竣工验收自评报告(样本)
********************工程 竣 工 验 收 报 告
法人代表: 技术负责人: 项目经理: 施工单位: 日 期:2011 年 月 日
一、 工程概况:
工程名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 幕墙施工单位:
工程地点位于*******。本工程主楼为地下一层,地上十九层,裙楼为地上三层,总建筑面积:24116m,其中地上:22843m,地下为1273㎡,本工程基础为桩基基础,上部为框架剪力墙结构,抗震设防烈度为7.5度,本工程框架抗震等级主楼为二级,裙楼为三级,建筑结构安全等级为二级。屋面防水等级为二级,地下防水为二级,建筑耐火等级为一级。设计合理使用年限为50年。本工程开工日期2009年06月01日,竣工日期2011年10月20日 1.工程主要装修情况:
墙体:分户墙和楼梯间墙采用190厚多孔砖,部分内隔墙采用90厚多孔砖或100系列轻钢龙骨石
膏板隔墙,砖墙部分±0.000以下采用M5水泥砂浆砌筑;±0.000以上采用M5混合砂浆砌筑;100系列轻钢龙骨石膏板隔墙部分采用白色内墙腻子粉面乳胶漆。
外装修:玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙、钢结构雨蓬,详细情况见外立面幕墙工程专项的验收
报告。
内墙面:采用墙龙牌白色内墙腻子粉面乳胶漆,卫生间墙面采用750*350墙面砖。
楼地面:大开间采用水泥砂浆面层找平,楼梯采用挤压陶瓷砖铺贴,电梯间前室、楼梯间前室采
用花岗岩拼花,卫生间、公共走廊采用600*600地面砖,一层大堂地面采用花岗岩拼花。 门窗:卫生间门采用木制门。
天棚:一层大堂、电梯间前室、楼梯间前室天棚采用轻钢龙骨石膏板,四、五、六层大开间及其
走廊天棚采用轻钢龙骨矿棉板,其他楼层大开间及其走廊天棚采用白色内墙腻子粉面乳胶漆。 防水:屋面防水采用3厚911防水涂料,厨、卫采用2厚聚合物水泥复合防水涂料。 屋面保温隔热层:采用330×330×50二合一聚苯颗粒浆料隔热层。 。 细部:楼梯栏杆采用不锈钢栏杆扶手,窗台护栅采用铁栏杆木扶手,室内挑高层阳台栏杆采用不
锈钢骨架玻璃栏杆。 2.水电安装施工情况:
生活给水管材采用PP-R给水管材管件;室内排水立管采用螺旋消音排水管,排水支管及雨水管采
2
2
用UPVC排水塑料管。
卫生洁具采用唐山惠达及给水配件系列产品。
电工套管采用KBG电线导管,电缆保护套管采用SC焊接钢管。
电线采用BV-2.5mm~BV10 mm的铜芯绝缘电线;电缆采用YJV-1KV系列电缆。 配电箱按设计图纸非标定制照明组合配电箱、柜。
照明灯具采用惠州雷士生产的系列产品;消防应急灯具采用江门劳士国际产品。 水电安装材料均按建设单位及设计要求进场,质量合格,证明资料齐全有效,符合要求。 3.通风施工情况:
●风机采用江门通风设备厂生产的产品。 ●镀锌钢管采用广州新堂利有限公司生产的产品。
通风材料均按建设单位及设计要求进场,质量合格,证明资料齐全有效,符合要求。
二、 施工合同承包内容完成情况:
我司按施工合同约定内容完成施工任务。
三、 施工过程质量和安全的具体控制情况:
1、本工程施工过程严格按照企业质量管理制度认真落实质量管理工作,施工过程做好原材料的进
场检验验收,严格按现行规范及施工工艺(工法)操作执行,所涉及检验批及隐蔽工程均做好三检工作并报监理复验,重要的分部(子分部)均有专项验收。
2、本工程严格施工安全管理,开工至竣工未发生安全事故,安全处于受控状态。 四、 项目管理班子构成以及主要管理人员:
项目管理班子由项目经理庄东明、项目技术负责人王国忠、施工员颜兆荣、李海棠、蔡著育,质检员顾铁军、龙丽,材料员李素丽、取样员蔡志宏,安全员陈河水等组成。
五 、 按图施工及主要设计变更执行情况:
本工程严格按设计图纸及设计变更通知进行施工,变更手续齐全、有效,工程质量符合设计及施工规范要求。
六、 执行技术标准情况:
1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002、 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 5、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 6、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002
2
2
7、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 8、《给水排水与采暖施工质量验收规范》GB50242-2002 9、《建筑通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2002 10、《建筑电梯工程施工质量验收规范》GB50303-2002 11、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 12、国家及地方现行有关技术标准、规范等 七、桩基及基槽与地基基础、主体结构验收结论:
1、桩基及地基验槽情况:桩基于2007年10月17日通过专项验收。地基基槽于2007年09月20日验收。地基现场地质条件与地勘报告相符,持力层满足设计要求。基槽土方开挖轴线、基底标高、截面均符合设计和施工要求。
2、地基与基础分部验收情况:地基与基础已通过验收,质量等级评定合格。验收时间: 2008年01月21日。地基与基础各分项及检验批经评定优良,质控资料齐全,基础结构砼表面平整密实,外观质量为好,轴线、标高及尺寸均符合设计及规范要求。
3、主体结构验收时间:2008年01月21日及2008年08月29日。主体结构分部工程所含分项、检验批经验收评定合格,质控资料齐全、有效,安全与功能抽测符合要求,观感质量好,主体结构实体经实测,偏差均在规范允许范围内。
八、安全与使用功能核查及主要功能抽查情况:
1、砼结构板厚抽测:主体结构验收时进行抽测、抽测结果符合要求,见《砼板厚抽测记录》。 2、钢筋保护层采用微破损方法进行检测,检测结果符合要求,详见检测记录。 3、墙体拉结筋按设计及规范要求埋设并通过监理隐蔽验收。 4.建筑物沉降观测及垂直度、标高观测情况:
(1)主楼按设计要求共设置6个沉降观测点,共观测35次。相邻两点沉降最大沉降量7㎜,
最小沉降量4㎜,沉降均匀,符合要求。裙楼按设计要求共设置6个沉降观测点,共观测10次。相邻两点沉降最大沉降量2㎜,最小沉降量0㎜,沉降均匀,符合要求。
(2)建筑物垂直度观测情况:
主楼共观测4个大角垂直度,最大偏移量8㎜,裙楼共观测4个大角垂直度,最大偏移量7㎜,建筑物大角垂直度偏差在允许范围内。
(3)建筑物标高、全高观测情况:随工程进度及时观测、控制。标高及全高的偏差值在允许范
围内。
7.蓄、淋水试验情况:
1)地下室防水效果经现场检查,未发现存在渗漏现象。
2)屋面、卫生间,经24小时蓄水及大雨后观测均未发现渗漏现象。 3)玻璃幕墙墙面经淋水及雨后观察未发现渗透现象。 4)玻璃幕墙的“四性”型式检验满足设计及规范要求。 8.试水、灌水试验情况:
1)排水管道隐蔽前均作灌水试验不渗漏,验收合格。
2)生活给水系统PP-R给水管试验,0.9 MPa稳压1h,压力降0.02MPa,管件接口均不渗漏,符合要求。消火栓系统试验压力1.8MPa,在10分钟内压力降为0.02MPa,自动喷水系统试压压力1.5Mpa,稳压30分钟内压力降不大于0.05MPa,符合要求.。
3) 阀门强度抽查试验均合格,符合要求。 9.接 …… 此处隐藏:3555字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [实用模板]第八章:法国“新浪潮”与“左岸派”
- [实用模板]2021年北京上半年临床医学检验技师生物
- [实用模板]SAP GUI 7.10客户端安装配置文档
- [实用模板]2001年临床执业医师资格考试综合笔试试
- [实用模板]36机场工作实用英语词汇总结
- [实用模板](一)社会保险稽核通知书
- [实用模板]安全教育主题班会材料
- [实用模板]濉溪县春季呼吸道传染病防控应急演练方
- [实用模板]长沙房地产市场周报(1.30-2.3)
- [实用模板]六年级数学上册典中点 - 图文
- [实用模板]C程序设计(红皮书)习题官方参考答案
- [实用模板]中国证监会第一届创业板发行审核委员会
- [实用模板]桥梁工程复习题
- [实用模板]2011学而思数学及答案
- [实用模板]初中病句修改专项练习
- [实用模板]监理学习知识1 - 图文
- [实用模板]小机灵杯四年级试题
- [实用模板]国贸专业毕业论文模板
- [实用模板]教育学概论考试练习题-判断题4
- [实用模板]2015届高考英语一轮复习精品资料(译林
- 00Nkmhe_市场营销学工商管理_电子商务_
- 事业单位考试法律常识
- 诚信教育实施方案
- 吉大小天鹅食品安全检测箱方案(高中低
- 房地产销售培训资料
- 高一地理必修1复习提纲
- 新概念英语第二册lesson_1_练习题
- 证券公司内部培训资料
- 小学英语时间介词专项练习
- 新世纪英语专业综合教程(第二版)第1册U
- 【新课标】浙教版最新2018年八年级数学
- 工程建设管理纲要
- 外研版 必修一Module 4 A Social Surve
- Adobe认证考试 AE复习资料
- 基于H.264AVC与AVS标准的帧内预测技术
- 《食品检验机构资质认定管理办法》(质
- ABB变频器培训课件
- (完整版)小学说明文阅读练习题及答案
- 深思洛克(SenseLock) 深思IV,深思4,深
- 弟子规全文带拼音