1、照明BV2*2.5mm2;
2、普通插座BV3*4mm2;
照明一般为二根线:L、N
插座一般为三根线:L、N、PE
开关一般为二根线:L、L回
室内照明线路单控是两根线,双控是三根线;
插座和开关是三根线;火线和零线不是一根线


端子压线计算法:
一般的,6mm2及以下的电线按照实际接线是否有接线端子分别套用无端子外部接线和有端子外部接线,10mm2及以上大截面线路则需要套用焊铜接线端子和压铜接线端子两个子目。接线端子本身价格已包含在定额子目中。
接线端子计算方法:每个配电箱按不同截面分别计算,一根线一个端子,统计所有配电箱不同截面的进线根数,就是端子总数。
另外,目前的成品配电箱大多采用C45N一类的开关,这种开关是压不上接线端子的,所以6mm2以下的套用无端子接线,10mm2以上的借用焊接接线端子子目即可。

一. 电缆头的计算:
1. 1个电缆供电回路的起端和终端共计算2个电缆终端头。
2. 按图纸中的电缆供电条数分规格计算。
3. 当1个电缆供电线路超过250~300米时可计算1个电缆中间头。
二. 铜端子接线的计算:
1.首先分出有端子接线和无端子接线,一般10MM2及以下的按无端子接线(当有特殊要求需采用线端子的例外,此种情况就据实按有端子算);10MM2以上的按有端子接线的焊接或压接铜线端子算。
2. 10MM2及以
下的电缆终端头没有按照终端头的要求工艺制作.安装,只是剥出线头直接压接线时,不能算电缆头,只能无端子接线算;如压线鼻子时则按有端子算。
3. 凡是与配电箱.柜.盘和接线箱,端子箱的进线和出线都按导线的规格和线头数如实计算。并分套无端子.有端子或者压(焊)铜接线端子的相关定额子目。