教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 政务民生 >

隧道施工通风技术

来源:网络收集 时间:2026-09-14
导读: 长大隧道施工通风技术 摘 要:通过对隧道通风需求、通风系统设计和通风设备的分析和隧道工程施工的实践,提出了隧道施工通风系统设计的方法及应注意的问题。 关键词:排风方式;送风方式;混合通风方式;漏风率;风阻系数 随着我国高等级公路建设的蓬勃发展,山岭

长大隧道施工通风技术

摘 要:通过对隧道通风需求、通风系统设计和通风设备的分析和隧道工程施工的实践,提出了隧道施工通风系统设计的方法及应注意的问题。

关键词:排风方式;送风方式;混合通风方式;漏风率;风阻系数

随着我国高等级公路建设的蓬勃发展,山岭重丘区的高等级公路,越来越多以隧道的形式穿越高山峻岭,其中不但有中、短隧道,更有长隧道、特长隧道、隧道群及技术含量较高的连体隧道等。就目前情况看,公路隧道的施工更多地是采用新奥法进行的,开挖基本上仍然采用钻爆的方法,出碴多采用无轨运输。在隧道施工中,对短隧道来讲,通常采用自然通风就可以解决洞内施工环境问题,而对中长隧道,特别是特长隧道,施工通风就是一项必须着重解决的难题。夹活岩隧道洞身长5228m,单口掘进长度3000m,通过这些工程的实践,我们对隧道施工通风,尤其是长、特长隧道的施工通风技术有了一个初步的认识,在此愿与广大施工同仁们共同探讨。

1 隧道施工作业环境的卫生标准

大家知道隧道施工中,洞内有害气体的来源主要有钻眼粉尘、爆破烟尘、运输汽车尾气及汽车扬尘、喷射砼粉尘、水雾、瓦斯、氡等有害气体以及高地温环境等,为了使施工人员的健康得到保证,为保证顺利施工,必须采用通风的方法来加以解决。交通部于1995年颁布的《公路隧道施工技术规范(JTJ042—94)》中,专门对隧道施工作业环境的卫生标准作了如下规定。

1.1 氧气含量

坑道中氧气含量按体积计不应小于20%。

1.2 气温

坑道内气温不宜高于30℃。

1.3 有害气体浓度

一氧化碳(CO)一般情况下不大于30mg/m3,特殊情况下,施工人员必须进入工作面时,可为100mg/m3,但工作时间不得超过30min;二氧化碳(CO2)按体积计不得大于0.5%;氮氧化物(NO2)在5mg/m3—8mg/m3以下;甲烷(CH4)按体积计不得大于0.5%。

1.4 粉尘浓度

含10%以上游离二氧化硅的粉尘,每立方米空气中不得大于2mg;含10%以下游离二氧化硅的矿物性粉尘,每立方米空气中不得大于4mg。

1.5 噪声

施工噪声不宜大于90dB。此外该规范还规定,隧道施工通风应能满足洞内各项作业所需的最大风量。风量按每人每分钟供应新鲜空气3m3计算,采用内燃机械作业时,1kW供风量不宜小于3m3/min,风速在全断面开挖时不应小于0.15m/s,坑道内不应小于0.25m/s,但均不应大于6m/s。

2 机械通风的方式

一般隧道施工通风方式主要有排风式(或抽出式)、送风式(或压入式)、送排混合通风方式、利用辅助坑道通风等4种方式。在公路隧

道施工中由于经济方面的原因,较少采用辅助坑道通风这种方式。

2.1 排风式(或称吸出式)通风

该方式是将吸风口置于工作面附近,通过风机将废尘废气等有害物质吸出并排到洞外,而洞外新鲜空气则顺坑道进入洞内。这种方式的优点在于能及时排走污染物,不会污染已建洞身;缺点是必须经过较长时间工作面才能得到较多的新鲜空气,作业人员不能及早进入工作面,从而影响到下一工作循环的快速展开。

2.2 送风式(或称压入式)通风

该种方式是将风机置于有新鲜空气的地方(一般离开洞口一定距离),通过管道直接将新鲜空气压送到工作面附近,从而将污染物排出洞外。此方式的优点是工作面能在较短的时间内得到足够的新鲜空气,有利于下一工作循环的尽早展开,从而提高工作效率,得到较高的经济效益。其缺点是:污染物从全洞断面排出,对已完洞身将造成污染,并对后续的其他作业如锚杆打设、喷浆、防水层的施作、二次砼衬砌等有很大的影响。

2.3 送排混合通风方式

送排风方式兼有以上两种方式的优点,即有一路为压入式通风,主要作用是送入新鲜空气;另一路为排风方式,主要作用是吸出污染物,从而达到快速降尘的目的。它的缺点是必须在洞内同时铺设两路风管,在洞内狭小的空间内将会干扰施工运输、砼衬砌等其他作业的开展,同时,风管管路的续接、维护工作量大大增加。因此,一般只在隧道很长、对通风要求高以及希望加快施工进度等情况下才考虑使用。

3 机械通风的设备

隧道通风方案的关键在于通风系统的设计是否合理、风机与通风管的能力能否互相匹配。如果片面追求高效率、大风量的风机,而风管的直径小,阻风系数高,漏风严重,则决不会取得好的通风效果;另一方面,若风管直径较大,而风机风量小,风压太低,也难以保证通风能取得良好效果。

3.1 通风机

目前的通风机有子午加速式轴流通风机、对旋式轴流通风机、变特性隧道轴流风机等。由于变特性风机价格较高,目前采用较少。通过晋阳高速公路、晋焦高速公路两条高速公路隧道施工的实践,从使用效果看,对旋式轴流通风机不失为一个好的选择。

3.2 风管

我们对风管的要求有:风阻系数低,漏风率低,合适的直径。通常风管可分为维尼龙胶布风管、镀锌薄钢板风管、玻璃钢风管等。由于玻璃钢风管、铝合金板风管造价昂贵,运输和存放困难,加工、接长不便等,因此较少采用,除在排风式(或吸出式)通风情况下必须采用刚性风管外,一般送风式(或压入式)通风全部采用维尼龙胶布风管,它具有运输存放容易和方便、接长简单(用拉链即可连接),其他施工作业时可方便地挪移等优点。

4 施工通风的计算

4.1 隧道施工通风的因素a.洞内同时工作的最多人数所需要的新鲜空气;b.把同时爆破且使用最多炸药量所产生的有害气体稀释到

允许的浓度下所需的风量;c.坑道内的风速不得小于规定的最小风速,且不得大于规定的最大风速;d.冲淡内燃机械作业排出废气所需的风量。

4.2 通风计算的有关公式

4.2.1 按洞内最小风速计算

Q=V·S·60

式中:Q——计算风量,m3/min;

v——计算风速,m/s;

S——开挖断面面积,m2。

4.2.2 按洞内可能的同时作业的最多人数计算

Q=3·N,

式中:Q——计算风量,m3/min;

N——洞内可能的同时作业的最多人数。

4.2.3 按稀释爆破烟尘计算

Q=V1·〔1-(K·V1/V2)1/t〕,

式中:Q——计算风量,m3/min;

V1——一次爆破产生的炮烟体积,m3;

V2——一次爆破产生的有害气体,m3;

t——通风时间,min。一般在20min—40min;K——允许浓

度,ppm,一般取100ppm。

4.2.4 按冲淡内燃机械作业排出的废气计算

Q=3·Σm·N,

式中:Q——计算风量,m3/min;

N——内燃机械的功率,Kw;

m——内燃机械的数量,台。

4.3 夹活岩隧道的施工通风

沪蓉高速公路牛郎河隧道全长3975m,双口掘进施工,这样隧道施工通风的最长距离将达到单口近3000m,要达到规范的要求,困难比较大。根据施工组织设计,采用上述公式计算,结果显示洞内最小风速和内燃机械作业排出的废气是计算风量的控制因素。根据风量、风压的计算结果和现场设备状况,决定采用送风式(压入式)通风。通过调研考察,最后选择了天津通风机厂研制的新型通风机,风管使用维尼龙胶布风管。经过1年多的使用,效果良好。

5 对隧道施工通风几个问题的认识

5.1 通风方式对于独头通风距离在两公里左右的,压入式通风方式是比较好的选择。

5.2 内燃机械排出的废气按冲淡内燃机械作业排出的废气计算所需风量,往往是控制通风系统的关键,因此加强机械维护,采用有效的尾气净化技术,减少污染源至为重要。

5.3 风管摩擦阻力的影响现在倾向于采用大直径的风管,其理由从通风技术的一些计算公式可以得出:

Rf=6.5αL/D5,

…… 此处隐藏:2250字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
隧道施工通风技术.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1441791.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)