教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

工地临时用电施工组织设计

来源:网络收集 时间:2026-05-16
导读: 临时用电专项方案 [xx4#楼] 编制人: 审核人: 四川xx建设股份有限公司 二0一四年七月 目 录 一、编制依据 ................................................. 3 二、现场勘察 ................................................. 3 三、TN-S系统安全技术规

临时用电专项方案

[xx4#楼]

编制人:

审核人:

四川xx建设股份有限公司

二0一四年七月

目 录

一、编制依据 ................................................. 3

二、现场勘察 ................................................. 3

三、TN-S系统安全技术规范标准 ................................ 3

四、计算负荷的确定 ........................................... 5

五、确定配电房、主要配电箱的位置及供电线路走向 ............... 8

六、主要供电回路导线截面的选择 ............................... 9

安全用电技术措施 ............................................ 11

电 气 防 火 措 施 ........................................... 13

主要电气设备明细表 .......................................... 14

主要电气材料明细表 .......................................... 15

一、编制依据

1.依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)和《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93)编制;

2.依据xx4#楼工程的《施工组织设计》的施工图和相关技术资料编制;

3.依据国家四川省遂宁市有关建筑施工现场标准化文明管理标准编制。

二、现场勘察

本工程为遂宁市xx房地产开发有限公司、四川xx房地产有限公司、遂宁市xx投资有限公司共同开发的工程,位于遂宁市富源路与滨江路交汇处。根据该工程的施工组织设计、施工进度计划安排、总平面布置图和拟定的临时用电平面布置图,合理确定施工机械设备的位置和三级配电、两级漏电保护的部署。

三、TN-S系统安全技术规范标准

1、该工程施工用电由建设单位提供,整个现场设两条生产用电回路和一条生活用电回路,每条回路均按“三级配电、两级漏电保护”布置,即总配电箱(每条回路设空气开关和漏电保护器)--→分配电箱--→开关箱(内设单机漏电保护器)--→用电设备。配电箱、开关箱在施工现场按顺序逐一编号,箱内所有开关电器用明显的标志注明其所控制的用电设备,每条回路和电箱均有专人负责管理,整个施工现场有持证电工进行巡视检查,以防发生触电伤害事故。在动力用电和照明用电配电箱的设置问题上,结合施工现场的具体情况,本着安全实用考虑,二者合置在同一配电箱内,为确保供电安全可靠,动力线路和照明线路均分路设置,互不影响,在照明专用回路上也设置符合要求的漏电保护器。

2、配电线路由建设单位送至工地总配电箱处的一次侧电源为三相五线制380/220V低压供电系统,自总配电箱二次侧开始配电,严

格按三相五线制覆盖整个施工现场,工作零线和保护零线严格分开,所有用电设备(包括配电箱、开关箱等)在正常情况下不带电的金属外壳必须和保护零线相连接,保护零线不能接负载,其中保护零线与其他各导线颜色应区别开来,宜用绿/黄双色线。在电缆的选择上,按照安全用电规范标准整个现场均使用五芯电缆,电缆源墙敷设时,应分段用绝缘子或塑料线固定,严禁使用金属裸线作绑线,电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖块等硬质保护层;电缆穿过道路及易受机械损伤的场所,必须加设保护导管,保护导管内径应大于电缆外径的1.5倍。移动式电器设备供电可根据具体情况使用四芯电缆,此时用电缆本身的零线(该零线不作他用时)代替保护零线。

3、施工现场中所使用的配电箱、开关箱,对固定式配电箱,安装高度要求箱底与地面垂直距离为1.3米,对移动式配电箱,安装高度要求箱底与地面垂直距离为0.6米,手持电动工具采用移动式开关箱,内装漏电保护器。进出配电箱、开关箱的电源导线为下进下出,不能设在上面、后面、侧面,更不能从箱门缝隙中引进和引出导线。在导线的进出口处应加强绝缘措施,并将导线卡固。整个现场采用两级漏电保护,总配电箱和开关箱中两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配置,使其具有分级分段保护功能。一般上一级漏电保护器的额定漏电动作电流不小于下一级漏电保护器额定漏电动作电流或是所保护线路设备正常漏电电流的两倍;所选用漏电保护器的额定漏电动作电流应不小于电气线路和设备正常泄漏电流最大值的两倍。箱内清洁无杂物,线路布置整齐有序,电箱有门有锁、有防雨措施。分配电箱与开关箱之间的距离不超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离保持在3米以内,每台用电设备有各自专用的开关箱,严格“一机、

一闸、一漏、一箱”的原则,防止一闸多机带来的意外伤害事故。

4、TN-S供电系统有如下特点:1)系统正常运行时,专用保护零线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流,PE线对地没有电压,所以电器设备金属外壳接零保护是接在专用的保护零线PE上,确保供电安全可靠;2)工作零线N只用作单相照明负载及热水器等220V的回路;3)专用保护零线PE不许断线,PE线上不许安装开关和熔断器;4)专用保护零线PE应由工作接地线、配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出;5)保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地,保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应不大于10Ω。

5、施工现场使用的塔机、高架提升机等大型设备除了要作接零保护以外,还要作接地保护,并按要求安装避雷装置,做好防雷接地,接地体宜使用建筑物钢筋地基梁,接地电阻不大于4Ω,塔机的避雷引下线可利用塔身金属结构体,因为塔身各标准节之间保持了电气连接。

四、计算负荷的确定

1、、塔机

先把塔机电动机暂载率换算成JC=25%时的设备容量,

Pa=Pe×(JCe/0.25)=2Pe·JCe

=2×(34+45)×0.4=100kW

查表取Kx=0.3,COSФ=0.7

Pj1=0.3×100=30kW

Q j1= Pj1×tgФ=30×1.02=31kVar

2、砼搅拌机组

查表取K x=0.7,COSФ=0.68

P j7=0.7×14=10kW 1/21/21/2

3、交流电焊机

先把交流弧焊机暂载率换算成100%时的设备容量,由COSФ=0.45可知:

Pa=JCe·Se·COSФ=0.65×27×0.45=10kW

把6台27kW的交流电焊机换算成三相等效设备容量为:

Pe=6×10×3=95kW

查表取Kx=0.4, COSФ=0.45

Pj4=0.4×35=14kW

Q j4=P j4·tgФ=14×1.98=28kVar

4、钢筋竖焊机

先把竖焊机暂载率换算成100%时的设备容量,由COSФ=0.45可知:

Pa=JCe·Se·COSФ=0.2×48×0.45=10kW

把2台48kW的交流竖焊机换算成三相等效设备容量为:

Pe=3×Pa=3×2×10=34kW

查表取Kx=0.4, COSФ=0.45

Pj5=0.4×34=13kW

Q j5=P j5·tgФ=13×1.98=26kVar

5、对焊机

先把6台对焊机暂载率换算成100%时的设备容量,由COSФ=0.45可知:

Pa=JCe·Se·COSФ=0.2×100×0.45=20kW

把单相设备换算成三相等效设备容量为:

Pe=20×3=35kW

查表取Kx=0.45, COSФ=0.45

Pj6=0.45×35×2=32kW 1/21/21/21/21/21/21/21/21/21/2

6、钢筋切断机、弯曲机、 …… 此处隐藏:5622字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

工地临时用电施工组织设计.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1335885.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)