招标文件(太原穗华物流园项目仓库钢结构工程)
招标文件
山西穗华物流园一期项目
中转仓库钢结构工程
招 标 文 件
山西穗华物流园有限公司
2012年10月10日
招标文件
第一章 投标邀请函
山西穗华物流园一期项目由山西穗华物流园有限公司 投资建设,位于太原市阳曲县青龙镇村。现将本项目钢结构仓库工程招标有关事项公布如下:本次招标采取邀请招标的方式进行,根据工程建设的需要,经我公司对贵公司的资格考察评审后,现邀请贵公司为该工程的投标人。本次招标的具体安排如下:
1、 发标时间:2012年10月 20 日9∶00时
2、 地点:太原市五一路铜锣湾国际公寓A座1901室穗华公司会议室
3、 招标人:山西穗华物流园有限公司
联系人:刘晓东 13934163962 adshwly@http://doc.guandang.net
郭仲铭 18927221127 adshwly@http://doc.guandang.net
传真:0351-5689022
山西穗华物流园有限公司
2012年10月10日
招标文件
投标须知前附表
招标文件
第二章 投标须知
一、总 则
(一)工程概况
1、 项目名称:山西穗华物流园一期项目中转仓库钢结构工程
2、 项目地点:太原市阳曲县青龙镇村
3、 建设单位:山西穗华物流园有限公司
4、 设计单位:无锡轻大建筑设计研究院有限公司
5、 工程概况:本工程共3栋钢结构仓库(即总平面图中的S-1#中转仓库、S-2#中转仓库、S-3#
中转仓库)。其中S-1#建筑面积为12539.31㎡,S-2#建筑面积为9730.21㎡,S-3#建筑面积为3128.09㎡,总建筑面积为25504.29㎡(具体以施工图纸为准)。
(1) S-1#中转仓库为单层钢结构仓库局部带办公夹层(建筑面积790㎡),仓库尺寸(长×
宽)为192m×45m;共二跨,跨度均为22.5 m;檐口标高为8m,室内外高差200mm。
S-2#中转仓库为单层钢结构仓库,仓库局部带辅助用房夹层(建筑面积1215㎡),仓
库尺寸(长×宽)为245m×45m;共二跨,跨度均为22.5 m;檐口标高为8m(室内
地面至檐口高度,夹层区域楼面标高为8m,檐口标高为11.8m),室内外高差200mm。
S-3#中转仓库为单层钢结构仓库,带辅助用房夹层(建筑面积356㎡),仓库尺寸(长
×宽)为60.2m×42m;共二跨,跨度均为21 m,檐口标高为8m(室内地面至檐口高
度),室内外高差200mm。所有仓库屋面梁通长设置,屋面为单脊双坡屋面,屋面坡
度1∶15,详见图纸规定。
(2) 各门口雨篷包含在本次钢结构工程招标范围内,具体设计尺寸见招标图纸要求。
(3) 建筑详见无锡轻大建筑设计研究院有限公司设计的建筑平、立、剖面图纸。
6、 工程招标范围:
(1) 仓库的主次钢结构、屋面系统(含保温棉及不锈钢丝网)、室外爬梯、墙面系统(含保
温棉及内衬板)以及女儿墙、通风气楼、采光板(含不锈钢丝网)、排水系统等;所有
雨篷的主次钢结构、屋面系统、墙面系统、排水系统及通风气楼等。
(2) 负责仓库的全部门(图纸要求的全部门,但室内防火墙上的防火门除外)的制作和安
装。具体做法见图纸。
(3) 本次招标包含仓库所有的窗(图纸要求的全部窗,但室内防火隔墙的防火窗除外)、天
沟、爬梯、排水管等建筑附件的制作和安装,排水管必须安装到各仓库周边的雨水井
内。具体做法见图纸。
(4) 负责仓库各门口雨篷的设计、制作、运输和安装。
(5) 负责屋面气楼四周收边工作,确保屋面不漏水(漏水由本工程中标单位负责)。
(6) 连接、搭接部位的收边收口。其他按设计要求或常规属于钢结构建筑的零部件的制作
和安装。
(7) 仓库内防火隔墙两侧各2米范围内的屋面板底及墙面板的内表面钉耐火时间不小于1
招标文件
小时的防火氧化镁板或防火石膏板,详见图纸。
(8) 上述招标范围内钢构的设计、制作、运输、安装。
(9) 仓库外墙面1.2米标高以下(以±0.000为参考点)采用240厚砼实心砌块,外贴仿石
砖围护,此部分内容不包含在钢结构范围内,但墙面塑钢窗、墙面收口包含在本次招
标范围内,详见设计图纸。
(10)钢结构防火涂料、室内防火墙工程不包含在本次招标范围内。
(11)图纸中的广告字和LOGO不包含在本次招标范围内。
(12)投标人须现场踏勘,自行对施工场地、材料堆放、材料加工场地、二次材料搬运、建
筑物地面标高、施工现场等因素进行现场考查和评估,把足以影响报价的因素和相关
的费用全部考虑为施工措施费并包含在本次报价中。
(13)负责承担与当地民众协调的事物及费用,投标人中标后不得就此向招标人提出任何增
加费用。
(14)负责为招标人预留一项不可预测工程维修费,暂定工程维修费金额为10万元(独立
费),该暂定工程维修费在投标时计入投标人的报价书内且不下浮,但不归投标人所
有。工程需要维修时经招标人现场确认后实施,工程量按实结算,剩余部分仍归招标
人所有。
(15)建筑垃圾及时清运出厂区,垃圾外运距离及相关费用投标人自行考虑,结算不作增补。
7、 现场施工条件:
(1) 场地平整情况:现场三通一平基本完成;
(2) 施工用水、电:施工临时用水已通至施工现场附近1KM范围内。用电需到招标人指定
的电柜接驳,用水位于用地北侧边;水、电接驳前自行安装水表、电表单独计量。
(二)设计参数和标准:
1、 自然条件及荷载(山西省太原市):
(1) 基本风压为:W0=0.40KN/m2(50年一遇)。
(2) 基本雪压为:0.35KN/m2(50年一遇)。
(3) 本工程属丙类建筑,建筑抗震设防烈度为八度,设计基本地震加速度值为0.2g,,设计
地震分组为第一组。本工程结构安全等级为二级。场地土类别暂定为III类场地土。
(4) 仓库屋面檩条下挂活荷载考虑0.15KN/ m2,位置靠近柱列的檩条均应在三分点处配置
悬挂管道之水平挂件(以活荷载方式计入)。
(5) 仓库屋面钢梁下挂活荷载考虑0.15KN/ m2,配置悬挂管道荷载(以活荷载方式计入)。
(6) S-1#~S-3#中转仓库局部办公夹层,楼面活载不小于2.5 KN/ m2,楼面恒载暂按130mm
厚钢筋混凝土楼板考虑。楼面次梁挂活荷载考虑0.15KN/ m2。
(7) 其余荷载按国家规范《建筑结构荷载规范》(GB50009—2006《钢结构设计规范》(GB
50017-2003)以及《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002)规定取值。
2、 设计标准及规范:
(1) 建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001)
招标文件
(2) 工程结构可靠性设计统一标准(GB50153-2008)
(3) 建筑结构荷载规范(2011年版)(GB50009-2011)
(4) 混凝土结构设计规范(GB50010-2010)
(5) 建筑抗震设计规范(GB50011-2010)
(6) 建筑设计防火规范(GB50016-2006)
(7) 建筑钢结构防火技术规范(CECS 200-2006 )
(8) 门式刚架轻型房屋钢结构技术规程(CECS102:2002)
(9) 冷弯薄壁型钢结构技术规范(GB 50018-2002)
(10) 钢结构设计规范(GB 50017-2 …… 此处隐藏:13790字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音