1 适用范围
本规范规定了调度交换系统施工质量检验、随工检验、网络功能性能检验、竣工验收的技术标准和通用要求,是广东电网公司系统各单位应用调度交换系统的规范性指导文件。
本规范适用于广东电网公司系统各单位新建、扩建和改建调度交换系统设计、设备引进、研制、生产、安装和维护工作的验收管理。 2 规范性引用文件
下列标准所包含的条文,通过在本规范中引用而构成本规范的条文。本规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
1) GB/T 15542-1995 《数字程控自动电话交换机技术要求》 2) GB3376-82 《电话自动交换网带内单频脉冲线路信号方式》 3) GB3377-82 《电话自动交换网多频记发器信号方式》
4) GB3371.2-83 《电话自动交换网局间中继数字型线路信号方式》 5) GB7610-87 《音频脉冲编码调制技术》
6) GB7611-87 《脉冲编码调制通信系统网路数字接口参数》 7) GB3379-82 《电话自动交换网局间直流信号方式》 8) GB3378-82 《电话自动交换网用户信号方式》 9) DLT598-1996 《电力系统通信自动交换网技术规范》
10) DL/T 5157-2002-T 《电力系统调度通信交换网设计技术规程》 11) YDN065-1997 《邮电部电话交换设备总技术规范书》 12) YD344-90 《自动用户交换机进网要求》
13) ITU-T建议K.20 《程控数字交换机系统对过压和过流的抗干扰性要求》 14) RFC3372 《SIP会话启动协议》
15) ITU-T H.323(99) 《基于分组的多媒体通信系协议统》 16) ITU-T H.248 《H.248 媒体网关控制协议》 3 术语和定义
1) 调度台:调度员进行调度电话操作使用的操作台。
广东电网公司调度交换系统验收规范
2) IP 终端:通过以太网接口直接接到IP 网络方式提供语音、数据等业务的终端设备。 4 验收内容及要求 4.1 验收流程
验收流程主要包括随工验收、初步验收、试运行、竣工验收4个阶段。 4.2 随工验收
随工验收包括设备开箱检验、安装工艺及电源检查、功能检查及技术指标测试。
4.2.1 开箱检验
根据设备采购合同和设备验货清单进行开箱检验,要求检查板卡硬件外观、合格证书、技术手册是否齐全。 4.2.2 安装工艺及电源检测 4.2.2.1 机柜、子架检查
广东电网公司调度交换系统验收规范
4.2.2.2 线缆布放检查
广东电网公司调度交换系统验收规范
4.2.2.3 供电电源测试
4.2.3 设备功能及性能测试 4.2.3.1 系统启动 4.2.3.2 呼叫处理功能
广东电网公司调度交换系统验收规范
备注:可根据工程实际配置选择检测项目。
4.2.3.3 VoIP 功能
测试通过IP 网络承载的语音、传真等业务。
4.2.3.4 调度台功能
4.2.3.5 录音系统
4.2.3.6 设备可靠性
交换公共控制模块冗余倒换测试注意事项: 1.两块板之间的倒换操作,要求至少间隔1分钟。
2.如果在测试过程中如果倒换失败则出现业务中断或有异常告警上报,请排除
广东电网公司调度交换系统验收规范
故障后再进行下一步测试。
备注:可根据工程实际配置情况选择检测项目。 4.2.3.7 网管功能
4.3 初步验收
初验测试的目的是检查系统及其相关软、硬件是否符合运转要求,根据施工单位提供的测试报告进行项目抽测,并检查相关工程文件的完整性及准确性。 4.3.1 初步验收要求
1. 在系统试运行前,必须进行初验测试,用以检验系统及其相关设备是否符合运转要求。初验应在设备系统测试合格后进行。 2. 初验测试要求各种设备处于工作状态。
广东电网公司调度交换系统验收规范
3. 初验测试的计划和内容应从设备系统测试的内容中抽出,具体内容可根据设备系统测试的结果确定。
4. 初验测试的主要指标和性能达不到要求时,应重新进行系统调测。 5. 所有初验测试都应在建设单位为主的条件下进行测试,承建单位技术人员协作。初验不合格,应由承建单位负责及时解决产生的问题,直至验收合格。 4.3.2 测试内容
初验测试应对语音、传真及数据等业务进行测试,测试应包括各类呼叫处理功能、中继信令互通、特服业务及维护管理等方面。 4.3.3 技术文件
初验测试须检查以下技术文件:
1. 施工图:包括系统图 (网络拓扑结构图、系统设备框图),安装图 (机架设备布置图、机架模块布置图、机架安装图、电缆出线图等)、端子排图、设备连接图等。
2. 竣工图:包括系统图 (网络拓扑结构图、系统设备框图),安装图 (机架设备布置图、机架模块布置图、机架安装图、电缆出线图等)、端子排图、设备连接图等。 3. 施工方案报告。 4. 设备到货清单。
5. 验收测试报告(测试记录:包括各项技术性能的测试记录;测试过程中发现的故障和修复情况的记录)。
6. 系统配置文档:应包括网络设备、服务器等的配置文档及其它系统配置文件和数据。 7. 设备维护手册。
8. 以及其他相关的工程技术文件。 4.4 试运行
系统试运行是对工程质量稳定性观察的重要阶段,是接入一定业务量后对系统实际质量最直接的检验。试运行时间可按工程合同规定的试运行期限执行,但不能少于三个月。 4.4.1 试运行要求
广东电网公司调度交换系统验收规范
1. 试运行是对工程质量稳定性观察的重要阶段,是对设备、系统设计、施工实际质量最直接的检验。
2. 试运行阶段应从初验测试合格后开始,按合同规定的试运行期限执行。 3. 试运行的主要指标和性能应达到合同中的规定,方可进行工程总验收。如果主要指标不符合要求或对有关数据发生疑问,应从次日开始重新试运行三个月,对有关数据重测,以资验证。
4. 试运行期间,应接入设备容量20%以上的用户或电路负载联网运行。 4.4.2 试运行观察项目
1. 在试运行期间,应观察下列项目,并作好记录。
2. 硬件故障率:设备冗余部件非人为切换次数;设备因部件等损坏、失效需更换电路板的次数。设备因部件等损坏、失效需更换电路板的次数应不大于设备所有正在运行电路板数量的3%;关键部件的故障率(如处理机、电源、磁盘等)应不大于1 次。
3. 软件的稳定性:试运行期间由于软件原因造成的故障次数。发现问题应迅速查明原因并予以解决,事后应有记录。由于软件原因造成的故障应不大于3 次。
4. 网管统计的各项数据,特别是各项性能指标是否满足工程合同、设计要求。 5. 在试运行期间,可以针对重要测试项目进行验证测试。
6. 业务运行情况:运行日志以及用户(系统维护人员和最终用户)使用反馈。 4.5 竣工验收
竣工验收是在试运行通过后,检查初步验收记录,进行工程文件移交。 4.5.1 验收要求和内容
1. 试运行合格,方可进行工程竣工验收,否则应追加试运行期,直到指标合格为止。
2. 工程总验收的内容应包括: 1) 设备的清点核实。
2) 确认各阶段测试检查结果。 3) 必要项目进行复验。
广东电网公司调度交换系统验收规范
4.5.2 技术文件
竣工验收须检查以下技术文件,要求保证质量,外观整洁,内容齐全,数据准确,符合归档要求:
1. 施工图:包括系统图 (网络拓扑结构图 …… 此处隐藏:1659字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音