教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 实用模板 >

水暖安装施工方案

来源:网络收集 时间:2025-04-24
导读: 北京工商大学良乡新校区宿舍区一期综合南、北楼 水暖安装工程施工方案 编制: 审核: 审批: 北京市建雄建筑集团八公司 2003.08.17. 目 录 1.工程概况 2.排水安装工程施工项目 3.采暖安装工程施工项目 4.水暖安装工程施工部署 5水暖安装工程施工准备 6.水暖

北京工商大学良乡新校区宿舍区一期综合南、北楼

水暖安装工程施工方案

编制:

审核:

审批:

北京市建雄建筑集团八公司

2003.08.17.

目 录

1.工程概况

2.排水安装工程施工项目

3.采暖安装工程施工项目

4.水暖安装工程施工部署

5水暖安装工程施工准备

6.水暖安装工程施工工艺

7.水暖安装工程质量保证措施

8.水暖安装工程成品保护

9.水暖工程安全技术与文明施工措施

编制依据

1.综合南、北楼给排水 采暖工程设计图纸

2.北京建筑设备安装分项工程施工工艺规程DBJ01-21-96

3.建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002

4.建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001

5.建筑施工安全检查标准JGJ59-99

6.建筑工程资料管理规程DBJ01-51-2003

1 北京市建雄建筑集团

北京工商大学良乡新校区宿舍区1期综合南、北楼

水暖安装工程施工方案

1.工程概况

1.1.建筑概况

北京工商大学良乡新校区宿舍区1期工程综合南、北楼位于高校园内宿舍区东南角,综合南、北楼总建筑面积17562.31m。

综合北楼建筑总面积12624m,其中首层4073.23m、二层4261.43m、三层3586.2m、四层702.72m,建筑高度16.50m,室内外高差0.3m,一、二层超市、厨房、餐厅、卫生间,三层宿舍、餐厅、卫生间,四层宿舍、卫生间。

综合南楼建筑总面积4938.31m,其中首层1493.25m、二层1507.27m、三层1395.11m、四层542.68m,建筑高度17.10m,室内外高差0.3m,首层门厅、医务室、办公室、大会议室、商铺展厅、卫生间,二、三层办公室、会议室、卫生间、四层多功能厅、卫生间。

综合北楼地上四层,层高4.5及3.2m,综合南楼地上四层,层高1-3层4.50m、4层4.20m。两楼±0.000绝对标高41.10m,建筑类别为二级,耐火等级为二级,框架填充墙为加气砼、陶粒砼砌块砌筑。

综合南、北楼结构为钢筋砼框架结构,CFG桩复合地基,

2 22222222222北京市建雄建筑集团

地基承载力标准值200Kpa,钢筋砼独立基础,基底设计标高-2.80m,抗震设防烈度为8度,抗震等级为二级,结构安全等级为二级。

综合南、北楼由新世纪大学城开发有限公司开发,北京司空建筑设计有限公司设计,北京房山区工程质量监督站监督,北京工程咨询公司建设监理部监理,北京市建雄建筑集团第八工程公司第三分公司施工。

2.给排水安装工程施工项目

给排水工程包括给水、中水、排水、雨水、消防等系统施工。

2.1给水系统

综合南、北楼生活供水由室外市政管网直接供给。综合北楼分3个供水系统给水,综合南楼分3个供水系统给水,入口位臵见设计施工图。管道工作压力为0.28Mpa,每段入口设总水表。冷水阀门选用DN≤50的阀门,均采用全铜球阀,DN>50的用闸阀,阀门工作压力≥1.0 Mpa。

2.2中水系统

综合南、北楼中水由室外市政管网直接供给,中水仅供大便器、小便器用水,管道工作压力为0.3 Mpa,每段系统入口设总水表,中水系统阀门选用DN≤50的阀门,均采用全铜球阀,DN>50的用闸阀,阀门工作压力均为≥1.0 Mpa。

2.3排水系统

综合南、北楼排水系统分为二个系统直接排出室外,卫生间排水排至宿舍区的化粪池内,经化粪池处理后排至市政污水管,厨房排水经隔油池排至市政排水管。

生活排水管的连接采用45°三通、45°四通、90°斜三通或90°斜四通。

排水管除已注明标高者外,均采用如下标准坡度:

DN50 I=0.035 DN75 I=0.025

DN100 I=0.020 DN150 I=0.010

2.4雨水系统

综合南、北楼雨水分内、外排,外排雨水管道由各楼外墙直接排至室外散水;内排雨水由雨水管道排出至散水,管坡度均为0.010。

2.5消防系统

综合北楼设6个消防系统,综合南楼设2个消防系统。

2.5.1消火栓系统

室内消火栓用水量15L/S,消防水源由设在宿舍区内的消防水池供给。2#楼顶设9m3消防水箱。消火栓箱为乙型钢制,箱内配65mm消火栓,25m长麻质衬胶水龙带,φ19mm水栓。消火栓箱明装,消火栓口离地面均为1.1m,消火栓阀门采用明杆闸阀。

2.5.2灭火器配臵

每栋楼在各层消火栓箱附近配臵手提式磷酸铵盐灭火

器(2kg)具体位臵见设计施工图。

2.6管材

2.6.1生活给水管明设管道均采用热镀锌钢管螺纹连接,埋地管道均采用给水铸铁管胶圈接口。

2.6.2生活排水管采用UPVC管粘接,排水出户管采用机制排水铸铁管。

2.6.3雨水管采用UPVC管粘接。

2.6.4消火栓管道:明设管道采用焊接钢管焊接,阀门和设备处法兰联接,消火栓处螺纹连接,埋地管道采用给水铸铁管,石棉水泥接口。

2.7防腐保温

2.7.1明设镀锌钢管安装试压后,外刷银粉一道,明设焊接钢管,外刷防锈漆二道、银粉二道。埋设的给水铸铁管、焊接钢管均刷沥青漆二道。

2.7.2室外的各种管道均用50mm厚超细玻璃棉保温,外包镀锌铁板管壳保护。暖沟及吊顶内管道除消防管道外均须做防结露,采用10mm厚阻燃型高压聚乙烯泡沫塑料管壳,外缠玻璃丝布,并刷防火漆两道。

2.8管道安装

2.8.1管道穿建筑物基础、墙及楼板的孔洞和管道暗柱,应配合土建施工预留,管道穿地下防水墙体,应做刚性防水套管。

2.8.2管道安装、除锈、防腐、试压以及各种管道穿楼

板需做套管时,均按设计要求施工。参见《91SB3给水工程》

2.8.3钢管和铸铁管的支吊架间距及吊架做法参见《91SB1暖气工程》

2.8.4各立管中心距墙、柱、梁的距离除标明者外均为150mm,当管线交叉时,原则是小管线让大管线。

2.9卫生洁具和给水配件均应采用节水办公室推荐的节水型产品。

3.采暖安装工程施工项目

3.1.采暖系统热源

综合南、北楼采暖系统热源由小区锅炉房供给,采暖供回水设计温度为85/60℃ 。

3.2.综合南、北楼采暖由三个入口进入,采暖系统各为三个单独系统。入口位臵见设计施工图。

3.3.综合北楼采暖系统1为下供下回双管串联系统,供回水干管位于首层地板暖沟内,采暖系统2、3为中分式单管垂直式系统,供回水干管位于首层顶板下。

综合南楼采暖系统为下供下回双管系统,供回水干管位于地沟内,每个入口及每个支干线的供水管上放臵平衡阀。

3.4.综合北楼在内墙及900mm窗下安装为内腔无砂、柱翼750型散热器,600mm窗下安装为无砂、柱翼450型散热器。顶层每组散热器均配手动跑风,散热器落地安装。

综合南楼散热器为内腔无砂、柱翼750型、450型及150

×80型散热器,散热器落地安装。

3.5.卫生间设排气扇

3.6.采暖管材

3.6.1采暖管道DN<100采用焊接钢管,DN≥100采用无缝钢管,采暖管道DN≤32为丝扣连接,DN>32为焊接连接。

3.6.2位于地沟内及楼梯间的采暖管道需保温,保温材料为超细玻璃棉,保温厚度及做法参见华北标。综合北楼室外的各种管道均用50mm厚超细玻璃棉瓦保温,外包镀锌铁板管壳保护。

3.7.采暖管道施工要求

3.7.1采暖管道坡度按图示施工,坡度一般为0.002~0.003,管道最低点设泄水丝堵,最高点设放风阀。

3.7.2采暖管道穿墙及楼板应加套管,套管直径比管道大两号,管道 …… 此处隐藏:4940字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

水暖安装施工方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1334910.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。