一、填空题(每题1分)

1、电压互感器的二次回路只允许(一点)接地,接地点宜设在(控制室内)。

2、电流互感器的二次回路应有一点接地,并在(配电装置)附近经端子排接地。但对于有几组电流

互感器连接在一起的保护,则应在(保护屏)上经端子排接地。

3、某微机保护定值中的(控制字)KG=847B H,将其转化为二进制为 (1000 0100 0111 1011)B。

4、一条线路两端的同一型号微机纵联保护程序版本应(一致)。

5、 带方向性的电流保护、距离保护、差动保护等装置,在新投运或设备回路经较大变动时,必须用

(一次电流和工作电压)来检验其电流、电压回路接线的正确性。

6、当一条线路配置双套重合闸时,两套重合闸的控制把手投入位置的方式应(一致),投入 (一套)重合闸的合闸出口压板。

7、直流继电器的动作电压,不应超过额定电压的(70%),对于出口中间继电器,其值不低于(50%)。

8、继电保护的“三误”是误触误碰、(误整定)、(误接线)。

9、《东北电网220千伏—500千伏继电保护装置运行规程》中规定:代送线路时,旁路(母联)保护各

段定值与被代送线路保护各段定值必须(相同),不允许使用 (近似的综合)定值。

10、高频保护通道设备主要指:高频电缆、结合滤波器、(耦合电容器)、(阻波器)。

11、线路纵联保护的通道可以是:(电力线载波)、 微波 、(光纤)、导引线。

12、当发生短路时,正序电压是离故障点越近,电压(越低);负序电压和零序电压是离故障点越近,电压(越高)。

13、按照部颁反措要点的要求,保护跳闸连接片的开口端应装在(上方)、接到断路器的(跳闸线圈) 回路。

14、重合闸的启动方式有(保护)启动和(开关位置不对应)启动两种方式。

15、微机变压器保护装置所用的电流互感器宜采用(星或Y)形接线,其相位补偿和电流补偿系数由

保护软件实现。

16、检查二次回路的绝缘电阻一般使用(1000)伏的摇表。

17、继电保护所用的电流互感器稳态变比误差不应大于(10%),而角误差不应超过(7)度。

18、来自电压互感器二次侧的四根开关场引入线(UA、UB、UC、UN)和电压互感器三次侧的两根开关

场引入线(开口三角侧的UL、UN)中的两根零相电缆UN 应(分别)引至控制室,并在控制室(一点接地)后接至保护室。

19、变压器励磁涌流的特点有包含很大的非周期分量、包含有大量的高次谐波分量,并以(二次)谐

波为主、励磁涌流波形出现(间断角)。

20、在220kV双母线运行方式下,当任一组母线故障,母差保护动作但母联断路器拒动时,母差保护

将无法切除故障, 这时需由(断路器失灵)保护或(对侧线路)保护切除故障。

21、在高频通道交换过程中,按下通道试验按钮,本侧发信,(200MS)后本侧停信,连续收对侧信号

5s后,本侧启动发信(10S)。

22、66KV中性点不接地系统中,发生单相接地故障,非故障相电压比正常相电压升高(√3)倍。

23、为了保证在TA和断路器之间发生故障时,本侧断路器跳开后,对侧(纵联保护)能快速动作切

继电保护

除故障点,对于闭锁式的高频保护应采取(母差保护)跳闸停信的措施。

24、当母差保护与失灵保护共用出口时,应(同时)作用于断路器的两个跳闸线圈,单套配置的断路

器失灵保护动作后,应(同时)作用于断路器的两个跳闸线圈。

25、合理分配母差保护所接电流互感器,最确无办法解决的保护动作死区,可采取(启动失灵)及(远

方跳闸)等措施加以解决。

26、如断路器只有一组跳闸线圈,失灵保护装置工作电源与相应的断路器操作电源取自(不同)的直

流电源系统。

27、断路器失灵保护的电流判别元件的动作和返回时间不宜大于(20ms),其返回系数不宜低于(0.9)。

28、分相电流差动保护应采用(同一路由)收发延时一致的通道。

29、公用电压互感器的二次回路只允许在主控室内(一点)接地,为保证接地可靠,各电压互感器的中

性线不得接有可能断开的(开关)或(熔断器)等。

30、开关量录波接入录波线路保护的跳A、跳B、跳C、(三跳)、重合闸,对于高频保护,要求接入

收发迅机的“(收讯输出)”接点。接入接点为空接点方式。

31、所有的差动保护(母线、变压器等)在投入运行前,除测定(相回路和差回路)外,还必须测量

(各中性线的不平衡电流、电压),以保证保护装置和二次回路接线的正确性。

32、《东北电网220千伏—500千伏继电保护装置运行规程》中规定:220kV电压等级以上的微机型继

电保护装置的全检周期是(6)年,部分检验周期是2年, 非微机型保护装置的全检周期是(4)年,部分检验周期是1年。

33、东北电网中使用的线路纵联保护按原理分,主要有三大类型(允许式)纵联保护、(闭锁式)纵

联保护、(分相差动)保护。

34、在带电的CT二次回路上工作,短接CT二次绕组时,必须使用(短路片或短路线)短接,应妥善可

靠。严禁用(导线缠绕)。

35、两组电压互感器的并列操作,必须是(高压侧)先并列,然后才允许(二次)并列。

36、比率式母差在(单母线运行)、(母线倒闸操作,隔离开关双跨母线)运行方式时,能自动实现无

选择。

37、直流电压为220V的直流继电器线圈的线径不宜小于(0.09mm), 如用线圈小于此线径的继电器时,其线圈须经(密封)处理,以防止线圈断线。

38、防跳继电器应为快速动作的继电器,其动作电流小于跳闸电流的(50%),线圈压降小于额定值的

(10%),并须满足相关要求。

39、弱电开入量不允许出控制室,如母差、失灵使用的开入量只能取开关、刀闸等户外设备,必须要

求保护厂家采用(220V)开入电源。

40、在一次设备运行而部分保护进行工作时,应特别注意断开( 断开不经连接片)的跳合闸线和(运行

设备)全有关的连线。

41、断路器最低跳、合闸电压不低于(30%)额定电压,但不大于(65%)额定电压。

42、CT二次绕组分配符合反措要求,避免CT底部故障是产生死区。如果220kV CT结构是U型。L1

侧为4个绕组,顺序为(保护1、保护2)、(母差1、母差2); L2侧有2或3个绕组,分别为失灵故录、计量、测量。

43、CT二次绕组极性应 (L1或P1)指向母线,母差、变压器差动使用的CT极性一致,母联CT极性

与母差保护要求一致。

继电保护

44、保护用PT二次线圈、计量用二次线圈N与三次线圈N(分别)引入主控室一点接地。全站PT接

地点设置(一个)。

45、PT并列回路必须经(母联)开关、刀闸辅助接点。

46、开关操作箱允许的跳合闸电流与开关实际跳合闸电流(相符)。

47、防跳、非全相使用开关内部回路。不允许同时使用(两套)防跳。

48、220KV线路、主变、母差等双重化配置的保护及安全自动装置:两套保护、稳控及两组跳闸线圈

分别取自(两套)直流电源,并注意(对应性),防止一套直流异常时,保护及开关拒动。

49、反措要求,母差、主变等所有正电远离跳闸线,防止保护检修(拆接)二次线引起误跳其他运行

开关。

50、220KV两套母差+单套失灵保 …… 此处隐藏:12863字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

继电保护题库(三级).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1336023.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)