教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

脱硫装置就地电气设备安装

来源:网络收集 时间:2026-07-13
导读: 脱硫装置就地电气设备安装 本文由shylock125贡献 pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 脱硫装置电气设备安装单位工程竣工资料 就地电气设备安装 分部工程质量验收评定表 工程编号:18-3 序 号 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4

脱硫装置就地电气设备安装

本文由shylock125贡献
pdf文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。
脱硫装置电气设备安装单位工程竣工资料
就地电气设备安装 分部工程质量验收评定表
工程编号:18-3 序 号 1 1 2 3 4 2 1 2 3 4 3 4 分 项 工 程 名 称 性 质 评定 结果 表号:DL/T 5161.1 表 4.0.2 备 注
MCC(电动机控制)盘安装 盘、柜基础安装 MCC(电动机控制)盘安装 低压断路器、低压接触器及电动机启动 器检查安装 母线安装 就地电气设备安装 就地控制柜基础安装 就地控制设备安装 按钮及限位开关安装 低压开关检查安装 电动机检查 二次回路检查接线
验收结论:
质检机构 工 地
质量验收评定意见

名 年 年 年 年 月 月 月 月 日 日 日 日
34
质 检 部 监 理
建设单位
脱硫装置电气设备安装单位工程竣工资料
盘、柜基础安装
工程编号:18-3-1.1 工 序 检 验 项 目 每米 全长 每米 全长 主要 性 质 单 位 mm mm mm mm mm
分项工程质量检验评定表
表号:DL/T 5161.8 表 1.0.2 质 量 标 准 质量检验结果 单项 评定
基 础 型 钢
允 许 误 差
基 础 型 钢 安 装
不 直 度 水 平 度
<1 <5 <1 <5 <5 ≥2 牢固,导通良好
位置误差及不平行度 安 装 基础接地点数 接地连接

验收结论:
质检机构 班 工 组 地
质量检验评定意见
签 年 年
名 月 月 日 日
35
脱硫装置电气设备安装单位工程竣工资料
MCC(电动机控制)盘安装
工程编号:18-3-1.2 工 序 检 验 项 目 性 质 主要 主要 ㎜/m ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ ㎜ 主要 单 位
分项工程质量检验评定表
表号:DL/T 5161.8 表 3.0.3 质 量 标 准 质量检验结果 单项 评定
间隔布置 盘 体 就 位 找 正 误盘 差面 误水 差平 垂直度 相邻两盘顶部 成列盘顶部 相邻两盘边 成列盘面 盘间接缝 盘体固定 盘 体 固 定 紧固件检查 紧固件表面处理 震动场所的防震措施 盘体与基础连接 接 有防震垫的盘的接地 抽屉与盘体间接地 装有电器可开启屏门的接地 盘上设备型号规格 盘 上 设 备 检 查 设备外观 盘面检查 抽屉推拉试验
按设计规定 <1.5 <2 <5 <1 <5 <2 牢固 完好、齐全、紧固 镀锌 按设计规定
主要
牢固,导通良好 每段盘有
两点以上 明显接地 接地可靠 用软铜导线可靠接地

主要
按设计规定 完好、无损伤 平整、齐全
主要
无卡阻碰撞
36
脱硫装置电气设备安装单位工程竣工资料
MCC(电动机控制)盘安装
工程编号:18-3-1.2 工 序 检 验 项 目 动、静触头中心线检查 动、静触

脱硫装置就地电气设备安装

头接触 盘 上 设 备 检 查 机械与电气联锁装置 抽屉隔离触头 二次回路连接插件 熔断器熔丝配置 回路名称标志 主要 主要 性 质 单 位
分项工程质量检验评定表
表号:DL/T 5161.8 表 3.0.3 续 质 量 标 准 一致 紧密、可靠 可靠 通断顺序正确 接触良好 按设计规定 齐全、清晰 质量检验结果 单项 评定
验收结论:
质检机构 班 工 组 地
质量检验评定意见
签 年 年
名 月 月 日 日
37
脱硫装置电气设备安装单位工程竣工资料
低压断路器、低压接触器 及电动机启动器检查安装
工程编号: 18-3-1.3 工 序 检外 查观 检 验 项 目 铭牌标志 型号及规格 水平及垂直度偏差 固定连接 电 器 安 装 抽屉式断路器空载时 抽、拉试验 直流快速断路器极间中心距离 与相邻设备或建筑物的距离 直流快速断路器接线时母线 支点与断路器之间的距离 导 体 漏电距离 电气间隙 触头外观 导 电 部 分 检 查 端子上连接的不同相母线距离 合闸时动静触头接触 触头动作检查 同相两侧、相间及对地绝缘 主要 主要 主要 主要 主要 主要 mm 主要 mm 性 质 单 位
分项工程质量检验评定表
表号: DL/T 5161.12 表 1.0.2 质 量 标 准 清晰 按设计规定 ≤2 牢固 无卡阻、机械联锁 可靠 mm mm mm mm ≥500 ≥1000 ≥20 ≥12 光洁、无毛刺 ≥10 紧密 对栅片无碰触 MΩ ≥0.5 质量检验结果 单项 评定
灭 弧 装 置
灭弧罩完好度
无裂纹、损伤
灭弧室检查 直流有极性快速开关触头线圈 极性检查 线圈对地绝缘值 引线连接
主要
完整、清洁、畅通 和主回路极性一致
线 圈 检 查
主要

≥0.5 牢固
38
脱硫装置电气设备安装单位工程竣工资料
低压断路器、低压接触器 及电动机启动器检查安装
工程编号:18-3-1.3 工 序 点辅 检助 查接 检电 磁 查铁 检 验 项 目 固定连接 动作及接触可靠性 铁芯结合面外观 合闸时铁芯吻合 轴销连接 可动部分配合 传 半轴与再扣板接触宽度 动 脱扣电磁铁与脱扣指间距 机 分合闸可靠性 构 可逆磁力起动器联锁装置动作 检 查 电 动 机 构 热 元 件 合闸过程 线圈或电机通电时间 联锁装置动作 规格 主要 主要 mm 主要 mm 主要 主要 主要 性 质 单 位
分项工程质量检验评定表
表号:DL/T 5161.12 表 1.0.2 续 质 量 标 准 牢固
正确、良好 平整、无尘垢 吻合紧密,无噪声 可靠 灵活、无卡阻 1~1.3 2~3 (或按制造厂规定) 无拒动 正确,可靠 开关无跳跃 按制造厂规定 可靠 质量检验结果 单项 评定
保 护 装 置 接 地
按设计规定 整定值 过流保护动作 接地连接 主要 准确、可靠 牢固、可靠

脱硫装置就地电气设备安装

收结论:
质检机构 班 工 组 地
质量检验评定意见
签 年 年
名 月 月 日 日
39
脱硫装置电气设备安装单位工程竣工资料
母线安装
工程编号:18-3-1.4 工 序 检外 查观 检 验 项 目 表面检查 外形检查 搭接面长度 螺 接 面 加 工
分项工程质量检验评定表
表号:DL/T 5161.4 表 3.0.2 性 质 单 位 质 量 标 准 光洁,无裂纹褶皱 平直无变形扭曲 主要 按 GBJ 149-1990 规定 质量检验结果 单项 评定
搭接面螺孔布置及规格 主要 螺孔间中心距误差 端面外观 接触面平直度 接触面断面减少量 允许最小弯曲半径 主要 主要 mm mm mm 主要 mm ± 0.5 平直、光洁,无尖角毛刺 平整无局部凹陷 铜≤3%,铝≤5% 按 GBJ 149-1990 规定 ≥50 ≥50;≤0.25 支点间距 2.5~5 倍母线宽 无裂纹,无明显褶皱 一致
母 线 加 工
母 配 置 线
弯曲始点至接头边缘最 小距离 弯曲始点至母线支持器 边缘距离 90°扭弯的扭转长度

弯曲部分外观 三相同一断面上的弯曲 弧度 同相多片母线弯曲弧度 相同布置的分支母线 各相弯曲弧度

一致
金 具 安 装 母 线 安 装 母 线 安 装
金具检查 单相交流母线金具连接 主要 固定装置外观 母线平置时母线与 支持器上部夹板间隙 母线立置时上部夹板 与母线的距离 母线与支持器间 应力检查 同相多层母线层间间隙 母线在绝缘子上的 固定死点 mm mm 主要
清洁,无损伤 牢固,且无闭合磁路 无尖角、毛刺 1~1.5 1.5~2 无外应力 同母线厚度 每段设置一个,且在 全长或两伸缩节中点
40
脱硫装置电气设备安装单位工程竣工资料
母线安装
工程编号:18-3-1.4 工 检 验 项 目 序 支持器与接头边缘距离 母线间及 …… 此处隐藏:5759字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

脱硫装置就地电气设备安装.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1336303.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)