教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

5穿越地下管线、电缆施工方案

来源:网络收集 时间:2026-08-14
导读: 气东输淮武支线管道工程第三标段线路工程 地下管线、光(电)穿越施工方案 编制:______________ 审核:_______________ 审批: ________________ 中国石油天然气管道局西气东输淮武支线第三标段项目部 编制日期:2005年11月25日一、编制依据 1.1 《西气东输

气东输淮武支线管道工程第三标段线路工程

地下管线、光(电)穿越施工方案

编制:______________

审核:_______________

审批: ________________

中国石油天然气管道局西气东输淮武支线第三标段项目部

编制日期:2005年11月25日一、编制依据

1.1 《西气东输管道工程线路施工及验收规范》Q/SY XQ2001-2001;

1.2 其它相关标准、规范。

二、一般技术技术要求

2.1 新建管道从电(光)缆及管道下方通过。

2.2新建管道管顶与电(光)缆间的距离》500mm

2.3新建管道与已建管道的间距应》300mm

2.4 电(光)缆用角钢保护。

2.5电(光)缆上方300mm处铺红砖层保护电缆。

三、施工准备

3.1 在施工前对设计确定的地下障碍物,首先派专人复核(也可询问附近的村民或其它人员),确认无误后,对实际位置然后做好点示记,将障碍物的类型、深度、走向详细记录;

3.2 对没有确定的地下障碍物,可采取向当地有关部门多方询问的方法来给予确认,或争取到当地的地下障碍物分布图,将其反映到管线施工图上,最终落实到现场。。

3.3 在施工前(布管前),采用人工挖掘的方法将地下障碍物暴露出来,专人看护,特殊情况如光缆、通信线路等要及时通知主管部门现场监护。暴露出来的障碍物要采取必要的保护措施,如采取钢管做横担将光缆、电缆等吊起,在四周设置警示带,注明“通信光缆、严禁割断”等字样;

3.4 穿越段的预制:在主体管道组装焊接的同时将穿电缆等设施的管道预制出来,一

般情况下预制管道长度比电缆与新建管道交叉段长20m其施工方法与检验标准均与

主体管道相同。

四、施工技术措施

4.1 开挖管沟

4.1.1电(光)缆及管道周围3m以内管沟开挖

管沟开挖前应聘请地下设施的主管部门到现场监督指导施工,采用人工开挖,首

先根据探测出的电缆位置,在其垂直方向挖长槽探沟,探沟为2X 0.5m,用铁锨挖土,

用平铲法挖土,边挖边清理散土,挖沟人员要时刻注意土层的变化,如果在坚硬的土

层中出现软土或沙土层,很可能就是电缆(光缆)周围的软土层,挖土时就要格外的

小心,一点一点地挖土,将电缆(光缆)周围 3m 之内的管沟全部挖出。

4.1.2电(光)缆及管道周围3m 以外的管沟开挖

用机械开挖,是在电(光)缆及管道位置已确定,且被人工挖出情况下进行的。管 沟开挖深度以电(光)缆下方 1.6m 深为基准,在电(光)缆及管道与新建管道交叉 段每侧各20m 内是水平面,两侧与主体管道管沟按弹性敷设相连接。

4.2电(光)缆及管道的保护

4.2.1电(光)缆的塑料管及角钢保护

在人工开挖管沟时,挖出电缆的同时,先用从中间破开的PVC 塑料管将光缆包起, 然后用两根75X 5的等边角钢对扣将电(光)缆保护起来,角钢长度在管沟以外 0.2m 距离,角钢间用8#镀锌铁丝绑扎,如果电(光)缆与新建管道交叉段较长,可用①50mm 钢管在管沟上面横置,用铁丝连接电(光)缆保护角钢,吊起角钢,避免电(光)缆下沉 量过大。角钢表面用防锈漆进行防腐。如设计有要求应严格按设计要求进行施工。电

(光)缆固定如图1所示。

图1电(光)缆固定示意图

4.2.2地下管道的防护

如果是排水瓦管或承插式铸铁管,要先在管道四周清理 100mm 的宽度,清理长 回填土 -200mm

()管沟

红砖层 > 500mm 500

①50钢管

角钢75 X5

------- >

1500mm 厂 --------

护缆角钢 输气管道 匸— _____

标志桩

------------- 二

电缆(光缆)

_____________ >

度要大于管沟每侧0.5m,将型钢支撑放入已建管道底部,支撑管道,用三角架及吊

带将已建管道固定好,防止断裂。详见图2:

如果地下管道与新建管道交叉段较长,也应采取保护措施,可采用三角架及吊带分几处将原有管线吊起,避免下沉量过大。

4.3管道穿越

管沟挖好后,准备将管道从电缆或管道下方穿过。首先将穿越管道放入电缆或管道一侧的管沟内,用吊管机将预制管道吊起,向前移动,让管道端点从其下方通过。走一段距离后,因吊点的影响,会使钢管与电缆或管道较近,需要移动吊点位置,吊管道的两侧,使管道中间段落下垂,在电缆下能够移动,两台设备将穿越段按要求吊

在管道穿越到位后,首先从其中的一端连头,另一端加短节或切割钢管,连头工序与主体管道连头程序相同。

4.5管沟回填

5穿越地下管线、电缆施工方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1336935.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)