教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

钢筋工程专项施工方案

来源:网络收集 时间:2026-08-22
导读: 目 录 第一章、工程概况 第二章、编制依据 第三章、施工准备及现场布置 . . 第四章、组织安排 第五章、施工技术 第六章、质量保证措施 . 第七章、安全消防措施 第一章 工程概况 1.1、 工程概况 工程建设地点位于双流县城东升镇航鹰东路与城北下街路口交汇处

目 录

第一章、工程概况

第二章、编制依据

第三章、施工准备及现场布置 . .

第四章、组织安排

第五章、施工技术

第六章、质量保证措施 .

第七章、安全消防措施

第一章 工程概况

1.1、 工程概况

工程建设地点位于双流县城东升镇航鹰东路与城北下街路口交汇处,场地开阔、平坦“三通一平”完成,道路交通便利,满足施工条件。本工程规划用地总面积为27997㎡,规划容积率为3,建筑总面积为136371㎡,建筑航空限高为42m。地下室二层(有夹层),建筑面积为51760㎡,地下二层及夹层为停车库,地下一层用作超市;地上建筑面积为83991㎡,其中1—4层作为商业用房,4层以上有影院、酒店、公寓。

1.2、 钢筋工程概况

本工程剪力墙、框架抗震等级为二级。

第二章 编制依据

本工程编制依据如下:

1、《钢筋混凝土预埋件》(91SG362)

2、《钢筋混凝土结构施工图整体表示法制图规则和构造详图》(11G101-1)

3、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》(四川质J检【2000】578号)

4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006版)

5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2008)

6、《高层建筑钢筋混凝土结构技术规程》JGJ3-2002

7、《钢筋焊接验收规范》(JGJ18-96)

8、《建筑抗震构造详图》(2011G329-19)

9、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

10、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

11、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)

12、《高层建筑箱形与筏板基础施工图整体表示法制图规则和构造详图》(11G101-3)

13、《高层建筑箱形与筏板基础技术规程》(JGJ6-99)

14、本工程的结构施工图及施工组织设计。

第三章 施工准备及现场布置

3.1、 钢筋工程程序要求

所有钢筋配料单、半成品钢筋加工单,均由项目专业工长复核并报技术部门审核后加工。钢筋焊接连接或钢筋绑扎及配合项目由专业工长负责。

3.2、施工条件

1)、由于本工程地理条件有限,地下结构施工阶段钢筋堆放区在基坑底和南边靠17段空地上,钢筋堆放区必须满足相关消防要求。共设置 3 个钢筋加工房,1#钢筋房位于1段基坑场地,主要满足A、C座基础及地下室的钢筋堆场和加工制作;待2段负二层顶板砼浇筑完毕,再将钢筋场地移至2段顶板,然后抢1段至正负零,再将钢筋场地移至1段空地处,作为整个工程的加工场地。2#钢筋房位于8段基坑,主要满足A、B、D座基础及地下室的钢筋堆场和加工制作;待13段负二层顶板砼浇筑完毕,再将钢筋场地移至13段顶板,然后抢8段至正负零,再将钢筋场地移至8段空地处,作为整个工程的加工场地。3#钢筋房位于南边基坑上,主要满足E、D座整个工程的钢筋堆场和加工制作(具体位置详见施工平面布置图)。

2)、钢筋堆放区维护:四周设2米高防护架,盘条严禁堆放两层。所有堆放区维护栏杆用的钢管均刷黄黑相间的油漆,1#、2#钢筋加工场放在抗浮板上,3#钢筋加工场地面用C20混凝土(厚150mm)硬化,平整度要好;每个堆放位置设出入口。左、右两侧各设标识牌,标明钢筋适用范围、使用安全、质量等施工中注意要点。钢筋加工机具定时维护、保养。

3)、设专人负责钢筋堆放和标识工作,堆放应分规格、分类型集中堆放。钢筋原材料堆放场地用砖砌成基础,当层数堆放较高时,钢筋距两端1/6长度处用通长100×100mm木方垫起隔开(雨天用塑料布遮盖);用

红漆在钢筋上标注其编号。

第四章 组织安排

4.1、 施工准备

4.1.1、 测量准备

根据平面控制网线,在垫层上放出底板、梁、柱墙控制轴线。板(包括底板)混凝土浇注完成,支设竖向模板前,在板(包括底板)上放出该层平面控制轴线。待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。

4.1.2、钢筋设备及人员配备

1)、钢筋设备

2)、人员配备

施工最高峰阶段保证钢筋制作班组至少50人,绑扎班组至少200人。

3)、施工人员要求

现场所有钢筋工必须具备上岗证,参加钢筋焊接连接的施工人员须经培训考核合格后,方可持证上岗,焊工必须具备合格证(在使用期内)。

4.2、材料的采购与供应、进场计划

本工程采用热扎、低碳、HPB235(光圆)和HRB335(月牙纹)、HRB400(月牙纹)钢筋。钢筋采购必须选国家大型钢厂作为供货渠道,严格执行ISO9002质量标准,同时钢筋应符合现行的《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499或《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014的有关规定和相关程序文件。

材料根据配料单计算并汇总各种型号钢筋,根据工程进度报采购计划,按计划单采购钢筋进场。

4.3、 审图

施工前认真查阅图纸(包括与建筑图对应情况)、做好图纸审查记录、

设计变更洽商记录、设计交底记录、方案及相关安全质量规范,找出工程中施工难点(特别是型钢柱梁和砼梁接头处)、安全质量施工注意点等,做到施工中重点突出。

4.4、 流水段划分

本工程地下室以后浇带为界划分施工流水段,主楼划分为四个施工区域,每栋楼做为一个独立施工流水段。

第五章 施工技术

5.1、概述

本工程构件钢筋连接形式拟采用电渣压力焊结合机械连接,水平钢筋、竖向钢筋≥14时采用焊接接头或绑扎搭接、≥28时采用机械连接;地下室抗浮板钢筋为Φ14,为了节省时间,加快进度,决定采用绑扎搭接。

5.1.1、原材供应:

1)钢筋进现场后,要严格按分批分级、牌号、直径长度分别挂牌摆放,不得混淆。

2)加强钢筋的进场控制,时间上既要满足施工需要,又要考虑场地限制。所有加工材料,必须有出厂合格证,且必须进行复试(包括三方见证取样试验)合格后方可配料。钢筋复试按照每次进场钢筋中的同一牌号、同一规格、同一交货状态、重量不大于60吨一批进行取样,每批试件包括拉伸和弯曲试验各2组。

5.1.2、 钢筋调直

本工程钢筋采用无延伸功能的机械设备进行调直。

5.1.3、钢筋弯曲成型

1)、箍筋的末端的弯钩:HPB235钢筋弯钩的弯曲直径〉受力钢筋直径且≥箍筋直径的2.5倍,弯钩平直部分的长度≥箍筋直径10倍,弯钩形式为135°。

2)、钢筋的弯钩或弯折:HPB235钢筋末端做180°弯钩,其圆弧弯曲直径D≥2.5d(d为钢筋直径),平直部分长度=10d;HRB335、HRB400钢筋末端做90°或135°弯折时,弯曲直径D≥4d,平直部分长度按图纸要求确定;弯起钢筋中间部位弯折处的弯曲直径D≥5d。

5.1.4、保护层垫块加工:

为确保施工质量,用于墙柱侧面及楼板、梁的保护层垫块,依据设计要求厚度,订购塑料垫块。特别注意主次梁及井格梁交叉处,次梁保护层厚度为主梁保护层厚度+主梁受力钢筋直径,并逐渐减小到次梁的保护层厚度。施工时,要根据实际情况放样,以控制垫块的准确度。当塑料垫块尺寸不能满足要求时,可预制砂浆垫块,但须严格控制垫块的强度及加工精度。

本工程受力筋保护层:

为了保证钢筋保护层尺寸,底板与楼板、柱基底、梁底采用花 …… 此处隐藏:7820字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

钢筋工程专项施工方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1337177.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)