度上提高系统的供电质量"又能获得良好的社会与经济效益!因此"网络的接线模式是配电网分析与规划过程中不可忽视的一个重要方面!

近年来"有关配电网接线模式的研究取得了一系列成果"文献(!)比较分析了多种中压配电网接线模式的特点%文献(")$(#)分别给出了不同负荷密度下的多种高中压配电网接线模式的经济性和可靠性的定量比较分析结果%文献(*)介绍了一种将拓扑分析与模式识别$规则推理相结合的配电网接线模式智能识别方法!

而将这些研究成果应用于实际城市配电网规划的报道并不多见"现结合新近完成的杭州市滨江区

科技$多功能$园林化的科技城"其中位于滨江区东部$钱塘江畔的区域将发展成为体现杭州国际化大都市标志性地位的行政$商业中心!

"&&#D!&E"&&*F&*杭州市电力局与天津大学合

作"运用*城市电网规划计算辅助决策系统&3GH’+(1)对滨江区!&+,中压配网进行了规划!经过数据调查$现状网络数据分析$负荷及负荷分布预测$高压变电站容量与位置优化规划$!&+,配电网络规划等阶段的工作"形成了规划文本"于"&&*年*月通过上级单位评审(()!

规划基础年份为"&&#年"近期规划年为"&&/年"远景为"&"&年!主要的规划结果如下#&!’"&&/年总负荷为!1)%/).I"负荷密度为#%"!.IE+4"%"&"&

!&+,配电网规划实际案例"介绍配电网接线模式

收稿日期!’""*$!&$!"%修回日期!’""*$!!$!1

基金项目$科技部国家级成果重点推广计划成果推广基金资助项目&"&&!23&&&&#)’

王凯军&!’11$’"男"浙江杭州人"高级工程师"从事配电网生产技术管理和研究!2$4567895:;(+56<=:)>?%?@A@B%BC4

杭州滨江区10kV配电网规划中的接线模式与转供能力分析

输配电

王凯军等!杭州滨江区!"#$

配电网规划中的接线模式与转供能力分析

年总负荷为(%’.-$+,"负荷密度为-$.&$+,045!#$!%!&&#年共有--&42变电站%座"总容量为

线"应随着负荷发展对这部分线路进行改造"与其它线路建立联络&

’&&+23"容载比为!.!&#!&!&年共有--&42变电

站-%座"总容量为-.##&623"容载比为!.&(#$’%

%*%配网转供能力分析

在接线模式识别基础上"得到-&42线路的联

!&&#年共有-&42主干线1&条#长度-$&.’45"其

中电缆线路-&!.’45"架空线总长度#(.&45#7+$型开闭站1’座"8+$型开闭站%!座#开关站-座#$%%!&!&年目标网架中"共有-&42主干线!%%条"长度’$$.%45#共形成电缆双环网#!组#架空线路共1条&开关站-!座&

在滨江区配网接线模式的分析’选择及规划应用中"多项新的研究成果与先进手段得到采用"主要包括(集成在9:;软件包中的配电网接线模式智能识别功能比较分析

)%*

络关系与负荷转供能力分析结果"如表!所示&表%

%""&年部分!"#$联络关系及其负荷转供能力+,--./01,-(-37,(306(-45.6/(8()171091-%""&

’()*%

#配电网转供能力与!<-安全性快速分

析工具#中压配电网接线模式经济性和可靠性定量

)’*

&

%

%*!

现状网接线模式

接线模式统计分析

至!&&’年底"现状滨江区-&42配电网相对规

模较小"农网居多&电源只有--&42西兴变’--&42之江变和’#42浦沿变’座变电站&至!&&’年底"滨江区共有-&42出线’’条"其中大部分为架空线&主干线总长度为)-45"其中架空#$45"电缆

’#45&

采用集成在9:;软件包中的基于拓扑分析与模式识别的配电网接线模式智能识别功能"对现状网进行结构特征提取与接线模式识别"结果见表-&

表!

荷表示某线路停电"与其相联络线路能提供的负荷转带能力&如果可转带负荷总量大于线路负荷"则表示该线路不能供电时"其全部负荷能够被联络线路转带&

滨江区除%条单辐射-&42线路没有转带能力外"其余-&42线路一旦出线故障"其负荷都能由其它线路转带&在现状负荷水平下"滨江区现状中压配电网具有较强的互带能力&但从线路装接配电变压器总容量看"部分线路装接配变总容量偏高"其中超过-&+23的线路达-!条"占总数的’$="一旦配变负荷增长"线路转带能力将下降"甚至造成正常方式下线路过负荷&造成部分线路配变装接容量过大的原因是由于很多新上配变均按远景负荷水平一次选定"初期利用率较低&这部分线路应随着负荷的发展进行分路改造&

%""&年!"#$配电线路接线模式统计

’()*!+,--./01,-2,3.40(01401/4,5!"#$5..3.641-%""&

&

&*!

规划目标网接线模式

规划接线模式

根据滨江区城市发展的需要"滨江区最终将形

从表-统计得到各种接线模式所占比例如下(单辐射占-!=#单联络占##=#多联络’’=&可以看出"滨江区的现状-&42配电线路接线模式以环式接线$单联络’多联络%为主#部分线路采用单辐射接

成以电缆为主的-&42网架结构&

杭州滨江区10kV配电网规划中的接线模式与转供能力分析

输配电

中国电力

主干网以"双!#!单环网接线为主$联络点只有#处%随着滨江区负荷的不断发展$原有的单环网故障时负荷转移能力差!线路负载率偏低!线路投资较大的缺点日益明显%为克服这些缺点$适应滨江区高负荷密度的特点并兼顾电网发展的过渡$经过对各种接线模式经济性可靠性的比较&&’$确定了未来年滨江区#%’(配网供电典型模式()#*总体上电缆主要采用了不同变电站出线的环式接线)手拉手*或双!接线%)!*在负荷密集区域的电缆线路采用多分段!联络接线%)&*一般情况下应以公用开闭站))*"型!+*"型*为主节点)分段点和联络点*构成主干网$再由开闭站向用户分配电能%对于个别容量较大用户$可将用户配电站直接接入主干网架%

>7>接线模式在规划中的应用与转供能力分析

以!%!%年远景规划方案来介绍接线模式的应

用情况%规划方案中共形成电缆双环网-!组$其中多分段单联络接线模式双环网##组$多分段两联络接线模式双环网$#组+架空线路共2条$其中单联络线路!条$多分段两联络线路-条%规划配电网地理接线局部如图!所示%

>75接线模式的过渡

滨江区现状电缆网以单环)手拉手*和双!接线

为主$可按图#所示方式逐步过渡到多分段!联络的典型接线模式%

图5

5656年规划配电网地理接线图局部

#$%758*(%/09:$+-09(2.$1,/$3;,$()1<1,*-$)5=5=

规划中按用地功能与地理位置$将滨江区分为

345区$ …… 此处隐藏:5921字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

杭州滨江区10kV配电网规划中的接线模式与转供能力分析.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1335560.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)