要从事建筑节能和真空玻璃的研究.

玻璃幕墙

进行了双层皮玻璃窗寒冷地区气候适应性研究,这是目前发现的亚洲地区唯一的此类国外研究,其研究方法对本课题具有借鉴意义。但上述的研究并没有针对井箱式双层皮玻璃幕墙给出对应的设计参考。在实际应用过程中,井箱式双层皮玻璃幕墙的“烟囱效应”会随着高度的增加而加强,其高度也是受限制的。

本文模拟的是无遮阳井箱式双层皮玻璃幕墙热通道内部的传热现象,运用FLUENT模拟软件,在夏季工况下对井箱式双层皮玻璃幕墙建筑南、西两个朝向进行模拟。观察在不同空腔宽度、进出风口尺寸、不同竖井高度的情况下,热通道内部产生的烟囱效应,从而找出适合于沈阳无遮阳井箱式双层玻璃幕墙的优化设计方案。

1 井箱式双层皮玻璃幕墙的CFD解析

1.1 井箱式双层皮玻璃幕墙的构造

图2为井箱式双层皮玻璃幕墙单元箱体的结构示意图,内层幕墙封闭,在外层幕墙上下方分别开设进排风口,外层玻璃采用普通的6mm厚单层钢化玻璃,内层玻璃采用Low-E中空玻璃(24mm),明框幕墙的铝型材采用断热铝型材,其箱式单元体结构尺寸为3m(L)×4m(H),进出风口分别选取:0.2m(L)×0.2m(H)、0.4m(L)×0.2m(H)、0.6m(L)×0.2m(H)、0.6m(L)×0.4m(H)、0.6m(L)×0.6m(H);热空腔宽度分别选取:0.2m、0.4m、0.6m;单层玻璃竖井高度分别取10m、20m、30m、40m,竖井的入风口与单元箱体双层皮玻璃幕墙的出风口尺寸相同,竖井的出口尺寸定为:1.5m(L)×0.9m(H);竖井热通道间距亦分别选取:0.2m、0.4m、0.6m;选用材料的性能参数如表1[5]所示。

表1 采用玻璃的性能参数表

Table1 The performance parameters of the glass

热阻

材料 外层单玻 中空玻璃

厚度(mm)

6 6+12A+6

反射率 0.156 0.32

吸收率 0.073 0.3

透过率 0.771 0.38

发射率 0.9 0.3

w.m.K 0.008 0.488

-2

-1

注:A表示中空玻璃夹层充注的是空气

1.2 CFD模型的选择

根据上述中提到的井箱式双层皮玻璃幕墙结构尺寸,利用GAMBIT建立井箱式模型,如下

图3所示.

由于通风腔中的气体流动属于热浮升力驱动下的自然对流,流速较低,流态既有层流

[6]2

也有紊流,因此关于流动采用RNG k-ε紊流模型,考虑重力加速度9.8m/s。对于太阳辐射,采用离散坐标(discrete ordinates, DO)辐射模型。关于太阳辐射负荷的处理采用太阳射线跟踪法,设置沈阳的经纬度以及太阳辐射方向,

同时在设置玻璃辐射边界条件的时候

玻璃幕墙

选择半透明围护结构。

在研究自然对流换热时,流体密度会随着周围温度的变化而变化.这一现象是不可忽略的,一般情况下,连续性方程、动量方程及能量方程相互耦合求解非常复杂。因此为了便于

[7]

计算处理由于温度差而引起的浮升力作用,通常采用Boussinesq假设。

图3 井箱式双层玻璃幕墙热通道简化模型图 FIG.3 The model of the shaft-box type of the DSF

1.3 排热量的计算

在双层皮玻璃幕墙得热的理论计算模型中,可以根据室外气象参数和双层皮玻璃幕墙结构特性来求解通风腔内的气流温度和通风量,这样可以求出气流在进出通风腔前后的焓差,即气流流经通风腔所带走的热量。可以按照下式计算通风腔中的气流焓增:

h cpAu t[8]

cp为空气的定压比热,为空气的定性温度对应的密度, 为通风腔断面面积, t为气

流的温升,u为通风腔中气流的平均速度。

气流排热对夏季双层皮玻璃幕墙减小室内得热量很重要。而且气流的存在可以避免通风腔过热。在夏季,如果通风腔的开口都关闭,其间的温度可以高达70℃。

1.4 边界条件的设置

考虑单楼层的双层玻璃幕墙系统,假设热通道内的流动是三维、稳态的,忽略遮阳百叶及室外风速的影响,空气的热膨胀系数 取为相应的热力学气温的倒数,热通道的顶部和底部采用绝热的边界条件,热通道的左右两边采用空腔内的平均温度作为边界条件;进风口采用“inlet-vent”边界条件,箱体排风口和竖井排风口均采用“pressure-out”边界条件。

由于通风腔内气流流速很低,因此控制方程中的压力项采用线性化处理,动量方程用一阶迎风格式进行离散,控制通风腔中气流的速度残差绝对值小于10时停止迭代运算

-6

[10]

[9]

2 CFD的模拟结果

本文针对井箱式双层皮玻璃幕墙西向和南向分别进行对比分析.在热通道宽度分别为0.2m、0.4m、0.6m,进出风口尺寸分别为0.2m×0.2m、0.4m×0.2m、0.6m×0.2m、0.6m×0.4m、0.6m×0.6m的情况下,运用FLUENT对南向和西向分别进行15种情况的数值模拟 …… 此处隐藏:9070字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

夏季井箱式双层皮玻璃幕墙的优化设计0416.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1442308.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)