电业安全工作规程(热力和机械部分)GB 26164.1—2010
最新《电业安全工作规程(热力和机械部分)GB 26164.1—2010》版
中华人民共和国国家标准
GB 26164.1—2010
电力安全工作规程
第1部分:热力和机械
Safety Code of electric power industry-
Part 1 :Thermal and machine
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发 布 中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会
最新《电业安全工作规程(热力和机械部分)GB 26164.1—2010》版
最新《电业安全工作规程(热力和机械部分)GB 26164.1—2010》版
GB 26164.1—2010
目 次
前言 Ⅰ
1 范围 ..........................................................................1
2 规范性引用文件 1
3 总则 1
4 工作票 7
5 贮运煤设备的运行和检修 11
6 燃油(气)设备的运行和检修 15
7 锅炉和煤粉制造设备的运行与维护 18
8 锅炉设备运行与检修 21
9 环境设备运行与检修 24
10 汽(水)轮机的运行与检修 28
11 管道、容器的检修 33
12 化学工作 34
13 氢冷设备和制氢、储氢装置的运行与维护 39
14 电焊和气焊 40
15 高处作业 45
16 起重和搬运 50
17 土石方工作 60
18 水银和潜水工作 63
附录A(资料性附录) 热力机械工作票 65
附录B(规范性附录) 储油罐防火间距 73
附录C(资料性附录) 起重设备检验与实验 74
附录D(资料性附录) 工具的分类 78
I
最新《电业安全工作规程(热力和机械部分)GB 26164.1—2010》版
最新《电业安全工作规程(热力和机械部分)GB 26164.1—2010》版
GB 26164.1—2010
前 言
本部分除第2章,第4章的4.2、4.3、4.4,附录A,附录C,附录D等条文为推荐性外,其余均
为强制性。
GB26164《电业安全工作规程》共分3部分:
——第1部分:热机和机械;
——第2部分:发电厂和变电站;
——第3部分:电力线路。
本部分为GB26164的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分附录A、附录C为资料性附录。附录B为规范性附录。
本部分由中国电力企业联合会提出并归口。
本部分起草单位: 大唐国际发电股份有限公司
本部分主要起草人:安洪光、刘希祥、李新鹏、项建伟、唐勇、曾芳、刘银顺、杜红钢、赵云。
I
最新《电业安全工作规程(热力和机械部分)GB 26164.1—2010》版
最新《电业安全工作规程(热力和机械部分)GB 26164.1—2010》版
GB 26164.1—2010
电力安全工作规程
第1部分 热力和机械
1 范围
本标准规定了从事电力生产的热力和机械人员在生产现场或工作中的基本安全工作要求。
本标准适用于从事电力生产的所有人员和进入电力生产现场的有关人员。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 3608 高处作业分级
CB/T 3787 手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程
GB 4387 工业企业厂内铁路、道路运输安全规程
GB/T 6067 起重机械安全规程
GB 6095 安全带
GB 12348 工业企业厂界环境噪声排放标准
GB/T19155 高处作业吊篮
GB 50016 建筑设计防火规范
GB 50229 火力发电厂与变电所设计防火规范
DL 408 电业安全工作规程 (发电厂和变电所电气部分)
DL 409 电业安全工作规程 (电力线路部分)
DL 612 电力工业锅炉压力容器监察规程
DL/T 651 氢冷发电机氢气湿度的技术要求
DL 5027 电力设备典型消防规程
3 总则
3.1 通则
3.1.1 电力生产必须坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针。新建、改建、扩建工程的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
3.1.2 电力生产必须建立健全各级人员安全生产责任制。按照“管生产必须管安全”的原则,做到在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时,计划、布置、检查、总结、考核安全工作。
3.1.3 从事电力建设项目的工程设计、施工、安装、监理、调试,以及电力生产的运行、检修和试验的各级人员,应掌握本部分的全部或有关部分。
3.1.4 各级领导人员不应发出违反安全规定的命令。工作人员接到违反安全规定的命令,应拒绝执行。任何工作人员除自己严格执行本部分外,有责任督促周围的人员遵守本部分。如发现有违反本部分,并足以危及人身和设备安全者,应立即制止。
1
最新《电业安全工作规程(热力和机械部分)GB 26164.1—2010》版
GB 26164.1 —2010
3.2 厂区布局及工作场所
3.2.1 厂区选址应经过安全条件论证,总平面布局合理。竣工后,安全设施应经过竣工验收。
3.2.2 厂房等主要建筑物、构筑物必须定期进行检查,结构应无倾斜、裂纹、风化、下塌、腐蚀的现象,门窗及锁扣应完整,化妆板等附着物固定牢固。
3.2.3 寒冷地区的厂房、烟囱、水塔等处的冰溜子,应及时清除,以防掉落伤人或压垮构建筑物。如不能清除,应采取安全防护措施。厂房屋面板上不许堆放物件,对积灰、积雪、积冰应及时清除。厂房建筑物顶的排汽门、水门、管道应无因漏汽、漏水而造成的严重结冰,以防压垮房顶。
3.2.4 厂区的道路应随时保持畅通。室外设备的通道上、厂区主要道路有积雪时,应及时清扫,室外作业场所路滑的地段应铺撤防滑砂或采取其它防滑措施。
3.2.5 厂界的环境噪声应符合GB 12348的相关规定。
3.2.6 厂区消防设施的设计应符合GB50229及DL5027的相关规定。
3.2.7 易燃、易爆、有毒危险品,高噪音以及对周边环境可能产生污染的设备、设施、场所,在符合相关技术标准的前提下,应远离人员聚集场所。
3.2.8 工作场所必须设有符合规定照度的照明。主控制室、重要表计、主要楼梯、通道等地点,还必须设有事故照明。工作地点还应配有应急照明。高度低于2.5米的电缆夹层、隧道应采取 …… 此处隐藏:14845字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音