一、 工程概况………………………………………………………………1 二、 本月工程进展情况……………………………………………………1 三、 本月工程质量情况……………………………………………………1 四、 本月现场安全文明施工情况…………………………………………1 五、 本月设计图纸交付与设计变更情况…………………………………1 六、 本月设备交货情况…………………………….…………………….1 七、 本月工程计量和工程款支付情况………………….……………….1 八、 本月合同其他事项的处理情况…………………….……………….2 九、 本月气象情况……………………………………….……………….2 十、 本月监理工作小结………………………………….……………….2

一、 工程概况:

华电通辽代力吉风电场一期工程位于内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗境内。该电场规划总装机容量300MW,本期容量为49.5MW,共安装33 台单机容量为1500kW 的风力发电机组,轮毂高度70m。

风电场规划总装机容量300MW,安装6台主变压器。本期容量49.5MW。 按工程规划总装机容量300MW考虑接入系统,风电场出线接入当地220KV电网,就近接入科尔沁左翼中旗宝龙山220KV变电所。为此风电场内部将配套建设一座220KV升压站。升压站按照规划300MW考虑,一期工程建设49.5MW。

风电场采用两级升压方案,中压侧采用35KV架空线输电方案。风电场一期设1台50MVA,220/35KV主变压器,采用两级升压方式,风电机出口电压为0.69KV,每台风电机配套1台0.69/35KV箱变,风电机-变压器采用单元接线方式;箱变高压侧采用联合单元接线,每11台风电机组成联合单元后,由1回35KV架空线线路送至风电场升压站,根据风电场布置情况风电场一期共有3回集电线路;风电场一期35KV侧共3回进线,1回出线,1回场变出线等,采用单母线接线方式;220KV侧共一回进线1回出线,采用变压器-线路组接线方式.

二、 本月工程进展情况:

本月工程处于前期准备阶段。尚未进行工程施工。

三、 本月工程质量情况:

本月工程处于前期准备阶段。尚未进行工程施工。

四、 本月现场安全文明施工情况:

本月工程处于前期准备阶段。尚未进行工程施工。

五、 本月设计图纸交付与设计变更情况

本月无设备全部到场。

七、 本月工程计量和工程款支付情况

本月未支付工程款。

八、 本月合同其他事项的处理情况

无 九、 本月气象情况

4

月份天气寒冷,夜间最低温度为-16℃,午间最高温度5℃,天气

严寒。冷空气时常来袭,并伴有降雪降雨出现。大部分时间风速较大,最大风力可达7级左右,并时常伴有沙尘现象。

十、 本月监理工作小结

本月项目监理部在总监理工程师的领导下,积极进行工程的前期准备工作,熟悉研究工程初步设计图纸。同时,利用空闲时间深入学习研究公司文件精神。

北京华联电力工程监理公司

开鲁义和塔拉风电场监理部

2010年04月28日

华电通辽代力吉风电场工程04月报.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1335274.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)