教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

FastLink光纤施工及品质管理表

来源:网络收集 时间:2026-07-09
导读: 光缆布放,光终端接续工法,全通道光损失值计算及复验等品质管理计划表 光纖施工品質管理表 光纖施工及品質管理標準 符合 一般要求 不符合 備註 光纜的敷設安裝應符合國家通訊傳播委員會所製定之建築物屋內外電信工程技術規範(EL3600-6)的要求,註明安裝標準、

光缆布放,光终端接续工法,全通道光损失值计算及复验等品质管理计划表

光纖施工品質管理表 

光纖施工及品質管理標準 

符合 

一般要求

不符合

備註 

光纜的敷設安裝應符合國家通訊傳播委員會所製定之建築物屋內外電信工程技術規範(EL3600-6)的要求,註明安裝標準、技術措施、施工要求、防護要求及措施、特殊地段和地點技術保護措施。還應滿足以下要求:

1.1光纜軸盤/長度管理

1)按設計提供光纜軸盤段長核對到貨總長,合理安排光纜使用地段,使光纜接頭 數量最少,餘出光纜最短。

2)光纜的類型與使用段落應符合設計要求,本案使用管道光纜。

3)按本工程, 本工程的光纜採用管溝敷設方式。其配盤按實際需要,各式光纜總共xxxx盤,其光纜軸盤/數量紀錄如下表:

1.2光纜端的識別

光纜端的識別按下列規定:面對光纜截面,由領色束管按順時針方 向排列時為A端,反之為B端。如廠方另有規定,以供貨廠方提 供的資料為準。

光缆布放,光终端接续工法,全通道光损失值计算及复验等品质管理计划表

1.3光纜的預留

1)光纜在接頭處為機櫃/戶外交接箱內的損耗和光纖盤留,其餘為預留。

2)管道光纜每公里預留5米,每個人孔內預留2米~2.5米。管道敷設自然彎曲為15‰。 3)進出光纜交接箱各預留5米。 管道光纜的敷設

2.1施工時應注意公眾及工作人員之安全。

2.2光纜之搬運應使用電纜拖車為原則,如使用卡車搬運時,應注意不得使電纜受衝擊, 又短距離搬運須以滾動方式移動時,應依光纜盤上標示之箭頭方向或光纜捲繞之順 向轉動。

2.3敷設管道光纜時,應統一調度,嚴禁扭曲、機械拖拉等現象。對於因泥沙或其他物

品堵塞的管孔應進行必要的清理或清洗,清理乾淨後方可進行敷設工序。 2.4敷設管道光纜時,一次牽引布放長度不應超過1公里,超長時,應採取盤“∞”字

分段牽引或中間加輔助牽引。轉彎人孔應設導向滑輪。每人孔應預留光纜2米~2.5 米,不可太長,也不可太短。

2.5敷設管道光纜完畢後,將人孔內的光纜用光纜卡環固定在電纜架上,光纜餘長盤圈

固定在人孔內的托架上端。光纜在人孔內固定要牢固、平直、安全、美觀。

2.6在人孔內,如遇其他光纜在同一側敷設、固定,應視具體情況佔用管孔或子管位置, 合理安排本工程光纜的敷設、固定位置,原則上不允許發生交叉、扭絞現象。也不 可誤傷其他光纜。

2.7為便於維護,識別光纜,每人孔光纜應掛2塊標誌牌,所用掛牌應選用質地堅硬耐

腐,不易生銹的材料製作。牌上的字跡應清晰、整齊、一目了然、不易被潮濕退去。 2.8光纜敷設前應進行必要的清溝,使之達到設計規範的要求,敷設光纜時應保證足夠

的勞力,統一指揮,全線步調一致,輕拉輕放,嚴禁野蠻施工,各個障礙點應派人 嚴格把守,細緻操作,保證所放光纜完好無損。

2.9光纜放入纜溝內後,應進行必要的整理工作,使之舒展、平直、自然地放在管溝之托

架上。敷設的光纜,不得交叉,可採用分別牽引非同歩佈放的方式。同時檢查各保護措施安裝點是否按照設計要求保質保量處理完好,檢測光纜外護層是否損場。

光缆布放,光终端接续工法,全通道光损失值计算及复验等品质管理计划表

光纜的接續

3.1光纖接續採取熔接法,不許盲接,熔接前,應仔細核對束管色譜、纖芯芯序,嚴格

按照同束管、同纖序進行熔接,熔接後的芯線接頭衰耗應滿足設計要求。 3.2熔接短線:

一端帶有光纖連接器插頭的單芯光纜。 3.3光纖耦合器:

使熔接短線的光纖連接器插頭或光纖跳線連接器插頭,實現光學連接的器件。 3.4光纖連接器技術指標

1) 光纖連接器插入損耗不大於0.1dB。

3.5光纖接續前準備工作:

1) 準備各項接續材料及機具,並檢查其數量是否充分,功能是否正常。 2) 檢查各項安全措施是否設置完整。

3) 依現場環境選擇適當之光纖接續點固定位置及預先設定最佳餘長收容方式。 4) 裝設光纜餘長收容架。

5) 準備其他清潔用品,如去漬油、無水酒精、拭紙及化妝棉等。 6) 將光纖固定於光纖收容箱上。 7) 切除光纖緩衝(增強)材料。

8) 將光纖各簇心心線分開,依序排列,並預留接續長度1‐ 2公尺,套管型光纖須於分簇 心後依各色紗顏色按心線識別的方法排列。

9) 設定接續工作台、準備接續機具,如接續外被覆去除工具、切割工具及熔接機等。 3.6 光纖接續程序:

1) 將熱縮套管套入待接光纖。 2) 剝除光纖外被覆。

3) 依所使用光纖熔接機之種類及接續材料決定剝除長度。 4) 使用光纜外被覆剝除器剝除光纖外被覆。

光缆布放,光终端接续工法,全通道光损失值计算及复验等品质管理计划表

5) 以拭紙或化妝棉沾上無水酒精拭去纖殼上所附著之矽質或雜質。惟不得擦拭超過10

次,以免傷及光纖。

6) 使用光纖切割器,切斷光纖,依接續所需長度切斷光纖。 7) 光纖熔接:

(A)將欲互相接續之兩光纖置於熔接機之適當位置,保持工具及手部之清潔,避免污染

光纖。

(B)審視光纖切面是否良好,不佳時應重新切割。 (C)調整接續兩光纖至最佳位置,開始熔接。

(D)若接續損失大於規格值,或以目測接續點表面非平滑完整時,先判斷接續不良原因

後,切斷重新接續。 3.7光纖接續後之處理:

1) 將接好之光纖餘長盤繞於收容盒(或黏貼式固定環扣),將接續點置於護槽(光纖熔接固 定盤)內。

2)依此類將接好之光纖固定於收容盒,將接續部份兩端黏於護槽兩側之自黏膠帶上。 3)將收容箱蓋上,檢查是否壓到光纖。

4)將收容箱提起,視須要以PVC膠帶包紮及捲繞管保護。 5) 固定收容箱並鎖緊螺絲。 光纖通道光損秏試算

1)影響光纖應用的主要參數是通道的光損失值。

2)因此預估光纜通道之光損失值和使用儀器所測得之光損失值比對,可正確的判斷光纜 佈放、熔接接續及光耦合是否正確;光纜佈放時異常的扭折、彎曲或不正確的光熔接 接續均會導致光損失的增加。

3)採用OTDR測試時需進行雙向測試,以確保光通道的連通正確性。 4)光通道模型如下圖

光缆布放,光终端接续工法,全通道光损失值计算及复验等品质管理计划表

 

5)相關參數如下

(A)連接器”光耦合”插入損秏: 0.3dB/顆 (跳接線接測試器端的連接器不列入光損

秏計算)

(B)光纜損秏值: 0.4dB/km @1310nm (C)熔接損秏: 0.2dB/處

通道光損耗試算公式:

={光耦合數量(2顆) x 0.3dB/顆}+{光纜長度(km) x 0.4dB/km}+ {熔接損秏 0.2dB/處 x 2處}

6)實測得的光損失值須小於計算得到的光通道損失 視為合格

7)進行抽測複驗,並和上表進行比對。 榮陽企業股份有限公司 FastLink Cabling System

…… 此处隐藏:1368字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
FastLink光纤施工及品质管理表.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1336199.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)