VRV空调工程施工方案
10值得
第十一节、VRV空调工程
VRV主要施工工艺及技术措施
一、空调工程施工工艺
1、空调系统管道及设备安装
(1)冷媒管安装
1)冷媒管管径大于20mm时,支吊架的间距不应大于1.5m;冷媒管管径小于20mm时,支吊架的间距不应大于1m。
2)铜管切割必须采用专用切割刀具,避免管口产生毛刺。
3)必须保证冷媒管内的清洁干燥、需用氮气吹净。
4)为避免空气里杂质对冷媒管的氧化作用,在采用钎焊时应对冷媒管用氮气吹净,使用氮气替换冷媒管内的空气。
5)在冷媒管与设备连接时,应对冷媒管进行包扎封盖,防止水份、脏物或灰尘等杂质进入冷媒管内。
6)封盖冷媒管可采用未端钎焊的方法或PVC带子包扎的方法。
7)冷媒管必须选用满足JIS标准要求的去氢磷铜无缝管。
8)冷媒管的钎焊方法应采
9)取向下或水平侧向进行,应尽可能避免仰焊。
10)液管和气管端管必须注意装配方向和角度,以免油的回流或积蓄。
11)冷媒管的联接形式可采用扩口联接和法兰联接。
12)冷媒管道的长度不得超过300m。
13)室外机高于室内机时最大高度差不得超过50m。
14)室内机高于室外机时最大高度差不得超过40m。
15)室内机相互之间最大高度差不得超过15m。
16)系统第一级分支距最远室内机的最远距离不得超过40m。
(2)室外机的安装
1)有关设备要汇同有关人员共同对设备进行开箱点件,办理移交手续。
2)检查设备在运输过程中是否受到损伤。
3)检查设备尺寸和基础预留尺寸是否相符,确认无误后按土建预留标记对基础标高和中心线进行确认划线。
4)设备二次搬运过程中一定要避免损伤。
5)室外机务必固定牢固,室外机与基础垫橡胶减振,室外机的位置应便于维护。
10值得
6)为便于室外机散热及减少噪音传播方向,室外机风扇吹出侧背向建筑立面。
7)室外机的吊装需争取总包及甲方的支持,提供塔吊或室外施工设备。
(3)室内机安装
1)安装前核对设备型号。
2)悬挂室内机的吊架要稳定牢固。
3)留下足够的安装空间以供检修,检修口应不小于450*450mm。
4)相对于天花板表面保持水平,水平度在±1mm之内。
5)机身必须与天花板可见接处呈平行线。
6)将吊挂框固定在悬吊螺栓上,牢固拧紧上下两个螺帽,在螺帽下要使用垫圏。
7)在室内机的四个角使用水平尺或充满水的透明聚乙烯软管,检查室内机是否水平。
(4)冷凝水管安装
1)冷凝水管采用U-PVC管
2)冷凝水管安装斜度至少为1/100
3)冷凝水管应尽可能缩短管长并除去气穴
4)冷凝水管安装完毕后需要进行灌水试验
5)在室内机的四个角使用水平尺或充满水的透明聚乙烯软管,检查室内机是否水平
(5)管道保温
1)应确保冷媒管的气密性完好后方能进行保温
2)保温材料下料要准确,切割面要平齐
3)冷媒管道保温采用橡塑保温材料
4)空调冷凝水管采用橡塑保温材料以防结露
2、多联分体空调系统配电安装
(1)配电系统为独立的系统,室内、室外机电源要分别控制
(2)信号线与电源线路不能同穿一管
(3)配电管安装:
1)室内外机系统所用动力开关柜、箱的安装应遵照“电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范”施工。
2)配电箱应安装牢固,垂直偏差不大于3mm,暗装时,四周无空隙,面板
10值得
四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接角部分刷防锈漆。
3)导线引出面板时,面板线孔光滑无毛刺,金属面板装设绝缘保护套。
4)配电箱底边距地面高度为1.5m,配电板底边距地面高度不高于1.8m。
5)配电箱内,分别设置零线和保护接地线汇排,零线和接地线在汇流排上连接,不得绞接,并有编号。
(4)配管
1)线路暗配时,沿最近的路线敷设并减少弯曲。埋入墙内建筑物内的电线管与墙面、构筑物表面的距离不小于15mm
2)电线管的弯曲处不应有折皱、凹陷和裂缝,且弯曲程度不大于管外径的10%。
3)当线路明配时,弯曲半径不小于管外径的6倍,暗配时不小于管外径的10倍。
4)当线管遇到下列情况时,中间设接线盒。
A.管长度超过30米
B.管长度超过20米并有一个弯曲
C.管长度超过15米并有二个弯曲
D.管长度超过8米有三个弯曲
5)水平或垂直敷设的明配电线保护管,其水平或垂直安装的允许偏差为
1.5‰,全长偏差不应大于管内径的1/2。
6)当金属保护管、金属盒、塑料管、盒(箱)混合使用时,金属电线保护管、盒(箱)必须与保护地线有可靠的电气连接。
7)钢管的内、外辟均作防腐处理。
8)钢管无折扁和裂缝,管内无铁屑及毛刺,切断口
9)平整,管口光滑。
10)当管路螺纹连接时,螺纹长度不小于管接头长度的1/2,连接后,其螺蚊宜外露2—3扣,螺纹表面光滑,无缺损。
11)镀锌钢管和薄壁钢管采用螺纹连接,或套管紧定螺钉连接,不用熔焊连接。
12)暗配钢管与盒(箱)连接采用焊接连接,管口宜高出盒(箱)3-5mm,且焊后补涂防腐漆,明配钢管或暗配镀锌钢管与(箱)连接采用锁紧螺母或护圈帽固定,用锁纹紧螺母固定的管端螺纹宜外露,锁紧螺母2-3扣。
13)当黑色钢管采用螺纹连接时,连接处的两端应焊跨接地线或采用专用
10值得
接地线卡跨接。
14)镀锌钢管或可挠金属电线保护管的跨接地线采用专用线卡跨接,不采用熔焊连接。
(5)配线
1)配线所采用的导线型号、规格应符合设计规定。当设计无规定时,不同敷设方式导线
2)线芯的最小截面符合本规范的规定。
3)配线的布置符合设计的规定。当设计无规定时,室外绝缘导线与建筑物、构筑物之间的最小距离符合本规范的要求;室内绝缘导线之间的最小距离符合本规范的要求。
4)导线的连接应符合下列要求:
A.当设计无特殊规定时,导线的芯线采用焊接、压板压接或套管连接。
B.截面为10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线可直接与设备、器具的端子连接。
C.截面为2.5m㎡及以下的多股铜芯线的线芯先拧紧搪锡或夺端子后再与设备、器具的端子连接。
D.多股铝芯线和截面大于2.5mm2折多股铜芯线的终端,除设备自带插接式端子外焊接或压接端子后再与设备、器具的端子连接。
E.锡焊连接的焊缝饱满,表面光滑;焊接无腐蚀性,焊接后清除残余焊剂。 F.剖开导线绝缘层时,不损伤芯线;芯线连接后,绝缘带包缠均匀紧密,其绝缘强度不低于导线原绝缘层的绝缘强度;在接线端子的根部与导线绝缘层间的空隙处,采用绝缘带包缠紧密。
5)入户在进入墙的一段采用额定电压不低于500V的绝缘导线;穿墙保护管和外侧,有防水弯头,且弯成滴水弧状后方可引入室内。
6)在顶棚内由接线盒引向器具的绝缘导线,采用可挠金属电线保护管或金属软管等的保护,导线无裸露部分。
7)对穿管敷设的绝缘导线,其额定电压不低于500V
8)室内穿线在建筑物抹灰、粉刷及地面工程结束后进行;穿线时,将电线保护管内的各水及杂物清除干净。
9)不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线,不得穿在同一根管内,但下列几种情况或设计有特殊规定的除 …… 此处隐藏:6680字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [政务民生]2013年公共基础知识热点问题(七)
- [政务民生]检验检测机构资质认定评审准则及释义20
- [政务民生]关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施
- [政务民生]1、隧道洞身开挖支护施工技术交底书
- [政务民生]2015年山东省17地市中考语文试题分类汇
- [政务民生]2-高级会计师资格考试和评审流程图
- [政务民生]2018版中国清分机行业发展分析及前景策
- [政务民生]新课改高中政治探究
- [政务民生]2018-2024年中国新型组合房屋行业投资
- [政务民生]2015年上海市春季高考数学模拟试卷五
- [政务民生]灌砂法及环刀法测压实度(带计算过程)
- [政务民生]运筹学实验2求解非线性规划
- [政务民生]劝学、逍遥游默写(教师卷)
- [政务民生]《运筹学》 - 期末考试 - 试卷A - 答案
- [政务民生]八年级英语下册 Module 6 Hobbies测试
- [政务民生]2019年宪法知识竞赛试题库100题(含答
- [政务民生]自动化英文文献翻译
- [政务民生]公文格式实施细则
- [政务民生]高一地理上册课堂跟踪练习题6
- [政务民生]会计继续教育习题及答案
- 第三章 无约束最优化方法
- 泛读教程第三册答案
- 魏晋南北朝文学
- 幂的运算复习题
- 城市环境问题的成因与治理策略_以社会
- 钢结构行业产业链及竞争分析研究
- 新型热塑性弹性体增韧聚丙烯的研究
- 中国旅游地理B卷试题及答案
- (苏教版)五年级数学上册第三单元测试卷
- 不稳定性心绞痛诊断与治疗
- 俞氏国际后勤职能部门绩效考核办法
- GB7258-2017新标准考试题含答案
- 小学生汉字听写比赛活动方案
- 1.3《平抛运动》学案 教科版必修2
- 2011香港特别行政区公务员考试复习资料
- 考虑水力条件变化的城市给水管网可靠性
- 表面活性剂在油田开发和生产中的应用
- ITT内部培训资料-FI端吸泵的介绍
- 文明守纪,从我做起学生发言稿
- 初中读《聊斋志异》心得体会800字范文