电工初级职业技能考试试题

1、物体带电是由于(A)。

(A)失去负荷或得到负荷的缘故;(B)既未失去电荷也未得负荷的缘故;(C)由于物体是导体;(D)由于物体是绝缘体。

2、我们把提供电能的装置叫做(A)。

(A)电源;(B)电动势;(C)发电机;(D)电动机。

3、能把正电荷从低电位移向高电位的力叫做(C)。

(A)电磁力;(B)电场力;(C)电源力;(D)电动力。

4、直流电路中,我们把电流流出的一端叫电源的(A)。

(A)正极;(B)负极;(C)端电压;(D)电动势。

5、电荷的基本特性是(A)。

(A)异性电荷相吸引,同性电荷相排斥;(B)同性电荷相吸引,异性电荷相排斥;(C)异性电荷和同性电荷都相吸引;(D)异性电荷和同性电荷都相排斥。

6、在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做

(A)

(A)电压;(B)电源;(C)电流;(D)电容。

7、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之(A)。

(A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)不一定。

8、几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的(B)。

(A)串联;(B)并联;(C)串并联;(D)级联。

9、金属导体的电阻与导体(C)有关。

(A)长度;(B)截面积;(C)电阻率;(D)材料。

10、一个理想电压源,当(B)时,有V=e。

(A)u与e参考方向相反;(B)u与e参考方向相同;(C)无论u与e方向相同、相反;

(D)任何时刻。

11、正弦交流电的三要素是(B)

(A)电压、电动势、电位;(B)最大值、频率、初相位;(C)容 抗、感抗、阻抗;(D)平均值、周期、电流。

12、电感在直流电路各相当于(B)

(A)开路;(B)短路;(C)断路;(D)不存在。

13、电容器中储存的能量是(D)

(A)热能;(B)机械能;(C)磁场能;(D)电场能。

14、恒流源的特点是(C)

(A)端电压不变;(B)输出功率不变;(C)输出电流不变;(D)内部损耗不变。

15、三相对称负载三角形连接时,线电压最大值是相电压有效值的(C)

(A)1;(B)√3;(C)√2;(D)1/√3。

16、电压互感器二次短路会使一次(C)。

(A)电压升高;(B)电压降低;(C)熔断器熔断;(D)不变。

17、电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零则说明(A)。

(A)低压侧两相熔断器断;(B)低压侧一相铅丝断;(C)高压侧一相铅丝断;(D)高压侧两相铅丝断。

18、电压互感器低压侧一相电压为零,两相不变,线电压两个降低,一个不变,说明(B)。

(A)低压侧两相熔断器断;(B)低压侧一相铅丝断;(C)高压侧一相铅丝断;(D)高压侧两相铅丝断。

19、电流互感器的作用是(D)。

(A)升压;(B)降压;(C)调压;(D)变流。

20、电流互感器的二次额定电流一般为(C)。

(A)10A;(B)100A;(C)5A;(D)0.5A。

21、电流互感器的二次侧应(B)。

(A)没有接地点;(B)有一个接地点;(C)有两个接地点;(D)按现场情况不同,不确定。

22、电流互感器二次侧接地是为了(C)。

(A)测量用;(B)工作接地;(C)保护接地;(D)节省导线。

23、电流互感器二次侧不允许(A)。

(A)开路;(B)短路;(C)接仪表;(D)接保护。

24、需要将运行中的变压器补油时应将重瓦斯保护改接(A)再进行工作。

(A)信号;(B)跳闸;(C)停用;(D)不用改。

25、停用低频减载装置时应先停(B)。

(A)电压回路;(B)直流回路;(C)信号回路;(D)保护回路。

26、高频保护的范围(A)。

(A)本线路全长;(B)相邻一部分;(C)本线路全长及下一段线路的一部分;(D)相邻线路

27、低压闭锁过流保护应加装(A)闭锁。

(A)电压;(B)电流;(C)电气;(D)电容。

28、后备保护分为(C)。

(A)近后备;(B)远后备;(C)近后备和远后备;(D)都不是。

29、断路器失灵保护在(A)动作。

(A)断路路拒动时;(B)保护拒动时;(C)断路器失灵;(D)控制回路断线。

30、零序保护的最大特点(A)。

(A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器的内部;(D)线路故障。

31、在6~10kV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将(C)。

(A)升高一倍;(B)升高不明显;(C)升高1.73倍;(D)升高两倍。

32、电力系统无功容量不足必将引起电压(A)。

(A)普遍下降;(B)升高;(C)边远地区下降;(D)边远地区升高。

33、用试拉断路器的方法寻找接地故障线路时,应先试拉(B)。

(A)长线路;(B)充电线路;(C)无重要用户的线路;(D)电源线路。

34、断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻,其目的是为了(C)。

(A)限制通过跳闸绕组的电流;(B)补偿灯泡的额定电压;(C)防止因灯座短路造成断路器误跳闸;(D)防止灯泡过热

35、发现断路器严重漏油时,应(C)。

(A)立即将重合闸停用;(B)立即断开断路器;(C)采取禁止跳闸的措施;(D)不用采取措施。

36、CY5操动机构(装在66kV开关)水平拉杆行程为(C)。

(A)132mm;(B)134mm;(C)95mm;(D)90mm。

37、反映电力线路电流增大而动作的保护为(B)。

(A)小电流保护;(B)过电流保护;(C)零序电流保护;(D)过负荷保护。

38、对于密封圈等橡胶制品,可用(C)清洗。

(A)汽油;(B)水;(C)酒精;(D)清洗剂。

39、投入主变压器差动启动连接片前应(A)再投。

(A)用直流电压表测量连接片两端对地无电压后;(B)检查连接片在开位后;(C)检查其他保护连接片是否投入后;(D)检查差动继电器是否良好后。

40、电容式自动重合闸的动作次数是(B)。

(A)可进行两次;(B)只能重合一次;(C)视此线路的性质而定;(D)能多次重合。

41、当电力线路发生短路故障时,在短路点将会(B)。

(A)产生一个高电压;(B)通过很大的短路电流;(C)通过一个很小的正常的负荷电流;(D)产生零序电流。

42、电力系统在运行中发生短路故障时,通常伴随着电压(B)。

(A)大幅度上升;(B)急剧下降;(C)越来越稳定;(D)不受影响。

43、电力系统在运行中发生短路故障时,通常伴随着电流(A)。

(A)大幅度上升;(B)急剧下降;(C)越来越稳定;(D)不受影响。

44、容量在(C)kVA及以上变压器应装设气体继电器。

(A)7500;(B)1000;(C)800;(D)40。

45、设备发生接地时室内不得接近故障点(A)m。

(A)4;(B)2;(C)3;(D)5。

46、有载调压变压器的有载调压开关在(B)次变换后应将切换部分吊出检查。

(A)4000;(B)5000;(C)6000;(D)7000。

47、电流互感器的不完全星形接线,在运行中(A)故障。

(A)不能反映所有的接地;(B)能反映各种类型的接地;(C)仅反映单相接地;(D)不 …… 此处隐藏:7346字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

电工初级职业技能考试试题.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1335893.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)