继电保护题库(三级)
继电保护
继电保护人员复习题库(三级)
一、填空题(每题1分)
1、电压互感器的二次回路只允许(一点)接地,接地点宜设在(控制室内)。
2、电流互感器的二次回路应有一点接地,并在(配电装置)附近经端子排接地。但对于有几组电流
互感器连接在一起的保护,则应在(保护屏)上经端子排接地。
3、某微机保护定值中的(控制字)KG=847B H,将其转化为二进制为 (1000 0100 0111 1011)B。
4、一条线路两端的同一型号微机纵联保护程序版本应(一致)。
5、 带方向性的电流保护、距离保护、差动保护等装置,在新投运或设备回路经较大变动时,必须用
(一次电流和工作电压)来检验其电流、电压回路接线的正确性。
6、当一条线路配置双套重合闸时,两套重合闸的控制把手投入位置的方式应(一致),投入 (一套)重合闸的合闸出口压板。
7、直流继电器的动作电压,不应超过额定电压的(70%),对于出口中间继电器,其值不低于(50%)。
8、继电保护的“三误”是误触误碰、(误整定)、(误接线)。
9、《东北电网220千伏—500千伏继电保护装置运行规程》中规定:代送线路时,旁路(母联)保护各
段定值与被代送线路保护各段定值必须(相同),不允许使用 (近似的综合)定值。
10、高频保护通道设备主要指:高频电缆、结合滤波器、(耦合电容器)、(阻波器)。
11、线路纵联保护的通道可以是:(电力线载波)、 微波 、(光纤)、导引线。
12、当发生短路时,正序电压是离故障点越近,电压(越低);负序电压和零序电压是离故障点越近,电压(越高)。
13、按照部颁反措要点的要求,保护跳闸连接片的开口端应装在(上方)、接到断路器的(跳闸线圈) 回路。
14、重合闸的启动方式有(保护)启动和(开关位置不对应)启动两种方式。
15、微机变压器保护装置所用的电流互感器宜采用(星或Y)形接线,其相位补偿和电流补偿系数由
保护软件实现。
16、检查二次回路的绝缘电阻一般使用(1000)伏的摇表。
17、继电保护所用的电流互感器稳态变比误差不应大于(10%),而角误差不应超过(7)度。
18、来自电压互感器二次侧的四根开关场引入线(UA、UB、UC、UN)和电压互感器三次侧的两根开关
场引入线(开口三角侧的UL、UN)中的两根零相电缆UN 应(分别)引至控制室,并在控制室(一点接地)后接至保护室。
19、变压器励磁涌流的特点有包含很大的非周期分量、包含有大量的高次谐波分量,并以(二次)谐
波为主、励磁涌流波形出现(间断角)。
20、在220kV双母线运行方式下,当任一组母线故障,母差保护动作但母联断路器拒动时,母差保护
将无法切除故障, 这时需由(断路器失灵)保护或(对侧线路)保护切除故障。
21、在高频通道交换过程中,按下通道试验按钮,本侧发信,(200MS)后本侧停信,连续收对侧信号
5s后,本侧启动发信(10S)。
22、66KV中性点不接地系统中,发生单相接地故障,非故障相电压比正常相电压升高(√3)倍。
23、为了保证在TA和断路器之间发生故障时,本侧断路器跳开后,对侧(纵联保护)能快速动作切
继电保护
除故障点,对于闭锁式的高频保护应采取(母差保护)跳闸停信的措施。
24、当母差保护与失灵保护共用出口时,应(同时)作用于断路器的两个跳闸线圈,单套配置的断路
器失灵保护动作后,应(同时)作用于断路器的两个跳闸线圈。
25、合理分配母差保护所接电流互感器,最确无办法解决的保护动作死区,可采取(启动失灵)及(远
方跳闸)等措施加以解决。
26、如断路器只有一组跳闸线圈,失灵保护装置工作电源与相应的断路器操作电源取自(不同)的直
流电源系统。
27、断路器失灵保护的电流判别元件的动作和返回时间不宜大于(20ms),其返回系数不宜低于(0.9)。
28、分相电流差动保护应采用(同一路由)收发延时一致的通道。
29、公用电压互感器的二次回路只允许在主控室内(一点)接地,为保证接地可靠,各电压互感器的中
性线不得接有可能断开的(开关)或(熔断器)等。
30、开关量录波接入录波线路保护的跳A、跳B、跳C、(三跳)、重合闸,对于高频保护,要求接入
收发迅机的“(收讯输出)”接点。接入接点为空接点方式。
31、所有的差动保护(母线、变压器等)在投入运行前,除测定(相回路和差回路)外,还必须测量
(各中性线的不平衡电流、电压),以保证保护装置和二次回路接线的正确性。
32、《东北电网220千伏—500千伏继电保护装置运行规程》中规定:220kV电压等级以上的微机型继
电保护装置的全检周期是(6)年,部分检验周期是2年, 非微机型保护装置的全检周期是(4)年,部分检验周期是1年。
33、东北电网中使用的线路纵联保护按原理分,主要有三大类型(允许式)纵联保护、(闭锁式)纵
联保护、(分相差动)保护。
34、在带电的CT二次回路上工作,短接CT二次绕组时,必须使用(短路片或短路线)短接,应妥善可
靠。严禁用(导线缠绕)。
35、两组电压互感器的并列操作,必须是(高压侧)先并列,然后才允许(二次)并列。
36、比率式母差在(单母线运行)、(母线倒闸操作,隔离开关双跨母线)运行方式时,能自动实现无
选择。
37、直流电压为220V的直流继电器线圈的线径不宜小于(0.09mm), 如用线圈小于此线径的继电器时,其线圈须经(密封)处理,以防止线圈断线。
38、防跳继电器应为快速动作的继电器,其动作电流小于跳闸电流的(50%),线圈压降小于额定值的
(10%),并须满足相关要求。
39、弱电开入量不允许出控制室,如母差、失灵使用的开入量只能取开关、刀闸等户外设备,必须要
求保护厂家采用(220V)开入电源。
40、在一次设备运行而部分保护进行工作时,应特别注意断开( 断开不经连接片)的跳合闸线和(运行
设备)全有关的连线。
41、断路器最低跳、合闸电压不低于(30%)额定电压,但不大于(65%)额定电压。
42、CT二次绕组分配符合反措要求,避免CT底部故障是产生死区。如果220kV CT结构是U型。L1
侧为4个绕组,顺序为(保护1、保护2)、(母差1、母差2); L2侧有2或3个绕组,分别为失灵故录、计量、测量。
43、CT二次绕组极性应 (L1或P1)指向母线,母差、变压器差动使用的CT极性一致,母联CT极性
与母差保护要求一致。
继电保护
44、保护用PT二次线圈、计量用二次线圈N与三次线圈N(分别)引入主控室一点接地。全站PT接
地点设置(一个)。
45、PT并列回路必须经(母联)开关、刀闸辅助接点。
46、开关操作箱允许的跳合闸电流与开关实际跳合闸电流(相符)。
47、防跳、非全相使用开关内部回路。不允许同时使用(两套)防跳。
48、220KV线路、主变、母差等双重化配置的保护及安全自动装置:两套保护、稳控及两组跳闸线圈
分别取自(两套)直流电源,并注意(对应性),防止一套直流异常时,保护及开关拒动。
49、反措要求,母差、主变等所有正电远离跳闸线,防止保护检修(拆接)二次线引起误跳其他运行
开关。
50、220KV两套母差+单套失灵保 …… 此处隐藏:12863字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音